Jakou výhodu má na DC rozvodu dvoupolový jistič?

(1/3) > >>

Filip_Farmik:


Mohl by mi prosím někdo vysvětlit, proč se na DC rozvodu používá dvouplový jistič na jištění minusového pólu? Jistič je propojen na obou stranách hřebínkem. Jistič je 2P/50A, a nechápu proč to tak je. sčítá se proud?

Jiří Schwarz:
Obecně pokud použiji pro vedení proudu 2 "cesty",  proud oběma se "sčítá"
Ale stačí minimální rozdíl ve vodivosti a už se proud nerozdělí přesně na polovinu, ale vodivější cestou (s menším přechodovým odporem) teče větší část z celkového proudu.
Takže spíše bych to bral jako zvýšení spolehlivosti, zmenšení úbytku napětí na jističi, než jako řešení pro spínání vyššího proudu.

To je DC jistič? Od jakého výrobce? Má vyznačeno Plus a Mínus?

Filip_Farmik:
,   (poklona)  za reakci.
Jistič je od firmy ABB, a montuje ho přímo výrobce zdroje (Delta) s vrchním i spodním hřebínkem.
 Respektive - zespodu společný mínus v hřebenu pro všechny jističe, ze svrchu jsou na 2P jističích vždy tyto klemy, hřebínky na fotce vpravo. Jestli je konkrétně DC netuším, ale myslím že ano. Za jistič se pak připojuje rozvodnice s 10x 30A pojistkami.
 (poklona)  za detailnější prozkoumání.

Jirka Š. Svejkovský:
Neprozradil jste napětí. Plus pól je uzemněn?

Do zhruba 125 - 220V DC lze jistit jednoduše (to je i váš případ). Při vyšším napětí musí být nejméně dva póly v sérii. Snižuje se tak úbytek napětí na pól a omezuje oblouk.

To se týká jističů pro DC aplikace. Ve vašem případě by to mohl být typ S 200 M UC (nebo jiný "UC" typ).

Jističe, které nejsou pro DC aplikace jsou na tom výrazně hůř, končí na napětí cca do 50V.

Paralelní spojení pólů je neobvyklé, mě to příliš smysl nedává. Omezení napětí je jistější, než omezení proudu. Jak poznamenal kolega, nikdy nezajistíme rozdělení 50/50 na jednotlivé póly.

Inspirace: https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,28531.msg222423.html#msg222423

Milan Hudec:
Tipuji, že to je příbalový propoj pro případy seriového zapojení modulů s přívodem a odvodem na stejné straně.
Tudíž ve výsledku je to tedy pochybně zapojeno.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana