Může podlahové vytápění ovlivnit funkci čidel?

<< < (2/2)

Vítězslav Žák:
Právě, že s Luxomaty děláme dlouho a v porovnání s konkurencí nemá konkurenci :D

Sepne v nastaveném čase třikrát a potom nezhasne. Vypnout jde jen jističem.
Testovací režim fungoval v pohodě.

V jednom čidle byla krytka, aby se zamezilo snímání pohybu v kuchyni, kam je průchod, který se nezavírá, ale i po vyjmutí krytky se žádná změna nekonala

Václav Třetí:
Snad jsem správně pochopil, že osvětlení sepne třikrát jak má, tedy na průchod osoby a na nastavenou dobu a teprve při čtvrtém rozsvícení zůstane svítil stále.

Zkuste nechat v provozu jen jedno čidlo, pak druhé, nebylo by od věci udělat to také s čidly prohozenými mezi sebou. Tím by se mělo identifikovat případně vadné čidlo a nebo nějaký vnější vliv na jedné straně chodby. Paralelní chod čidel není bez problémů, toto je reléový typ, ten by sice neměl zlobit, ovšem ...

ACEOF ACES:
Já bych obě ty čidla nejprve zakryl a pak je postupně odkrýval.

Jan Franěk:
Zkuste odpojit dočasně půlku LEDek.

Vítězslav Žák:
Nakonec bylo vadné čidlo, po reklamaci je vše v pořádku  8)

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana