Může podlahové vytápění ovlivnit funkci čidel?
Vítězslav Žák:
Řeším v novostavbě ovládání svítidel pomocí dvou čidel na každém konci chodby a zároveň přes vypínač, aby šla světla trvale zapnout.
Po instalaci vše fungovalo, ale asi po měsíci, se stává, že čidlo zpravidla třikrát, sepne a potom zůstane sepnuté a světla nezhasnou.
Je možné, že to ovlivňuje podlahové vytápění - vodní had? Případně nemá někdo podobnou zkušenost?
Čidla Luxomat PD3N-2C spínají 8x1W LED bodovky
Vít Rotrekl:
S Luxomaty nebývají problémy. Uměl bych si při troše fantazie vysvětlit sepnutí, když začne proudit teplý/studený vzduch, ale proč nezhasnou?
Jiří Schwarz:
Jak často se to stává?
Nedochází k nějakému poklesu napájení? To některá čidla posune do režimu trvalého svícení
Když je PIR čidlo hodně citlivé, dokáže reagovat na proud teplého vzduchu při otevření dveří,...
Peter Munka:
Tie snimace reaguju na velmi male zmeny teploty a prudenie studeneho vzduchu nad teplou podlahou vyhratou jurenim moze byt pricina spinania. Lyxomaty mavaju pribalene folie na obmedzenie zorneho pola Fresnelovej sosovky. Trosku sa s tym pohrat, hoc aj s lepiacou paskou ...
Václav Třetí:
Luxomat není smetí, firma má dlouhou tradici, dá se říci, že v oboru osvětlovací techniky a ovládání osvětlení byli průkopníky, kteří stále drží krok s vývojem.
Ještě abychom dobře pochopili problém, čidlo sepne třikrát za sebou v nějakém krátkém intervalu - čili lze říci, že zabliká a pak zůstane svítit trvale? Trvalý svit zrušíte vypnutím okruhu jističem?
Problém by mohl být, jak píše kol. Schwarz v kolísání napětí. Já ještě dodám, že také v rušivých impulsech v síti - jiskření, nedokonalý kontakt, spínání velkých spotřebičů.
Možná by stálo za to v teplém dni zkusit vypnout topení na chodbě, zda to pomůže. Obecně to ale nevypadá na reakci na změny teploty podlahového topení, to mívá tepelnou setrvačnost, nahřívá se pomalu a má nízkou provozní a povrchovou teplotu.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana