Jaká norma řeší galvanické oddělení?

<< < (3/3)

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Milan Hudec  24.01.2020, 10:09

413.3.2 současně platná ed.2

porovnej s
413,5.1.1 dřívější normy


To už je tak ale jedenáct let.

Milan Hudec:
To máš pravdu, nicméně furt se to plete (dance)
Pro pevnou dle 33 2000 stačí jednoduché odděl.
Ovšem pro přenosné trafo již dvojité/ochranné odděl.
Viz 61140.