Autor Téma: Jak zjistit parametry neznámého transformátoru?  (Přečteno 18878 krát)
jakubvitekvlnecka
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« kdy: 01.03.2020, 13:54 »


Nená někdo z vás tento typ transformátoru?
Výstup je dle malého štítku u zásuvky 24V.
Velký štítek nečitelný.

Zaráží mě výstupní zásuvka, která je stejná jako dnešní 230V.
(Má i kolík)
To by mohlo být velmi nebezpečné.

Zajímá mě hlavně výstupní proud, chtěl bych trafo použít jako zdroj pro odporovou řezačku polystyrenu.

Všeobecně: jak zjistit parametry neznámého transformátoru?
Stáří trafa odhaduji na cca 60 let a více.
Hmotnost cca 3kg.


* IMG_20200229_225305.jpg (622.83 KB, 3120x4160 - prohlédnuto 1042 krát.)

* IMG_20200229_225254.jpg (703.27 KB, 4160x3120 - prohlédnuto 768 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 01.03.2020, 17:45 »

Možná, že vám pomůže příloha. Předpoklad je elektrotechnic ké vzdělání.

* Elektrotechnicke mereni 01.pdf (61.79 KB - staženo 995 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #2 kdy: 01.03.2020, 18:19 »

Není to trafo 120/220V? Používalo se na napájení spotřebičů u starých instalací 120V.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 01.03.2020, 18:24 »

Podle krytu je to autotransformá tor ATP z Mechaniky Praha, někdy z 50. let.
Jen si nejsem jistý tím, co je pod krytem. Běžně totiž byly z 220V/110V a výkonově od asi 300 do 1000W.
Právě proto byly v pořádku i ty zásuvky.
Netuším co je uvnitř, zda autotrafo, nebo trafo a k jaké došlo úpravě.
To je třeba analyzovat pohledem na vnitřní zapojení a měřením.

Co se potenciálního nebezpečí užití zásuvky pro 230V na 24V, není to nebezpečné, narozdíl od opaku, pouze to je silně matoucí. U 48V zásuvky je taky kolík a není na něj co připojit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
jakubvitekvlnecka
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 01.03.2020, 18:39 »

Podle krytu je to autotransformá tor ATP z Mechaniky Praha, někdy z 50. let.
Jen si nejsem jistý tím, co je pod krytem. Běžně totiž byly z 220V/110V a výkonově od asi 300 do 1000W.
Právě proto byly v pořádku i ty zásuvky.
Netuším co je uvnitř, zda autotrafo, nebo trafo a k jaké došlo úpravě.
To je třeba analyzovat pohledem na vnitřní zapojení a měřením.

Co se potenciálního nebezpečí užití zásuvky pro 230V na 24V, není to nebezpečné, narozdíl od opaku, pouze to je silně matoucí. U 48V zásuvky je taky kolík a není na něj co připojit.
no právě když bych použil spotřebič určený k zapojení do tohoto trafa někde do běžné sítě tak je problém.

Není to trafo 120/220V? Používalo se na napájení spotřebičů u starých instalací 120V.

 
Na malém štítku je znatelných 24V a jediné číslo co je čitelné na velkém štítku je taky 24V
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 01.03.2020, 19:16 »

Pokud nemáte zkušenosti s výrobou řezačky na polysterén tak, aby byla bezpečná, pak na bazos.cz je inzerce na desítky profi takových řezaček. Záleží na tom, k jakému účelu to potřebujete a podle toho kolik do toho chcete investovat.

Na tento muzejní kousek bych raději zapomenul.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
jakubvitekvlnecka
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 01.03.2020, 23:17 »

Pokud nemáte zkušenosti s výrobou řezačky na polysterén tak, aby byla bezpečná, pak na bazos.cz je inzerce na desítky profi takových řezaček. Záleží na tom, k jakému účelu to potřebujete a podle toho kolik do toho chcete investovat.

Na tento muzejní kousek bych raději zapomenul.

Zkušenosti získám právě její stavbou.
Řezačka je už z mechanického hlediska hotová. Měl jsem v úmyslu jako zdroj použít nabíječ 12V 8A ale vzhledem k délce 1300 mm a odporu použitého materiálu drátu jsem při 12V nedosáhl dostatečné teploty. Proto řeším toto trafo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 02.03.2020, 00:34 »

V těchto typech krytu se trafa vyráběla již od poválečného období a pokud se nepletu tak už v době, kdy se ono výrobní družstvo jmenovalo ještě Esa. Říkávalo se mu lidově "ježek" a provedení byla různá.

