Mohu nahradit vodič 1-CHBU vodičem NSGAFOU?
slower:
Mohu nahradit vodič 1-CHBU vodičem NSGAFOU?
Dodavatel el. materiálu mi tvrdí, že mohu. V projektu a ve výkazu výměr je 1-CHBU ale nabídl nám levnější variantu s vodičem NSGAFOU.
Jedná se mi o bezpečnost a odolnost.
1-CHBU
https://www.labaracables.cz/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=22&cf_id=34
NSGAFOU
http://www.kabelyvodice.cz/kabely-vodice/07_nsgafou.php
Lukáš Rotrekl:
CHBU - Užití:
Propojovací vodiče se zvýšenou odolností proti
povětrnostním vlivům, odírání a působení
motorové nafty.
NSGAFÖU: Tyto speciální pryžové kabely se používají pro instalace v suchých prostředích, např. v rozvaděčových skříních, kolejových vozidlech, trolejbusech atd. Jsou používány i jako zkratovací vodiče.
Vidím tady poněkud rozdíl ve specifikaci. Dál jsem zatím nezkoumal.
Michal Šenkýř:
Co na to investor?
Nevím, jaké je použití kabelu v konkrétním případu (zkuste upřesnit), ale kdybych byl investorem, trval bych na dodržení schválené projektové dokumentace.
Jinak kabely typu CHBU se převážně používají jako zpětné vodiče v kolejové cestě (do kolejové cesty), takže, jak píše Lukáš, venkovní prostředí, štěrkové lože, úkapy nafty a oleje apod.
slower:
Jde o napájení z hlavního rozvaděče do podružného rozvaděče. Kabelová trasa po kabelové lávce vnitřkem haly- lisovna plastů.
Kabel pr. 150 mm2 jištěn na začátku pojistkami 400A na na konci ukončen v podružné rozvodnice na deonu BC630
Lukáš Rotrekl:
Tak dále Proudová zatižitelnost vzduch CHBU 624A
NSGAFOU 566A - koeficienty uložení nějaké, nebude to už málo? Konzultoval bych s projektantem.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana