Tomáš Tom
|
|
« kdy: 18.01.2020, 21:08 » |
|
Je možné zapojit ventilátor s čidlem vlhkosti v koupelně napřímo na proud nebo je třeba ho zapojovat přes vypínač? Funkčně mi má ventilátor větrat koupelnu když je v ní vysoká vlhkost, sám si ho zapínat chtít nebudu (ani doběh), tak mi vlastně přišlo zbytečné, aby se zapínal i vypínačem.
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #1 kdy: 19.01.2020, 07:53 » |
|
Předně se ventilátor zapojí na napětí, které předchází proudu. A samozřejmě se dá zapojit bez vypínače. Byl by k něčemu ventilátor s hygrostatem, který by se neuměl zapnout sám, při zaznamenání jisté hladiny vlhkosti v odvětrávaném prostoru?
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 19.01.2020, 10:22 » |
|
Tím, že vynecháte spínač (který samozřejmě nevypíná automatický běh při zvýšené vlhkosti) se připravíte o možnost zapnutí ventilátoru v případě potřeby (která jednou, dříve nebo později může nastat). Je to kratkozraké rozhodnutí.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
|
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 19.01.2020, 14:00 » |
|
Když budu "maximalista", líbilo by se mi "třístavové" ovládání: - ručně zapnuto - úplně vypnuto - automatický režim řízený čidlem
Ako by sa to dalo spravit vyp. c 6? Jedna poloha rucne, druha auto a ked tak vypat potom v skrini istic?
|
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
|
|
|
Tomáš Tom
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 19.01.2020, 14:03 » |
|
Takže jak se správně zapojuje? Ventilátor má 2 fáze (1 trvalou, 1 spínanou). Připojím trvalou fázi a nulák a z vypínače i druhou fázi spínanou. Ventilátor pak funguje tak, že buď zapíná a vypíná sám v závislosti na vlhkosti přes trvalou fázi a zároveň se dá ještě přemostit spínanou fází vypínače, že pak větrá dokud ho zase nevypnu? A pokud bych chtěl vypínat i nastálo, musel bych tu trvalou fázi nahradit dalším vypínačem, který by vypínal i tu dříve trvalou?
|
|
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 19.01.2020, 17:06 » |
|
A proč zrovna jenom šestku? Kouknu do katalogu třeba Schneider a vyberu si přepínač s nulou uprostřed. No a když budu prostý elektrozedník, dám tam alespoň běžnou 6+6 nebo 6+1 a docílím stejného efektu, bez běhání k rozvaděči, byť s "náročnější" obsluhou.
A pětka by nestačila?
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
Tomáš Tom
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 19.01.2020, 18:18 » |
|
Ventilátor má dvě fáze? Pošlete prosím schéma.
Tady jsem našel celkem dobrý návod. Má dvě připojení pro fázi L a fázi LT. Dle něj cituji LT. Svorka LT slouží k externímu zapínání ventilátoru bez senzoru vlhkosti (znamená, to že funkční je pouze časový doběh, který začíná odpočet po odpojení napětí od této svorky). V praxi to znamená, že např. vejdete do místnosti, rozsvítíte světlo a ventilátor se rozběhne rovněž, odejdete z místnosti, zhasnete světlo a ventilátor běží dál dle vámi nastavené doby. https://www.ventilatory.cz/jak-spravne-zapojit-ventilator-s-cidlem-vlhkosti-a-casovacem-x31251Čili chápu to dobře tak, že L dám natvrdo na fázi a bude spínat přes spínača je tam ještě alternativně LT, které ventilátor sepne taky a je určeno pro spínání ventilátoru přes vypínač?
|
|
|
|
|