 Nejčastější býval v provedení autotrafa s převodem Prim. 120V > Sek. 220V. V 80. létech se dodávala i verze s převodem Prim. 220V > Sek. 120V pro majitele starších 120V spotřebičů po rekonstrukci sítě a přepojení na 220V. Také jsme tato trafa lidem přepojovali, dobrý elektrikář vždy upravil štítky, aby značení odpovídalo skutečnosti.

Výkonově se škála pohybovala od 300VA(W) do1500VA(W) a zajímavé řešení bylo, že velikost jádra se neměnila, pouze se pro vyšší výkon používal silnější svazek plechů, což bylo právě výhodné pro použití stejných výlisků krytů.

V tomto provedení jsem měl kdysi v ruce i trafo s převodem Prim. 220V > Sek. 24V 200VA, ovšem kryt byl upraven a byla do něho vsazena nezáměnná zásuvka používaná pro 24V typu K.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 02.03.2020, 09:25 »

Zkušenosti získám právě její stavbou.
Řezačka je už z mechanického hlediska hotová. Měl jsem v úmyslu jako zdroj použít nabíječ 12V 8A ale vzhledem k délce 1300 mm a odporu použitého materiálu drátu jsem při 12V nedosáhl dostatečné teploty. Proto řeším toto trafo.

Rozumím, že záleží na měrném odporu řezacího drátu a jeho délce.
Pokud máte trafo 12 V, tak jej zapojte do toho neznámého trafa
na stranu sekundáru a změřte napětí na primaru. Dostanete převod trafa
a budete vědět, zdá je to 220/24, anebo 120/24 V. Proto jsem vám poslal tu přílohu Měření na trafech.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #9 kdy: 02.03.2020, 09:32 »

Výstup toho trafa SELV asi nebude.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 02.03.2020, 13:00 »

Hlavně, než se pustíte do laborování, dejte si zjistit, jestli to opravdu
není autotransformá tor!!

Jak už psali kolegové.

To by pro vás mohlo mít tragické následky!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #11 kdy: 02.03.2020, 13:03 »

Podle plesnivosti popruhu bych izolačnímu stavu transformátoru už moc nevěřil. S řezačkou se dělá dost často venku...
Jesli se dá věřit fotce, pak výstupní zásuvka asi měla tvarové otvory pro vidlici na 21V, ale někdo je prasecky převrtával.


První zkouška trafa měla být  ohmmetrem kde je jaké vinutí jakého odporu a zda není primár spojen se sekundárem - hlavně, zda nejde o autotrafo.
Nakreslit si který vývod souvisí s jiným a poznamenat si odpory vinutí.
Z toho se už dá vydedukovat, co je asi primár, nebo které je vinutí s nejvyšším napětím.
 
Druhá zkouška by měla být zkouška izolace primár sekundár nejméně 500V megmetem, jestli se má vůbec cenu s trafem zabývat.

Pak na podezřelý primár připojit  12V nebo 24V z pomocného trafa (ideálně přes autožárovku 12 nebo 24V). Dál už bylo vše popsáno.

Když jsem si před lety dělal domácí probírku zbytečných traf, nemaje fázoměr ani wattmetr, vzal jsem si regulační autotrafo 0-250V a měřil magnetizační proud  při 50, 100, 200  a pak po 10V do 250. Křivky primárního proudu naprázdno jsem si v excelu vynesl do grafů. Zjistil jsem, že více než polovina traf na 240V už měla křivku pěkně ohnutou, protože se začaly přesycovat. Byly na vrženy na 220V s malou rezervou sycení, nebo neměly kvalitní plechy.  Tak jsem je odvezl do sběrného dvora. Nemám zájem provozovat zbytečná topidla a hlídat oteplení. Zbytek traf s lineární charakteristik ou do  240V jsem si ponechal.
Myslím, že tomuto transformátoru na 240V bude také dost teplo a spíš patří do muzea.

Asi jste při síle, ale 3kg to trafo váží několikrát. A řezačku si představuji jako přenosné zařízení. Použil bych vhodný spínaný DC zdroj nejlépe s regulací proudu na konstantní hodnotu. Řezací struna je tepelně závislá, jak bere řezaný polystyrén tepelnou energii, mění se její odpor, natahuje se a má i tendenci zvyšovat odpor zužováním se. Při napájení konstantním napětím buď musíte řezat pomalu s malou teplotou, nebo se struna lokálně  přehřívá natahuje a zužuje a praská. A musíte mít stále její přesnou délku.
Pro řezačky existují i různé externí (maloztrátové) spínané stabilizátory proudu na bázi PWM regulace. Napájí se klasickým výkonovým DC zdrojem, třeba 12 nebo 24V/250W, nebo z akumulátoru.
Nejekonomičtěj ší je samozřejmě speciální spínaný DC zdroj s výstupní regulací a stabilizací proudu konstruovaný přímo pro profi řezačku.

Konstantním napětím se dají napájet jen ploché páskové struny pro rovné řezy. Ale to je napětí do 5V a tak veliké proudy, že je kvůli úbytkům speciální trafo součástí stolku. Něco jako pistolová trafopáječka. A dražší než moderní řezačka se speciálním zdrojem.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #12 kdy: 02.03.2020, 13:34 »

... asi měla tvarové otvory pro vidlici na 21V, ale někdo je prasecky převrtával.

Oprava 24V


... existují i různé externí (maloztrátové) spínané stabilizátory proudu na bázi PWM regulace. Napájí se klasickým výkonovým DC zdrojem, třeba 12 nebo 24V/250W, nebo z akumulátoru.
Dají se tak využít i poměrně laciné modelářské "programovateln é" regulátory rychlosti, síly a momentu pro RC auta, letadla a lodě pro kartáčové DC motory.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 03.03.2020, 04:22 »

Jesli se dá věřit fotce, pak výstupní zásuvka asi měla tvarové otvory pro vidlici na 21V, ale někdo je prasecky převrtával.

Myslím, že tomuto transformátoru na 240V bude také dost teplo a spíš patří do muzea.

Zásuvka na 24V typu K má třetí kolík součástí vidlice a v zásuvce pouze prázdný otvor o průměru 6mm, tato zásuvka není upravovaná. Tvar zásuvky je součástí krytu a zevnitř je vložen keramický strojek typu 5020. Co jsem se setkal s originálním trafem na 24V v tomto krytu. byla běžná zásuvka z krytu odstraněna odvrtáním a vyfrézováním a nahrazena panelovým provedením zásuvky typu K.

Tento výrobce dělal transformátory kvalitní, takže pokud nebyl přetěžován, nemá mezizávitové zkraty a jádro silně zkorodované, tak bude s vysokou pravděpodobnos tí pracovat i dnes se síťovým napětím zvýšeným o 10V bez obtíží a bez přehřívání.

Doporučil bych tazateli štítek zkusit přetřít mastným hadrem, to někdy docela zviditelní zdánlivě ztracené údaje. Dále bych trafo rozebral, (vyšroubovat dva dlouhé svorníky, jeden nahoře v řemínku, který dělá držadlo a druhý zespodu a trafo se rozdělí na tři kusy - pozor nepoškodit vývody vinutí) vyčistil a pokud nemáte k dispozici měřící přístroje, kterými by bylo možno provést kolegy doporučená měření, sehnal bych nějakého RT, aby vám trafo přezkoušel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 03.03.2020, 19:09 »

V zaujme vlastnej bezpecnosti nelaborujte s onym muzealnym kusom - ten mozno kupi nejaky zberatel. Skor odporucam spinanany zdroj pre LED pasy, 12 alebo 24V verziu, vykon od 100W vyssie. Za tym regulator pre motory s riadenim sirky impulzu, pripadne sa da zohnat malicky modul spinaneho laboratorneho zdroja, da sa prepinat CC / CV rezim, nastavit obmedzenie prudu ... Dokopy za to date Cinanovi max 50 eur a ak vam ten prvy zdroj niekto zabuduje do instalacnej krabice z plastu a navrce diery kvoli chladeniu, bude to mat aj krytie, aj to bude bezpecne nasobne viac, nez stare trafo, ktore bude dnes ok a zajtra sa mu prerazi 230V na vystup.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
jakubvitekvlnecka
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 07.03.2020, 18:20 »

Trafo je opravdu 220/24V . Je to napsané na papírové příložce  pod vinutím. Pojistka je krásně překlemovana  Škleb . Nechám si v práci změřit izolační odpor. Dle doporučení kolegy Petera Munky jsem zakoupil modul pro CC/CV regulaci. Opravím pojistkové pouzdro a vyměním šňůru.
   Pokud projde měřením - použiji ho pro napájení modulu.
Jak by se prosím nejlépe dalo zamezit při průrazu vinutí aby se na výstupu neobjevilo 230?


* 15836005851116930495420451645525.jpg (626.29 KB, 4000x2000 - prohlédnuto 1060 krát.)

* 15836006511492752940081581660563.jpg (578.17 KB, 4000x2000 - prohlédnuto 624 krát.)

* 15836006856614789642949872448528.jpg (653.02 KB, 4000x2000 - prohlédnuto 1022 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 07.03.2020, 18:44 »


Jak by se prosím nejlépe dalo zamezit při průrazu vinutí aby se na výstupu neobjevilo 230?
Použitím bezpečnostního transformátoru ...
Berte to tak, že za nějakých 15 stovek investice máte po starostech.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
jakubvitekvlnecka
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 07.03.2020, 19:18 »

Použitím bezpečnostního transformátoru ...
Berte to tak, že za nějakých 15 stovek investice máte po starostech.

Teď mě asi rozcupujete, jsem budoucí majitel výučního listu elektrikář a když to dobře dopadne tak  i paragraf 6. Nebojte se, nebudu nikomu nic zapojovat. Dělám si profesní kvalifikaci kvůli práci- otevírám kryty rekuperačních jednotek a rozvaděče MaR. Elektrika mě vždycky brala ale bohužel jsem se vyučil strojařinu. Chci se dozvědět jak by se dali věci udělat. Nechci zatímkupovat trafo selv/pelv ani profi řezačku. Zajímají mě možné cesty. Možná že nakonec koupím i to nové trafo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Není zapojenie transformátora 230V bez zapojeného nulovacieho (modrého) vodiča v sieti TN-S v rozpore s normou?
 Jak vypočítat a zapojit třífázový transformátor?
 Podle čeho dělíme transformátory?
 Co znamená třída izolace u transformátoru ?
 Jak regulovat transformátor 230/11,5 - 20 VA?
 Sháním autotrafo typ ESS 104
 Poradíte mi se spouštěním výkonového toroidního trafa?
 Jaké má výhody a nevýhody toroid versus normální trafo?
 Jaký musí být alespoň volný prostor nad dilatační nádobou transformátoru?
 Nemá být sekundární napětí transformátorů 22/0,4 a 22/0,42 kV?
 Je nutné uzemnění uzlu trafa 35/04?
 Kam dáváte trafo pro světlo nad umyvadlem?
 Co znamená označení transformátoru "Bezp. rad B"?
 Je nutné k oddálenému transformátoru zřídit vypínání primáru?
 Kde zjistím hodnoty napájecího zdroje (trafa) pro vn/nn?
 Jak zapojit transformátor na 400V
 Ako zapínať trafo 7500VA ktoré niekedy vyhadzuje istenie?
 Nemá mít trafo podle IEC38 420V?
 Kto dodává 3f autotransformatory a laboratorné meraci transformatory ?
 Která zkušebna provádí meranie vlastnosti transformatoroveho plechu?
 Musí se sekundár zkratuvzdorného transformátoru jistit?
 Jaký je rozdíl mezi transformátory se skládaným nebo svařovaným jádrem?
 Viete poradiť kde v ktorej norme sa hovorí o pripojení sek. vinutia se zemí?
 Jak převést 220V na 110V bez transformátoru?
 Jak rozmístit vinutí na toroidu, aby byla co nejmenší rozptylová indukčnost?
 Jaké parametry má mít trafo ke generátoru 110kW, 335A?
 Akým spôsobom je zabezpečené trafo 22kV/230/400V proti výpadku jednej fázy ?
 Jak zjistit hodnoty vadného trafa?
 Je lepsi transformator s jadrem z plechu nebo toroidni?
 Jak snizit napeti na sekundarni strane transformatoru 22/0.4 kV?
 Myslíte si, že EON dá pod napětí takovou trafostanici?
 Je možné připojení trafa ze sítě 22 kV bez vypínače s ochranou?
 Jak změřit toroidní transformátor,abych zjistil kolik má VA?
 Jsou nějaká omezení pro trafo 230/12V umístěné na půdě?
 AKo funguje zapojenie PTN do otvoreného trojuholníka?
 Jaké normy musí splňovat transformátor 12V/1000V, 900VA?
 Jaké jsou výhody a nevýhody transformátor vs. autotransformátoru?
 Kde sehnat sběrnicové měřící transformátory proudu?
 Jak vypočítat výkon transformátoru?
 Môžu paralelne pracovať trafá 250 a 400kVA?
 Kde bych sehnal trafo z 12-14V ss na 24V ss, 8-10VA?
 Dejte pozor ať vám neupadne trafačka do záhonku
 Jak velký záběrový proud snese trafo 400kVA?
 Může takto být zapojen autotransformátor 3x440V=>3x400/230V?
 Za jakých podmínek lze procházet trafokomorou?
 Kolik závitů má distribuční transformátor?
 Jak udělat udělat "přepinani stř U" stř napěti?
 Jak lze zjistit z čeho je jádro transformátoru jestli z CU nebo AL?
 Je treba istit sekundarne vinutie transformatora?
 Jak se buduje podzemní trafostanice?
 Je správné, když trafoplechy jsou spojeny svařením?
 Co znamená označení transformátoru 40/40/12,5 ?
 Jak dlouho smí běžet trafo ?
 Jsou běžné staré jednofázové síťové transformátory spolehlivé?
  Jak chladit trafo 230V~/24V~?
 Lze toroidní trafo pro 230V provozovat na 242V?
 Mate skúsenosti s elektronickým transformatorom Kanlux SET210?
 Zapojovali jste ve své praxi obří olejový transformátor KONČAR?
 Musí mít toroidní transformátor 230V 60VA/12V 5A soft start?
 Opravdu musí být sekundární vinutí transformátoru dvojnásobného průřezu?
 Co se stane při záměně primáru a sekundáru u transformátoru?
 Jaký je rozdíl při použití transformátoru 22/04 s Uk 4 a 6%?
 Jaký je provozní rozdíl vn/nn transformátoru?
 Jaká jsou typická spojení vinutí distribučních transformátorů vn/nn ?
 Novinky dodavatele transformátorů BEZ 2013
 Je nerovnoměrné rozložení teploty suchého transformátoru 1MVA normální?
 Jakou hodnotu napětí udávají štítkové hodnoty třífázového transformátoru?
 Jak se bude chovat trafo 6/0,4kV při změně napájení do sekundáru?
 Jaká rizika jsou spojena u provozovaných olejových transformátorů s krátkodobým nouzovým přetížením?
 Štítek suchého transformátoru obsahuje mimo jiné i třídu prostředí. Co představuje označení třída E1
 Štítek suchého transformátoru obsahuje mimo jiné i klimatickou třídu. Co představuje označení třída
 Co představuje pojem úplně uzavřený suchý transformátor?
 Jaké podmínky musí být splněny pro paralelní chod transformátorů (předpokládáme jejich plné využití)
 Co představuje označení na štítku transformátoru Y/D?
 Jaká velikost olejového transformátoru se připouští při jeho umístění na stanovišti ve skříňovém roz
 Kolik transformátorů s jednotlivým výkonem je možné umístit ve společném prostoru nebo v jedné komoř
 Jaké transformátory se nemají umísťovat na stožár stožárových transformoven?
 Objem záchytné jímky, která není zároveň havarijní jímkou, musí být alespoň 20% objemu oleje největš
 Kdy se nemusí zřizovat záchytná jímka u olejových transformátorů (pokud k tomu nejsou zvláštní důvod
 Jaký volný prostor musí být alespoň nad dilatační nádobou transformátoru?
 Musí být uzemněny sekundární obvody přístrojových transformátorů?
 Jak musí být chráněna sekundární strana přístrojových transformátorů napětí?
 Jak musí být instalovány přístrojové transformátory na zařízení vn?
 Mohou se navzájem zásadně ovlivňovat trafa v těsné blízkosti?
 Čím odjistit 3f transformátor o příkonu 25kW?
 Co znamená údaj o proudu na výstupu adaptérů (zdrojů)?
 Kde v ČR sehnat neonový transformátor 230V/10kV?
 Jak spočítat kompenzaci proudu transformátoru naprázdno?
 Jaký výstupní proud transformátoru použít?
 Bude transformátor pracovat na stejnosměrné napětí s nikoli hladkým průběhem?
 Provozní podmínky pro transformátory pro zdravotnickou IT síť
 Jak funguje fázový transformátor?
 Kde vzít vzorce pro výpočty indukčních strojů a transformátorů?
 Jak u autotransformátoru snížit napětí?
 Kde sehnat trafo 230V/40V 5A pro řezačku polystyrenu?
 Jak jistit autotransformátor na sekundární straně?
 Je reálné požádat o vystavění domečku kolem sloupové trafostanice?
 Co muze zpusobit vyhozeni proudoveho chranice po zapojeni zvonkoveho trafa?
 Podle čeho navrhujete stanoviště transformátoru?
 Trendy ve výrobě transformátorů
 Víte, jak se kdysi bez polovodičů řídilo napětí?
 Jak se stanoví povolená hladina akustického výkonu výkonového transformátoru?
 Nejsou trafa 6/0,4kV 2x1600kVA pro zatižení 3764kW nedostatečná?
 Jak je řešena ochrana při poruše na sekundární straně trafa?
 ČEPS: Přípravy na spuštění regulačních transformátorů vrcholí
 TIP na jednofázové transformátory zalité v krytu s krytím IP54
 Ktorá norma hovorí o spôsobe odberu vzorky oleja z transformátora?
 Lze vyměnit klasické trafo za spínaný zdroj SELV, PELV?
 Regulační transformátory v síti plní svůj úkol
 Je nutné uzemnit sekundární stranu transformátoru 400 (IT)/230V?
 TIP na jednofázové transformátory s toroidním jádrem
 Jakou charakteristiku (C,D) jištění transformátorů byste doporučili?
 TIP na sieťové, oddeľovacie, bezpečnostné, jednofázové EI transformátory
 Jaký je postup v ČSN EN 6007 pro napěťové zkoušky oproti předchozí normě?
 Vydrží izolace vinutí trafa, teplotu okolo 200 stupnů C?
 Umíte vysvětlit funkci transformátoru?
 ABB uvedlo na trh první suchý transformátor s digitálním dohledem
 Kde ještě stojí věžové trafostanice, staré rozvodny atd.?
 Jaká jsou napětí u toridního transformátoru?
 Vyplatí se odebírat elektrickou energii na nn či vn straně?
 Jak vypočítat Scottovo T-zapojení transformátorů?
 LIVE EATON: Lídr ve vn rozvaděčích bez plynu SF6 (REPRÍZA]
 ČEPS nacvičovala likvidaci havárie transformátoru
 Ako argumentovať výmenu transformátora 12kV/400kVA v bytovom dome?
 Měřicí transformátor proudu s odbočkou napětí
 Jak vypadá výpočet zatižitelnosti trafa?
 Pochozí stanice BETONBAU
 Distribuční transformátory s kapalným dielektrikem, hermeticky uzavřené
 Kde použijete jednofázové transformátory se standardními plechy tvaru EI?
 Jaký je to model autotransformátoru?
 Jakou náhradu za poškozený transformátor CAEV 80 VA 50/60Hz?
 Jaké jsou výstupy u zvonkového trafa OEZ UTZ-4VA?
 Jak otevřít kryt pozemní trafostanice na straně nn?
 K čemu jsou dobrá toroidní trafa a z jakých typů lze vybírat?
 Jaké spolehlivé DIN trafo pro napájení ovládání ŘJ závlahového 24Vac systému?
 SOUE: Jak nás učili princip transformátoru (1971)
 Má někdo z vás staré fotografie a zapojení TR stanic Praha Sever a TR Prah Jih?
 Co všechno vědět o principu transformátoru? Doplň!
 Jaké má suchý transformátor nevýhody proti olejovému?
 Jak řešit vyhazování jističe třífázovým trafem při jeho zapnutí?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.05 sekund, 23 dotazů.