Který předpis upravuje použití pojistkových odpínačů v DBO dle 61439-3?

<< < (3/4) > >>

Zdeněk Friedrich:
Výr. štítek – jasně jde o DBO dle 61 439-3. Rozvaděč i zapojení je provedeno kvalitně, popsané obvody vně i uvnitř. Je protokol o kusové zkoušce, není návod k použití jak u rozvaděče, tak u instalace. Výrobcem rozvaděče  a zhotovitelem instalace jsou poměrně velké firmy, protože rekonstrukce byla provedena pro velký řetězec spotřebního zboží a nyní se tam nastěhoval jiný řetězec, který si objednal pravidelnou (mimořádnou) revizi (výchozí nebyla předložena). Asi bych se spokojil s doporučením zapracovat obsluhu do MPBP nebo, protože je PO instalován zbytečně, doporučil bych ho odebrat (telefonicky bylo doporučeno i výrobcem PO),  ale nevím dle čeho a už bych v tom chtěl mít jednou jasno jesli PO v DBO být může či ne.

Jan Franěk:
Citace: Lukáš Rotrekl  14.02.2020, 22:56

Hledal jsem to relativně nedávno. Někde v DBO normě je odkaz, na normu na pojistky, ze které pak plyne, že pojistkové držáky a pojistky musí splňovat nezáměnnost. (Jestli si to pamatuju dobře),  teda ne válečky, ne trubičky, .... Teď jenom rychle:
61439-3, článek 8.5.3. Pak tam máš odkazy na IEC 60269-3, která by měla být implementována v naší ČSN 354701-3


Tak to je. Pokud by pojistkový spodek umožnil výměnu laikům jednak bezpečně a pak i zabránil možnému vložení "silnější pojistky",  tak může být použit v rozvaděči DBO. To musí v návodu dovolit výrobce. Jinak tam nesmí být  (norm)
Tedy rozvaděč z vložených fotek nemůže být rozvaděčem DBO, protože jistě toto porušuje. Napsal bych rozpor do revize  (norm) ,  pokud výrobce rozvaděče nedoloží potřebné podklady k těm poj. spodkům. Sám neznám takového výrobce, i když to samozřejmě neznamená že to některý v sortimentu nemá.

František Šohajda:
A musí tam být ty pojistky před přep. ochranou?
Nebudou stačit pojistky před rozvaděčem?

Ivo Ondra:
Vypadá to na řadu E90 od ABB a ti je mají povolené i v úplném krytu řady Mistral,je v tom blázinec.

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: František Šohajda  17.02.2020, 13:41

A musí tam být ty pojistky před přep. ochranou?
Nebudou stačit pojistky před rozvaděčem?


Nejspíš budou

Citace: Zdeněk Friedrich  16.02.2020, 22:01

protože je PO instalován zbytečně, doporučil bych ho odebrat (telefonicky bylo doporučeno i výrobcem PO)