Autor Téma: Proč je v hlavním rozvaděči zaplombován jistič 2A pro HDO?  (Přečteno 19173 krát)
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #18 kdy: 30.01.2020, 09:20 »

Ano, to vím. Brožuru mám a provádím revize elměrových rozvaděčů.
Popisoval jsem stav starší elinstalace, kdy se to tak dělalo. Stejně tak i klasický elektroměr.
Neřešil jsem ohřev nebo neohřev TUV. V mnou popisovaném případě klasický elektroměr měřil v NT. V domcích bývala možnost zapnout si boiler i ve VT...
Právě proto distributoři začali již před léty brát fázi pro tarif z HJ. Bývala i doba, kdy se ta fáze brala z přívodu před HJ.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #19 kdy: 30.01.2020, 10:17 »

....kdy tam bylo bistabilní relé tak by se samo nikdy nevrátilo do původní polohy.

A proč by to nešlo ? Dovedu si představit jak to udělat. Ale nestačilo by na to v tom případě jen samotné tlačítko.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #20 kdy: 30.01.2020, 10:28 »

A proč by to nešlo ? Dovedu si představit jak to udělat. Ale nestačilo by na to v tom případě jen samotné tlačítko.



Určitě technicky to jde...s tím souhlasím!
Ale na tomto výrobku asi NE..! Distribuce je ráda, když jej namontuje tak jak je! Nestíhají.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 30.01.2020, 12:47 »

Kdybyste si raděj namísto fabulací přečetl datasheet od hdóčka, rozšířily by se vám obzory.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 31.01.2020, 05:12 »

... vím ,  že HDO má zkušební tlačítko na zkoušku přepnutí ...kdy tam bylo bistabilní relé, tak by se samo nikdy nevrátilo do původní polohy.


Tlačítko neovládá přímo cívku relé, dává povel do elektroniky k provedení testovacího přepnutí, které trvá 20 až 30 sec. a pak dojde k návratu do původního stavu.

HDO je zabezpečeno proti chybám, které vzniknou tím, že v době, kdy má dojít k přepnutí, je bez napájení. Všechny ovládací informace namodulované spolu s nosnou frekvencí (např. 216,67 Hz) na síť se cyklicky opakují v určitém intervalu a k opravě chybného stavu dojde po připojení napájení nejdéle asi do 10 min. Tím je zabráněno nežádoucím manipulacím odběratelem a také tomu, aby odběratel přišel o interval nízkého tarifu, dojde-li ke krátkému bezproudí právě v době přepínání.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 31.01.2020, 10:34 »

Brožuru mám a provádím revize elměrových rozvaděčů.
Kroutím očima A nejedná se o výrobek, který není předmětem revize?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #24 kdy: 31.01.2020, 11:12 »

Kroutím očima A nejedná se o výrobek, který není předmětem revize?

Tak to máš špatné informace. Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 02.02.2020, 16:43 »

Tak to máš špatné informace. Šok
Obsahem věty tázací není předání informace, ale její získání.  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Buři
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 11.04.2020, 12:45 »

Nové elměr skříně už 2A jistič napájení HDO  zaplombovaný nemají, domnívám se tedy, že při vypnutí jističe HDO přijímač přepne automaticky do VT. M"že někdo potvrdit ?

Samozřejmě to nemusí platit pro všechny typy přijímačů a nebo pro starší HDO přijímače, to už potom musí vědět a ověřit ten co to plombuje ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 11.04.2020, 14:00 »

Odkdy se neplombuje? Docela rád se poučím...
Příjímač se po výpadku napájení nikam nepřepne, viz diskuse výše a snadno dohledatelný manuál příjímače.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 11.04.2020, 18:43 »

Nové elměr skříně už 2A jistič napájení HDO  zaplombovaný nemají, domnívám se tedy, že při vypnutí jističe HDO přijímač přepne automaticky do vt. M"že někdo potvrdit ?

Samozřejmě to nemusí platit pro všechny typy přijímačů a nebo pro starší HDO přijímače, to už potom musí vědět a ověřit ten co to plombuje ...

Sdělte nám, zda se jedná o rozvaděč v distribuci ČEZ, PRE nebo EON. Požadavky společností se výrazně liší
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Tomáš Buři
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 12.04.2020, 18:55 »

Esta Ivančice ER212 NVP7P, rozvaděč pro E-ON. Domnívám se, že růžový jistič 2A nejde zaplombovat.


* 5.jpg (400.14 KB, 907x1243 - prohlédnuto 442 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #30 kdy: 12.04.2020, 19:16 »

Domníváte se mylně, zaplombovat v zapnuté poloze lze.
Po stranách vedle páčky jsou plastové nálitky s otvory, jimiž se protáhne plombovací drát.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #31 kdy: 13.04.2020, 10:33 »

Domníváte se mylně, zaplombovat v zapnuté poloze lze.
Po stranách vedle páčky jsou plastové nálitky s otvory, jimiž se protáhne plombovací drát.


Doplnenie: Takto sú vyhotovené všetky modulové ističe, pretože tie dierky zároveň slúžia na uzamknutie ističa vo vypnutej polohe pomocou na to určeného prípravku.


* unnamed.jpg (43.65 KB, 512x512 - prohlédnuto 209 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 13.04.2020, 11:07 »

Když nechci, aby mi někdo zapnul jistič, vezmu drát 1,5 mm a prostrčím jej dírkama a ohnu.
Jistič je zablokovaný  ve vypnuté poloze.
Zapnutí řeší štípačky. Jednoduché  a rychlé
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #33 kdy: 13.04.2020, 11:29 »

Když nechci, aby mi někdo zapnul jistič, vezmu drát 1,5 mm a prostrčím jej dírkama a ohnu.

Toto riešenie je v priemysle, kde sa dodržuje LOTO/LOTOTO systém neprípustné. Vypnutá poloha musí byť zabezpečená vysiacim zámkom.

Tieto otvory v ističoch sa dajú využiť aj na zaplombovanie. Ak nebol istič zaplombovaný, tak je to pravdepodobne iba zabudnutý úkon. Ak pripojovacie podmienky distribútora nestanovujú opak.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Online Online



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #34 kdy: 13.04.2020, 12:33 »

Nové elměr skříně už 2A jistič napájení HDO  zaplombovaný nemají, domnívám se tedy, že při vypnutí jističe HDO přijímač přepne automaticky do vt. M"že někdo potvrdit ?

Tak znovu. Žádná nová skříň nebude zaplombovaná, dokud nebude někde instalována, zapojena a dokud tam technik distribuce neosadí elektroměr. Teprve pak to, po kontrole zapojení, celé zaplombuje, Tedy nejen tento jistič pro napájení HDO, ale i konstrukční díly, kde by po jejich demotáži mohla být přístupná neměřená část. Proč, je asi jasné.

Po zapojení bude taková sazba, která zrovna na přijímači HDO zůstala, třeba po testování. Ale jak už zde kolegové psali, do 10minut přijde signál a HDO se překlopí na stav, který patří k příslušné skupině HDO příjímačů. To se liší podle oblastí. Tyto časy pro vt a nt se nechají dohledat na internetu, nebo vám je sdělí na příslušné lince distributora.

Také lze předpokládat, že technik který HDO namontuje, stiskne testovací tlačítko a dojde k několika přepnutím stavu, aby mohl provést kontrolu a funkčnost zapojení. Pokud by došlo k vypnutí jističe HDO, povětšinou tam zůstane stávající tarif. Právě proto se tyto jističe plombují. Je ovšem možné, že u novějších typů tomu bude jinak a po shození jističe se HDO přepne automaticky na vt. Ale to nemohu potvrdit, protože jsem se prozatím s podobným chováním HDO nestkal. Pak by nedávalo plombování jističů HDO úplně smysl, ale plobuje se vesele dál.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #35 kdy: 13.04.2020, 12:40 »

Stalo se mě jednou, ža jistič 2A byl plombován a drátek byl volnější...Ten to jistič šel vypnout, sice to bylo 0,5 mm pod středem, ale šlo to...
Nebudu zde nabádat nikoho na nekalosti!! tanecek Neřekl jsem to majiteli a ten je v klidu!
Záměrně neuvádím výrobce!! Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak ovlivňují sazba a údaje na sazbovém spínači ?
 Jak ovládat stykač povelem HDO?
 Opravdu je bojler ovládá HDO jinými povely než kotel?
 Není plombováním jistěče spínacích hodin znemožněna jeho funkce?
 Proč HDO přerušuje střední a ne fázový vodič?
 Lze použít nějaké bezdrátové relé pro přenos signalu HDO?
 Dá se někde koupit vlastní přijímač HDO?
 Kde bych sehnal návod k přijímačům HDO FMX5xx ?
 Je potřeba revize pokud vyměňuji jednosazbový elektroměr za dvousazbový?
 Nedá se někde sehnat popis propojek k HDO FMX35?
 Poradíte prosím seriový výrobek pro ovládání po rozvodné síti?
 Co si počít s HDO bez signalizačních vodičů?
 Jaký typ kabelu použít pro přenos signálů HDO?
 Jak splnit podmínky tarifu D26d?
 Jaký je rozdíl mezi HDO příjmači FMX 100 a FMX 300?
 Proc mi pri sepnuti HDO pro elektrokotel vypadne chranic?
 Jak rozdelim signal HDO?
 Musí HDO spínat pouze "po drátech"?
 Může HDO způsobovat interference a ruseni jiných el. zarizeni?
 Poradíte mi s nastavením HDO přijímače FMX100?
 Jak rozeznám ovládací vodiče HDO od sebe?
 Vyrábi někdo zásuvku s kontrolkou pro signalizaci HDO?
 Lze využít telefonního vedení pro signálu HDO?
 Jak postupovat pro získání HDO?
 Je HDO správně zapojeno pouze s 2. vodiči?
 Jak vyřešit dálkové ovládání bojlerů signálem HDO?
 Je možno HDO někde nechat seřídit, případně opravit?
 Nemáte někdo kontakt kdo má v Libereckém kraji pravomoc vyměnit přijímač HDO?
 Nemůže indukce v kabelu od HDO nějak ovlivnit funkci spínání?
 Ako funguje dvojtarifný elektromer?
 K čemu jsou potřeba dvoje spínací hodiny?
 Je možné použít vodič PE pro přenos signálu HDO?
 Jsou opravdu nutné tři žíli v kabelu od HDO?
 Existuje nějaké šikovné řešení, abych poznal, že jde právě o nižší sazbu?
 Musí být zž vodič kabelu HDO připojen také?
 Kam připojujete žl./zel. vodič při ovládání spotřebičů HDO?
 Jak propojit signál HDO do chatky s přívodem CYKY 4x...?
 Prečo mi projektant navrhol k elektrokotlu stykač, vo ktorem jiz je signal HDO?
 Neznáte délky impulsů a mezer HDO v oblasti SEVER (Janov, Novy Bor, Ceska Lipa)?
 Je k ovladanie HDO viacerych okruhov nutny spolocny nulak?
 Jaká relé se používají ve spínačích HDO?
 Vysílá se HDO impulz pro přímotopy i mimo topnou sezonu?
 Kdo zajišťuje spotřebiteli HDO?
 Reaguje systém HDO automaticky na přetížení sítě?
 Jaké máte zkušenosti s přijímači HDO do zásuvky?
 Co znamená přesně RHDO a dá se ovládat rádiem?
 Môže ísť po PE vodiči signál z HDO?
 Instaluje ČEZ dvojtarifní elektroměry s integrovaným přijímačem HDO?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Ako funguje blokovanie pri HDO?
 Jak deaktivovat blokování přímotopu po dobu vysokého tarifu?
 Jak mám správně zapojit blokování pro více spotřebičů z jednoho HDO?
 Proč musí mít každý elektroměr svoje HDO?
 Je technicky možné aby odběratel ovlivnit přepínání sazby HDO?
 Jak ovládat spotřebič HDO? Jde to "bez drátu od elektroměru"?
 Jak zapojit dvojsazbový elektroměr a ovládání HDO?
 Má opodstatnenie prepäťová ochrana jedného HDO stykača ?
 Ako funguje prenos signalu HDO a ake su potrebne k tomu zariadenia?
 Ako pripraviť rozvádzač na prevádzku s jednotarifnou aj dvojtarifnou sadzbou?
 Proč se po sepnutí HDO objeví napětí na stykači?
 Je možné stykač od HDO a následný bojler jistit jedním jističem?
 Pro jakou aplikaci byste použili Enika TX Signal C DIN vy?
 Jak zablokokovat stále svítící kontrolku relé HDO?
 Co se zapojením HDO, které není dle platných připojovacích podmínek?
 Jak připojit HDO k elektrokotli?
 Jak rozpoznat HDO ovládací vodič ke stykači?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Je velikost jističe pro jištění HDO 2A nebo 6A?
 Kde se využívá HDO bez blokování?
 Kdo tvoří a spravuje HDO plán?
 Jakou ochranu proti přepětí zvolit pro kabel sloužící k vedení signálu z HDO?
 Může jistič ovlivnit spínání HDO?
 Je pro signál nt HDO krátký impuls nebo trvá po celou dobu NT?
 Jaké má HDO rozměry?
 Kam zapojit vodič na ovládání od HDO do elektrokotle?
 Jaké velké okénku musí být v krytu rozváděče před přijímačem HDO?
 Bude HDO automaticky přepínat i podružný elektroměr EDIN 372L?
 Je možné umístit vedle elektroměrové rozvodnice, rozvodnici se spínači HDO?
 Proč se při přepnutí sazby HDO nepravidelně vypíná TV?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Požaduje po vás ČEZ samostatné jištění pro každý přijímač HDO?
 Je nutné pro HDO pro TUV a přímotopy dělat změny v instalaci a rozvaděči?
 Může HDO způsobit blikání LED?
 Proč je stykač ovládaný HDO stále sepnutý?
 Může být závada na spínacím prvku nt způsobena jen vypnutým jističem?
 Jak zajistit chod datacentra na nízký tarif?
 Jak postupovat, když se hdo nevejde do společného elektroměrového rozvaděče ?
 Může být proudový chránič mimo okruh stykače pro HDO?
 Jak zapojit HDO při změně sazby z D02 na D56d ?
 Jak vyřešit signál HDO jinak na 100metrech, než bezdrátem?
 Jak změnit zapojení bojleru na HDO a stykač?
 Jak připojit svorky u FMX 100?
 V čem může být problém pokud HDO nespíná pravidelně jen v určitou dobu?
 Je povinností v každé instalaci povinnost instalovat instalovat vodič k HDO?
 Kdy se dává na místo přijímače HDO stykač K
 Jak funguje dvousazbový elektroměr s jednopovelovým HDO ?
 Může se nevyužitý N vodič z přívodu 5Cx10mm do RD použít jako sazbový?
 Jak zapojit HDO v podruznem rozvadeci?
 Proč elektroměr nepřepíná tarify?
 Proč je na ovládání HDO fáze od souseda?
 Jakým způsobem si sám připojit elektrický bojler na nt?
 Svítí při obdržení signálu HDO na přijímači HDO FMX 100 červená kontrolka?
 Proč asi v podružném rozvaděči nefunguje HDO?
 Jak byste řešili HDO pod plombou, které posílá fázi místo N?
 Je nějaká šance na přijímaní HDO v elm. rozvaděči kde není místo pro HDO (EON)?
 Jak vypadá převodník ovládání HDO od E.onu?
 Kde může být problém pokud stykač HDO po několika vteřinách vypne?
 Je nutné HDO v součinosti řízené FVE?
 Používáte hradící členy HDO?
 Nemáte zapojení programovacího konektoru HDO FMX 519?
 Kdo přepojí a zaplatí špatně zapojený stykač od HDO?
 Mohu přemístit HDO přijímač z elektroměrové skříně do mé jističové skříně?
 Jak rozluštit kód HDO?
 Lze získat impulz HDO ze zásuvky?
 Podle jakých časů nízkého tarifu se orientovat?
 Jak zapojit stykač pro boiler a řídící jednotku podlahového topení?
 Může špatný signál z HDO poškodit stykače?
 Jak zapojit hlavní a podružné elektroměry s hdo?
 Jak má být v podružné rozvodnici uložen nevyužitý kabel HDO?
 Je možné mít od elektroměru HDO bezdrátově?
 Je závadou napájení stykače blokování z L3?
 Prečo sa používá u HDO stykač?
 Jak přepnout bojler na jinou fázi v době nízkého tarifu?
 Jak často běží signál HDO?
 Jak postupovat při svévolném odpojení HDO cizím elektromontérem?
 Jak jsou uzemňovány výstupy regulačního HDO pro FVE vždy jeden nebo vždy další?
 Máte někdo zkušenosti s odběratelským přijímačem HDO?
 Jaké je správné napětí na N vodiči spinaném HDO ve vt a nt?
 Kolika žilový kabel se dnes instaluje pro HDO?
 Může HDO zůstat odděleně od elektroměru v druhém, elektroměrovém rozvaděči?
 Kde najdu nějaký kód nebo podle čeho se dá identifikovat spínnací kódy HDO?
 Skutečně hrozilo vyhoření při tomto zapojení stykačů?
 Jak mohlo dojít k vyhoření spotřebičů během dodatečné montáže HDO?
 Zapojení HDO stykače pro topení na nízký tarif?
 Je možné, aby na vodiči HDO při VT bylo indukováno napětí?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.073 sekund, 23 dotazů.