Jaká norma řeší galvanické oddělení?

<< < (2/3) > >>

Rozmahel Vladimír:
Přínos trafa vidím taky ve snížení případných zkratových proudů a jejich následků v řídících obvodech.
Jinak galvanické oddělení je trochu něco jiného než řídící transformátor s na sekundáru uzemněným jedním pólem.

Jan Bocek:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  23.01.2020, 11:43

Jsem jediný, komu připadá, že oddělovací trafo 230/230V TN v ovládačkách nic neodděluje?


Nejsi jediný, ale máš naprostou pravdu. Spojením jedné strany trafa s PE již nic neodděluji.

Citace: Rozmahel Vladimír  23.01.2020, 13:57

Přínos trafa vidím taky ve snížení případných zkratových proudů a jejich následků v řídících obvodech.
Jinak galvanické oddělení je trochu něco jiného než řídící transformátor s na sekundáru uzemněným jedním pólem.


Ano, ta vložená vyšší impedance do obvodu je podstatná, ale k oddělení nedojde. Uvedl jsem jen nevhodný příklad.

Milan Hudec:
Pozor na zásadní změnu, dřívější 41 požadovala ochranné OZ (dvojitá izol mezi vinutím),  nová 41 se již spokojuje s jednoduchým oddělením.

Radim Strycharski:
Citace: Milan Hudec  23.01.2020, 17:15

Pozor na zásadní změnu, dřívější 41 požadovala ochranné OZ (dvojitá izol mezi vinutím),  nová 41 se již spokojuje s jednoduchým oddělením.

Můžeš mě prosím navést na konkrétní článek?

Milan Hudec:
413.3.2 současně platná ed.2

porovnej s
413,5.1.1 dřívější normy

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana