Rekonstruujeme starší rodinný dům, který měl (a stále má) 1tarifní měření. Elektrikář nám připravil přívod pro boiler, včetně blokace a máme už upravený elektroměrový rozvaděč (v domě na chodbě) pro instalaci "HOD".
Boiler je zatím zapojený kabelem přímo do zásuvky, takže je v provozu stále - je to jediný zdroj teplé vody pro celý dům.
Teď elektrikář přišel s tím, že už jse vše připravené na změnu tarifu, podepsali jsme nějaké papíry a on to na ČEZu vyřídí. Ale že už musí boiler přepojit na ten správný kabel, který ale nebude fungovat, dokud nepřijde někdo z ČEZu, aby nám vyměnil elektroměr a osadil "HOD". Což může tvrat i několik týdnů a po tu dobu budeme bez teplé vody.
Dovoluji si tedy pro ověření položit i otázku tady, jeslti je takový postup nutný a jestli by to nešlo jinak? Jestli by třeba ten kabel nemohl přehodit rovnou i ten človek z ČEZu, až bude měnit elektroměr? Nebo naopak, jestli není možné provozovat ještě chvíli boiler ze zásuvky a kabel by přepnul elektrikář až bude vyměněný elektroměr?
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #2 kdy: 15.02.2020, 16:52 » |
|
Proboha to je tydýt. K cíly vede několik cest, tak aby jste byl spokojen. Jednou z těchto cest je použití stykače s ručním ovládáním (a nejlépe i s automatickým návratem) kdy pojede bojler prozatím normálně na ruční sepnutí a až bude vyměněn elektroměr za dvousazbový spolu s osazením HDO, jen se přepne do automatu. Druhou cestou je normálně zapojený bojler s tím že ovládací N vodič je prozatím pomocí čokolády (wagovky) spojen s N pro HDO. Technik to pak přepojí během osazování HDO. Tedy vůbec není důvod k tomu, aby jste musel mít bojler zapojen provizorně do zásuvky, nebo být bez teplé vody byť jen jeden den. Jde o zcela běžné způsoby přípravy během úprav na měření.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Rozvodak
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 15.02.2020, 18:37 » |
|
Rekonstruujeme starší rodinný dům, který měl (a stále má) 1tarifní měření. Elektrikář nám připravil přívod pro boiler, včetně blokace a máme už upravený elektroměrový rozvaděč (v domě na chodbě) pro instalaci "HOD".
Boiler je zatím zapojený kabelem přímo do zásuvky, takže je v provozu stále - je to jediný zdroj teplé vody pro celý dům.
Teď elektrikář přišel s tím, že už jse vše připravené na změnu tarifu, podepsali jsme nějaké papíry a on to na ČEZu vyřídí. Ale že už musí boiler přepojit na ten správný kabel, který ale nebude fungovat, dokud nepřijde někdo z ČEZu, aby nám vyměnil elektroměr a osadil "HOD". Což může tvrat i několik týdnů a po tu dobu budeme bez teplé vody.
Dovoluji si tedy pro ověření položit i otázku tady, jeslti je takový postup nutný a jestli by to nešlo jinak? Jestli by třeba ten kabel nemohl přehodit rovnou i ten človek z ČEZu, až bude měnit elektroměr? Nebo naopak, jestli není možné provozovat ještě chvíli boiler ze zásuvky a kabel by přepnul elektrikář až bude vyměněný elektroměr?
No nevím nevím... Při změně příkonu, tarifu atd. obvykle požaduje distributor jiné umístění měřícího zařízení než chodba v bytě RD. Obvykle oplocení/ fasáda u kabelové přípojky nebo fasáda za plotem u vrchního vedení. Jinak jak uvedl kol. Franěk, v rámci přípravy se propojí vodič N a TUV svorkou, u nachystaného montážního kříže pro HDO. Nic složitého, problém bude asi u vašeho "odborníka". Z prací některých rádoby kolegů, jdu do kolen. Zrovna dnes jsem viděl "nádhernou" instalaci. Ohřev vody bojlerem, v budoucnu se má topit přímotopy. Místní odborník natáhl do sklepa a bytu CYKY 4x16, ale žádné ovládání. PLKy bez šťítku, popisků na vodičích... ani na označení na krytu se nezmohl.. Světla mimo chránič, bojler bez blokování. Ovšem vísostně oznámil majitelce, že v "rozvaděči" nechal reservu celé dva 2M na stykač pro přímotopy A spousta jiného zvěrstva, nad kterým nemá smysl lamentovat.
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
|
Rozvodak
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 15.02.2020, 19:09 » |
|
Jjj, presne tak som o tom písal , tipujem že ste z odboru Čo je prosím ten montážný kríž? Je to nejaká dočasná pomôcka? Elektroměry a spínače HDO se montují na tzv. montážní kříž.
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #7 kdy: 16.02.2020, 08:44 » |
|
Elektroměry a spínače HDO se montují na tzv. montážní kříž.
A nemontuje PRE už "kombi" elektroměr? (s HDO v jednom?)
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Rozvodak
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 16.02.2020, 09:52 » |
|
A nemontuje PRE už "kombi" elektroměr? (s HDO v jednom?)
Dotaz se týkal území ČEZu. PRE má u maloodběrů integrovaný modul HDO, nebo FMX 524 na krytu (spojitá montáž). Z mnoha důvodů je to lepší řešení, montuje se to takto už asi od roku 2000. Nepřímé měření a fotovoltaika má samostatný kříž. A správne sa to volá elektromerová montážna doska Kde tam vidíte desku, na té fotce? Když tam bude schrack deska tak ok.
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 16.02.2020, 17:55 » |
|
Uchycení elektroměru v rozvaděči je vždy provedeno s možností přizpůsobení k velikosti přístrojů, běžně se používá tzv. elektroměrový kříž nebo obdobné varianty s posuvnými prvky.
V dobách dubových elektroměrných desek se přístroje montovaly pomocí vrutů. Ty se daly použít po předvrtání otvoru nebozízkem téměř v celé ploše. To už je ale minimálně před 60. léty.
P.S. Elektrikář z původního dotazu je skutečně "odborník", možná se tazatelka ještě ozve, zejména po návštěvě technika rozvodného závodu, tuším, že osazení elektroměru a HDO nebude jednoduché...
P.P.S. Pro tazatelku ještě upřesnění: HDO znamená Hromadné dálkové ovládání a používá se k přepínání tarifů minimálně již 30 let téměř bez vyjímek. Takže spínací hodiny jsou již minulostí.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
Rozvodak
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 20.02.2020, 16:10 » |
|
Ona se jen překlepla HDO HOD, nemyslela hodiny ...
Elektrikáři se nechce znova rozebírat plombovaná část, bojí se o stykač, nechče drahý stykač...
Ps: otázka zní, zakazuje nějaká Čsn připojit bojler do zásuvky, spínané HDO? Pokud ne, řešením je vidlice (bojlery mají 2,2 kW max) a připojit do zásuvky pro pračku...
Tím jistě splníte požadavek distributora na blokování a sazba vám bude přiznána.
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
Antonín Kohoutek
Neverifikovaný uživatel @6
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 20.02.2020, 16:16 » |
|
Nerozumím, paní bude mít zásuvku označenou bojler a zásuvku označenou pračka. Po zapojení HDO, si přepojí vidlici a je to.
Jedna paní to chtěla udělat, přidělat zásuvku, ale elektrikář se mohl po.... (není tu vhodná ikonka).
Přitom sazba d25 dávno byla, byla to jen lenost elektrikáře? Při požadavku na sdělení normy zakazující uvedený postup, zbaběle utekl. Asi mu bylo blbé říci pravdu, že za takovou prkotinu chce 3000,- Kč. Proto ta otázka, zda to odporuje normě.
Ps: všichni víme, ze distributorovi to je jedno, bojler je blokovaný... je to v zájmu odběratele, rozdíly ceny jsou v D25 poměrně vysoké.
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 20.02.2020, 17:55 » |
|
otázka zní, zakazuje nějaká Čsn připojit bojler do zásuvky, spínané HDO? ČSN ne, ale např. PRE to vadí.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Soukupp
Offline
OSVČ
|
|
« Odpověď #15 kdy: 21.02.2020, 06:59 » |
|
Podle ČSN 33 2130 spotřebič, který slouží jako hlavní zdroj vytápění nebo pro ohřev TUV musí být připojen napevno z elektroinstala ční krabice.
|
Elektrorevize E2A, okres Prachatice, Jižní Čechy, e-mail: petr.soukup@post.cz, tel: +420 776 374 700
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #16 kdy: 21.02.2020, 08:07 » |
|
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|