Který předpis upravuje použití pojistkových odpínačů v DBO dle 61439-3?

(1/4) > >>

Zdeněk Friedrich:
Marně hledám v 61439-1, 61439-3, 60269-1, 60947-3, 35 4701-3... :-[
Instinktivně se mi tam nelíbí,  ale nemám argument. Jedná se o rozvaděč s výrobním štítkem v prodejně, umístěný v kanceláři (kuchyňce) s přístupem prodavaček. Může mě někdo nakopnout?

Rozvodak:
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,42357.0.html

Lukáš Rotrekl:
Hledal jsem to relativně nedávno. Někde v DBO normě je odkaz, na normu na pojistky, ze které pak plyne, že pojistkové držáky a pojistky musí splňovat nezáměnnost. (Jestli si to pamatuju dobře),  teda ne válečky, ne trubičky, .... Teď jenom rychle:
61439-3, článek 8.5.3. Pak tam máš odkazy na IEC 60269-3, která by měla být implementována v naší ČSN 354701-3

Radim Strycharski:
Asi to nikde nebude, pojisky jsou relativně běžné před SPD nebo u elektroměru při nepřímém měření, přičemž všechno může být DBO. Asi bych šel cestou upozornění podle čl. 7.5 ČSN 33 1310 ed. 2.

Kvita Ladislav:
Citace: Zdeněk Friedrich  14.02.2020, 19:44

Marně hledám v 61439-1, 61439-3, 60269-1, 60947-3, 35 4701-3... :-[
Instinktivně se mi tam nelíbí,  ale nemám argument. Jedná se o rozvaděč s výrobním štítkem v prodejně, umístěný v kanceláři (kuchyňce) s přístupem prodavaček. Může mě někdo nakopnout?

odkaz na detail csn: csnonline.agen tura-cas.cz/Detailnormy.aspx?k=95289

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana