Uvádí ČSN pro průtokový ohřívač vody vypínač a proudový chránič?

<< < (2/7) > >>

Peter Munka:
Citace: PetoL  04.02.2020, 19:28

V normách som zatiaľ nikde nevidel požiadavku na chránič pre samotné spotrebiče, zatiaľ vždy len pre časti inštalácie
Výrobca dakedy píše že chce ku výrobku chránič, ale ja toto celkom nechapem, ze jaký to vlastne potom vyrobil spotrebic, čo bez chrániča nie je dosť bezpečný ::)
Ja osobne by som ale k ohrievaču dal ten vypínač a do rozvádzača len istič



Aku funkciu by mal ten vypinac z hladiska bezpecnosti ? Okrem skazenia pohladu na stenu ?
Pan sa bude sam doma sprchovat, zrazu "jaj prebija",  vybehne holy zo sprchy do chodby, vypne vypinac ?

Radim Strycharski:
Citace: PetoL  04.02.2020, 19:28

V normách som zatiaľ nikde nevidel požiadavku na chránič pre samotné spotrebiče, zatiaľ vždy len pre časti inštalácie

Jestliže je v normě napsán požadavek na chránič pro zásuvku určenou pro používání laiky a pro všeobecné použití, tak to znamená, že chránič je tam proto, že ta zásuvka bude užívaná někým a ten někdo bude do té zásuvky něco strkat, pravděpodobně spotřebič a to spotřebič blíže neurčený. Zásuvka, do které se nic nestrká, není užívána nejen všeobecně, ale není užívána nijak a už vůbec ne laikem.

Karel Bělohlávek:
Citace: Jiří Schwarz  04.02.2020, 09:33

Proudový chránič by měl být pro okruhy v koupelně.
Vyjímku má ohřívač TUV (bojler),  pokud má pevný přívod.
Pak se obecně požadují chrániče pro zásuvkové obvody.


Ta výjimka z 7-701 má toto znění:

Ochrana proudovým chráničem s residuálním vypínacím proudem nepřesahujícím 30 mA není předepsána pro obvod napájející pouze pevně uložený ohřívač teplé vody.


Opravdu se dá termínem ohřívač teplé vody označit pouze bojler? Dá se vztáhnout i na průtokový ohřívač nebo dokonce elektrokotel?

Peter Lovacký:
Citace: Peter Munka  04.02.2020, 20:03

Aku funkciu by mal ten vypinac z hladiska bezpecnosti ? Okrem skazenia pohladu na stenu ?
Pan sa bude sam doma sprchovat, zrazu "jaj prebija",  vybehne holy zo sprchy do chodby, vypne vypinac ?

Som napísal, že ja osobne by som si ho dal
P.Parvus má svoje vlastné priority a vy určite tiež, myslím že netreba z toho robiť zbytočne kovbojku :)
A na dačo sa tie vypínače hádam vyrábajú ;)

Peter Lovacký:
Citace: Radim Strycharski  04.02.2020, 21:48

Jestliže je v normě napsán požadavek na chránič pro zásuvku určenou pro používání laiky a pro všeobecné použití, tak to znamená, že chránič je tam proto, že ta zásuvka bude užívaná někým a ten někdo bude do té zásuvky něco strkat, pravděpodobně spotřebič a to spotřebič blíže neurčený. Zásuvka, do které se nic nestrká, není užívána nejen všeobecně, ale není užívána nijak a už vůbec ne laikem.

To mi je samozrejme že jasné, ale čo spravíte s takým spotrebičom, kde vyrobca požaduje chranič a vy ho potrebujete napríklad v kancelárii kde chránič netreba?
Prerobíte kvôli dajakému navodu instaláciu? A nielen napríklad vy, šak taky výrobca to chce v podstate od všetkých kupujúcich
Ja teda taký spotrebič nechcem čo nefunguje bezpečne v TN-C

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana