Jaký spotřebič je lepší dát přes samostatný jističochránič?

<< < (3/3)

Martin Kurka:
1) Zásuvky a pevně připojené spotřebiče, které je potřeba mít za chráničem s jistou nezávislostí chodu na výpadku jiných chráničů (např. mražák ve sklepě, plynový kotel v koupelně, světla, tlaková kanalizace...)

2) Pevně připojené spotřebiče u nichž laici těžko poznají, že mají trvalý unikající proud  (a nemohou je laicky odpojit) a jsou příčinou častého nebo trvalého vypadávání (a nejsou za skupinovým chráničem přes jistič s odpojením N).  Např. podlahové topení, automatický kotel, vodárna, bojler v koupelně, otevírání vrat a bran...

3) Spotřebiče a zásuvky v prostorách s vyšší pravděpodobnos ti výpadku pro vyšší rizika:
- od promočení, zatečení, ponoření -  (koupelna, prádelna, sklep, půda, venkovní prostředí, čerpací jímka, fasáda, střecha, skleník...),
- od  mechanického poškození či prodření přívodu (venkovní prostředí, dílnička, garáž, kůlna, domácí zvířata ...)



Milan Hudec:
Citace: Jiří x Svoboda  14.01.2020, 12:19

Naše zkušenosti od zákazníků hovoří také o samostatných chráničích na světelné okruhy (něco zůstane svítit).

Dovolím si tvrdit, že "zhasnutí" způsobí v 99%případů spálení žárovky, no a to vyhodí hlavní jistič, takže je tma stejně všude :)
Proto moc nechápu snahu o zabudování několika chráničů bez nutného mezičlánku který vyřeší marginální problém (např.jistič char.Z).