Jaká norma řeší galvanické oddělení?
Rozmahel Vladimír:
Přínos trafa vidím taky ve snížení případných zkratových proudů a jejich následků v řídících obvodech.
Jinak galvanické oddělení je trochu něco jiného než řídící transformátor s na sekundáru uzemněným jedním pólem.
Jan Bocek:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 23.01.2020, 11:43
Jsem jediný, komu připadá, že oddělovací trafo 230/230V TN v ovládačkách nic neodděluje?
Nejsi jediný, ale máš naprostou pravdu. Spojením jedné strany trafa s PE již nic neodděluji.
Citace: Rozmahel Vladimír 23.01.2020, 13:57
Přínos trafa vidím taky ve snížení případných zkratových proudů a jejich následků v řídících obvodech.
Jinak galvanické oddělení je trochu něco jiného než řídící transformátor s na sekundáru uzemněným jedním pólem.
Ano, ta vložená vyšší impedance do obvodu je podstatná, ale k oddělení nedojde. Uvedl jsem jen nevhodný příklad.
Milan Hudec:
Pozor na zásadní změnu, dřívější 41 požadovala ochranné OZ (dvojitá izol mezi vinutím), nová 41 se již spokojuje s jednoduchým oddělením.
Radim Strycharski:
Citace: Milan Hudec 23.01.2020, 17:15
Pozor na zásadní změnu, dřívější 41 požadovala ochranné OZ (dvojitá izol mezi vinutím), nová 41 se již spokojuje s jednoduchým oddělením.
Můžeš mě prosím navést na konkrétní článek?
Milan Hudec:
413.3.2 současně platná ed.2
porovnej s
413,5.1.1 dřívější normy