« kdy: 18.01.2020, 21:08 »



Je možné zapojit ventilátor s čidlem vlhkosti v koupelně napřímo na proud nebo je třeba ho zapojovat přes vypínač?
Funkčně mi má ventilátor větrat koupelnu když je v ní vysoká vlhkost, sám si ho zapínat chtít nebudu (ani doběh),  tak mi vlastně přišlo zbytečné, aby se zapínal i vypínačem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 19.01.2020, 07:53 »

Předně se ventilátor zapojí na napětí, které předchází proudu.
A samozřejmě se dá zapojit bez vypínače.
Byl by k něčemu ventilátor s hygrostatem, který by se neuměl zapnout sám, při zaznamenání jisté hladiny vlhkosti v odvětrávaném prostoru?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 19.01.2020, 10:22 »

Tím, že vynecháte spínač (který samozřejmě nevypíná automatický běh při zvýšené vlhkosti) se připravíte o možnost zapnutí ventilátoru v případě potřeby (která jednou, dříve nebo později může nastat).
Je to kratkozraké rozhodnutí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 19.01.2020, 12:38 »

Když budu "maximalista",  líbilo by se mi "třístavové" ovládání:
- ručně zapnuto
- úplně vypnuto
- automatický režim řízený čidlem

Není to o moc složitější a dražší a dříve nebo později každou z možností využijete
(pokud by měl ventilátor samostatně jištěný přívod, beru to jako možnost úplného vypnutí, bez vlivu na jiná zařízení)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 19.01.2020, 14:00 »

Když budu "maximalista",  líbilo by se mi "třístavové" ovládání:
- ručně zapnuto
- úplně vypnuto
- automatický režim řízený čidlem


Ako by sa to dalo spravit vyp. c 6? Jedna poloha rucne, druha auto a ked tak vypat potom v skrini istic?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Tomáš Tom
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 19.01.2020, 14:03 »

Takže jak se správně zapojuje? Ventilátor má 2 fáze (1 trvalou, 1 spínanou). Připojím trvalou fázi a nulák a z vypínače i druhou fázi spínanou.
Ventilátor pak funguje tak, že buď zapíná a vypíná sám v závislosti na vlhkosti přes trvalou fázi a zároveň se dá ještě přemostit spínanou fází vypínače, že pak větrá dokud ho zase nevypnu?
A pokud bych chtěl vypínat i nastálo, musel bych tu trvalou fázi nahradit dalším vypínačem, který by vypínal i tu dříve trvalou?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #6 kdy: 19.01.2020, 14:30 »

Ventilátor má 2 fáze (1 trvalou, 1 spínanou).
Ventilátor má dvě fáze? Pošlete prosím schéma.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 19.01.2020, 14:40 »

Ako by sa to dalo spravit vyp. c 6? Jedna poloha rucne, druha auto a ked tak vypat potom v skrini istic?
A proč zrovna jenom šestku?
Kouknu do katalogu třeba Schneider a vyberu si přepínač s nulou uprostřed.
No a když budu prostý elektrozedník, dám tam alespoň běžnou 6+6 nebo 6+1 a docílím stejného efektu, bez běhání k rozvaděči, byť s "náročnější" obsluhou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 19.01.2020, 17:06 »

A proč zrovna jenom šestku?
Kouknu do katalogu třeba Schneider a vyberu si přepínač s nulou uprostřed.
No a když budu prostý elektrozedník, dám tam alespoň běžnou 6+6 nebo 6+1 a docílím stejného efektu, bez běhání k rozvaděči, byť s "náročnější" obsluhou.
A pětka by nestačila?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Tomáš Tom
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 19.01.2020, 18:18 »

Ventilátor má dvě fáze? Pošlete prosím schéma.

Tady jsem našel celkem dobrý návod. Má dvě připojení pro fázi L a fázi LT. Dle něj cituji LT. Svorka LT slouží k externímu zapínání ventilátoru bez senzoru vlhkosti (znamená, to že funkční je pouze časový doběh, který začíná odpočet po odpojení napětí od této svorky). V praxi to znamená, že např. vejdete do místnosti, rozsvítíte světlo a ventilátor se rozběhne rovněž, odejdete z místnosti, zhasnete světlo a ventilátor běží dál dle vámi nastavené doby.

https://www.ventilatory.cz/jak-spravne-zapojit-ventilator-s-cidlem-vlhkosti-a-casovacem-x31251

Čili chápu to dobře tak, že L dám natvrdo na fázi a bude spínat přes spínača je tam ještě alternativně LT, které ventilátor sepne taky a je určeno pro spínání ventilátoru přes vypínač?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 19.01.2020, 18:27 »

A pětka by nestačila?
Stačila, ale nějak mám lepší pocit z varianty jednou klapkou jednoznačně vypnout a druhou zvolit režim provozu. Na druhou stranu řešení s 5 je elegantnější, co do polohy klapek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak se dá spustit větrací jednotka s rekuperací?
 Jak snížit otáčky 3f ventilátorového motoru ?
 Jak snížit výkon malého 1f ventilátoru ?
 Neutrpí ventilátor menší redukcí k odtahovému potrubí?
 Co si myslíte o doplnění radiátorů elektrickými ventilátory ?
 Který výrobce dodává potrubní ventilátor na napětí 12V?
 Jaké je zapojení ventilátoru v jádře panelového domu?
 Poradíte mi s výběrem ventilátoru?
 RITTAL: Katalog ventilátorů TOP Therm s filtrem
 Jaký zvolit časový spínač pod vypínač ?
 RITTAL: Snížení spotřeby energie o 43% díky ventilátorům TopTherm
 Ventilátor ICON od AIRFLOW
 RITTAL: Zaměřeno na energetickou účinnost
 Existují ventilátory fungující na základě vlhkosti vzduchu?
 Které prvky mohou reagovat na čidlo CO2?
 Lze umístit ventilátor CATA B-10 PLUS TIMER /B přímo nad vanu?
 Čím změřit výkon EC ventilátoru (dle výrobce 4,4 W)?
 Jak nejjednodušeji ovládat ventilátor z více míst?
 Jak se přepojím ventilátor ze světelného obvodu na samostatný?
 Vybrali byste si ventilátor z rodiny Blauberg?
 Lze tento ventilátor použít v panelákové koupelně?
 Už jste řešili chlazení serverů principem chladné uličky?
 RITTAL note #1: Chlazení rozvaděčů pomocí ventilátorů
 Jak zapojit koncový sňůrový spínač k ventilátoru na WC?
 Jaké větrání je požadováno v místnostech se zařízením SF6, která jsou nad zemí?
 Víte, nač vše myslet při chlazení rozvaděčů? My ano!
 Proč má stolní ventilátor malé otáčky?
 Jak spínání ventilátor pro odtah ze třech míst nezávisle?
 Je toto zapojení ventilátoru D4E225-CC01-30 správné?
 Jak se ovládá digestoř s funkční centrální ventilační jednotkou na střeše?
 Je nutné vypnutí digestoře ve vztahu k zapnutí plynového kotle?
 Jak zapojit ventilátor pomocí relé CS1-1?
 ???? Nesmyslná otázka: Zapojení 12V ventilátoru v koupelně?
 Existuje nějaká "fíčura" na ovládání panelákového větrání?
 Kde v Praze sehnat starý vypínač na digestoř z 80. let - viz foto?
 Jak sestavit teplotně řízenou regulaci 230V ventilátoru?
 RITTAL: Představujeme novou generaci chladicích jednotek Blue e+
 Jak zapojit ventilator WERNIG EBB 175 S?
 Je napájení digestoře skrz její odtahový komín v pořádku?
 Jaký materiál použít místo skla v okně pro montáž ventilátoru?
 RITTAL: Princip chlazení nové jednotky Blue e+
 Jak odstranit nefunkční zpožďování odsávání na WC a v koupelně?
 KNX: Vytápění, ventilace a klimatizace
 TIP na chladící jednotky datových skříní!
 Proč se asi ventilátor na WC samovolně rozbíhá?
 Jaký zvolit prvek pro řízení ventilátoru ze dvou míst?
 TIP na domovní nástěnný ventilátor VISCONTI SATIN
 Jak zapojit starý ventilátor Křižík - Dukla Prešov NV 12-20?
 Víte, kdo vyrábí střešní ventilátory v krytí IP55?
 Už jste viděli ventilátor odolný prachu a vodě?
 RITTAL: Nová generace střešních ventilátorů reportážně ze stánku
 iCONstant - ventilátor s nepřetržitým chodem
 CoolTop, rodina chladicích jednotek
 Inovovaná jednotka Rittal Blue E+ v roce 2018
 Za jakých podmínek je možné zapojení ventilátoru nad sprchou?
 PluggPlan systém - moderní řešení větrání
 Jak má vypadat el.instalace ventilátorů topení ve výr. hale po výměně "Sahar"?
 Je přípustné kapalinové chlazení rozvaděčů na nn rozvaděčích v nn/vn rozvodně ?
 Lze projit vlastní ventilátor digestoře s centrálním odsáváním?
 TIP na teplovzdušný nízký ventilátor
 Jak funguje dvouvodičové vedení společného odtahu v paneláku?
 První kompaktní ventilátor s funkcí,mikroventilace s teploměrem a vlhkoměrem
 Potrubní ventilátory JETLINE
 TIP na ventilátory a výstupní mřížky s filtrem pro rozvaděčové skříně
 AGROLINE: Produktový katalog Radiální ventilátory Ferrari
 Jaké relé použít k synchonizovanému spínání centrálního ventilátoru?
 LIVE Rittal: Chladicí jednotky Blue e+ (REPRÍZA)
 Ja zapojit 12V ventilátor s doběhem do koupelny?
 LIVE RITTAL: Kapalinové chlazení (dotazy)
 Jak zapojit digestoř, aby se automaticky spustila součastně s indukční deskou?
 Q: Mají přístroje v rozvaděči, vzhledem k jejich chlazení, odlišné umístění?
 Znáte tento starý průduch? Jak vyměnit za ventilátor?
 Mohou mít ventilátory VENTS nějaký neobvyklý výkon než jiné značky?
 Katalog zařízení pro větrání a odvlhčování KLIMAVEX
 Jak resit dalkove/smart ovladani potrubniho ventilatoru digestore?
 Čím zpozdit spuštění ventilátoru a zároveň vypnout po daném čase?
 Jde propojit digestoř se servopohonem uzavírací klapky vzduchotechniky?
 Jak a čím chladíte IT v rozvaděčích?
 Kde bych našel požadavek na automatické odvětrání garáže u RD?
 Jak zajistit správné chlazení stroje ale zároveň ekonomické a splňující předpisy?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.052 sekund, 22 dotazů.