Uvádí ČSN pro průtokový ohřívač vody vypínač a proudový chránič?
Petr Parvus:
Rád bych pořídil průtokový ohřívač pro koupelnovou sprchu. Ohřívač by byl umístěn mimo koupelnu (za zdí), přívodní kabel cca 6m, položený v liště na omítce. Zahleděl jsem se do výrobku Stiebel Eltron s výkonem 18kW a požadavkem jističe 3x25A.
Konzultoval jsem s elektrikářem a podle něho:
- průtokový ohřívač vyžaduje proudový chránič
- průtokový ohřívač vyžaduje trojfázový vypínač poblíž zařízení
Chápu, že proudový chránič je dobrá věc, na smůlu v současném rozvaděči už je místo jen pro další 3-fázový jistič. Skutečně norma uvádí použití proudového chrániče v dané situaci?
Jiří Schwarz:
Proudový chránič by měl být pro okruhy v koupelně.
Vyjímku má ohřívač TUV (bojler), pokud má pevný přívod.
Pak se obecně požadují chrániče pro zásuvkové obvody.
Takže mě z toho požadavek na chránič pro ohřívač, který bude umístěn mimo koupelnu, nevyplývá.
Samozřejmě pokud by to bylo uvedeno v návodu na instalaci jako požadavek výrobce, tak se o tom nediskutuje.
Ještě by se v takovém případě dalo uvažovat o "krytu jističů", kam by se dal chránič a namontovalo by se to někam pod ohřívač, a bylo by to možné považovat i za vypínač.
A když budu uvažovat jako "maximalista", nic nezkazíte tím, když k přívodnímu kabelu přidáte i CY(CYA) 4, a nebo pro případ nějakých změn i CYKY O 2x1,5
Opravdu to byl "elektrikář" ?
Peter Munka:
Z akeho materialu su rozvody vody ? Uz sa tu viac raz riesilo, ak neohrievate prave solanku alebo mineralny pramen, pri plastovom rozvode niet sance na nebezpecny prud unikajuci z ohrievaca aj pri poruche "prepaleny ohrevny element ponoreny vo vode".
Zatial vsetky ohrievace, ktore som videl, mali na vystupe kovovy zavit prepojeny s PE a to by malo panovi Kirchhoffovi stacit.
Druha rovina problemu je, preco prave 18 kW prietokovy ohrev, ak som narychlo nasiel ten vas, tak parametre su : odber 26A, istenie 32A.
Hynek Čermák:
Nejprve zjistit z návodu výrobce jaké má požadaky na přípojení (jištění, chránič neb jiné požadavky.
Všeobecně ohřívač vody nemusí být chráněn chráničem viz:
Peter Lovacký:
V normách som zatiaľ nikde nevidel požiadavku na chránič pre samotné spotrebiče, zatiaľ vždy len pre časti inštalácie
Výrobca dakedy píše že chce ku výrobku chránič, ale ja toto celkom nechapem, ze jaký to vlastne potom vyrobil spotrebic, čo bez chrániča nie je dosť bezpečný ::)
Ja osobne by som ale k ohrievaču dal ten vypínač a do rozvádzača len istič
Navigace