Jaký spotřebič je lepší dát přes samostatný jističochránič?

(1/3) > >>

Bronislav Šula:
Jaký obvod (pračka, myčka atd.) je podle vašich zkušeností dnes lepší udělat samostatně přes jističochránič než přes společný PCH pro více obvodů (v RD)?

Vít Rotrekl:
Někdy půlky loňského roku jsem projektoval na samostatný kombík:
 - zásuvku pro plynový kotel
 - zásuvku pro lednici
 - a pak jeden chránič pro venkovní rozvody - světla, zásuvky atp...
Světelné okruhy jsem rozděloval mezi 2-3 proudové chrániče, společně s dalšími zásuvkovými okruhy.

Teď v posledních projektech už dělám i světelné okruhy za samostatné kombíky.
Bavíme se o bytové instalaci tedy byty a rodinné domky.

Milan Hudec:
Citace: Vít Rotrekl  13.01.2020, 19:57



Teď v posledních projektech už dělám i světelné okruhy za samostatné kombíky.
Bavíme se o bytové instalaci tedy byty a rodinné domky.

No chápu, že čím více tím lépe, ale světla v bytě dávat za samostatné chrániče....?

Lukáš Rotrekl:
Celkem nejasná formulace v 4-41 ed.3 na to vede, což potvrdil nějakým vysvětlujícím komentářem i ing. Kříž někde na IN-EL -,  i když to na mě působilo v duchu napsal jsem to nejasně, ale nějak se z toho vykecám.

Jinak já to podle investora. Raději mám světla taky na samostatných kombikách, ale třeba když investor "nechce přehánět",  tak se snažím aby byl každý světelný okruh na jiném chrániči s něčím ostatním a na samostatný kombik okruh osvětlení, kde je i svítidlo nad rozvaděčem.

Milan Hudec:
Pokud by normotvůrce uvedl třebas dva chrániče v serii, kdyby jeden zklamal, budiž, chápu to coby hoooodně přísný požadavek, ale dejme tomu.
Ale dávat k jednomu či dvoum/třem lustrům extra chránič je naprosto mimo mísu.
Normu chápu tak, že mají být všechna světla chráněna (a nic proti tomu, přeci jen laické měnění svítidel.....),  ne že co obvod to chránič.
Paradoxně by pak byla v pořádku jednoobvodová světelná instalace pro celý dům za jedním PCH.

Navigace

[0] Index zpráv