Zkracujete u zapojování zásuvek vodiče L a N proti PE?

(1/4) > >>

Igor Molák:
Při zapojování zásuvek a vidlic na prodlužovacích šňůrách se zkracují vodiče L a N, aby PE vodič byl nejdelší a při případném vytržení se vytrhl jako poslední.

V zazděném rozvaděči se zazděnými kabely je asi riziko vytržení kabelu nulové (tam bývají PE vodiče naopak nejkratší),  ale třeba u zásuvky už se může stát, že se zásuvka při manipulaci nějak uvolní a zůstane "viset" na drátech. Stalo se mi to jen cca třikrát, takže téměř nikdy.

Při rušení starých rozvodů jsem vyzkoušel, že pokud je vodič na konci zatočen do očka, tak se nevytrhne - to se dřív rozpadne strojek zásuvky. Pokud je vodič na konci rovný, aby se pod šroubkem vytvořil lepší přítlak, vypadne velmi snadno. U moderních bezšroubových svorek se drát 2,5 mm2 někdy uvolní i při usazování strojku do krabice (zásuvka ABB Tango).

V pohyblivých přívodech lze slaněný vodič obtočit pod šroubkem - pak drží, nebo jej vložit do lisovací dutinky - pak vypadne, pokud se dutinka na konci opatrně kleštěmi neohne.

Jaké máte návyky a zkušenosti, zkracujete pracovní vodiče i v pevných instalacích? Pokud ano, o kolik?

Peter Lovacký:
Jjjj, za mňa dobrá myšlienka  :)
Určite taký zvyk nebude na škodu. Ja som ich zatiaľ upravoval podľa toho jak mi pasovali do strojčeka, aj keď nejakú zatočenú rezervu pod strojčekom nechávam vždy pre všetky vodiče

Milan Hudec:
No spíše bych se zaměřil na to aby zásuvka nešla vytrhnout, takže za standard považuji u osamocených (nejsou ve vícerámečku ) použití vrutu a podložky která neprojde otvorem třmenu.

Jan Franěk:
Osobně nezkracuju vodiče N a L ani v prodlžovačkách . Používám vidlice a zásuvky, které jsou už od výroby provedené tak, že svorka PE je delší a tedy u ní hrozí utržení vodiče až jako poslední.

Co se týká pevných rozvodů, považuji to za nesmyl. Tady nemůže dojít k vytržení tahem.  Pokud máte problém s vyjížděním vodičů ze svorek, může za to buďto špatný montážní postup, nebo nekvalitní strojky. Oba problémy se nechají snadno vyřešit.   ;) ;) ;)

Když pominu možné nekvalitní přístroje, bývá často problém v nedostatečně odizolovaném vodiči, nebo jeho pokroucení.  Kvalitní přístroje mají na sobě "měrku" kde uvidíte jakou délku je potřeba odizolovat pro kvalitní spojení. Je také nutné mít odizolovaný konec vodiče dostatečně rovný.

Další věc. Patlat se s tím dlouho je i velmi neekonomické. Tedy žádné zbytečné úkony, jako je tvorba oček a podobně. Žijeme už v trochu jiném století a máme k dispozici moderní materiály i díky nim i nové pracovní postupy.

František Šohajda:
Při používání delšího vodiče PE si nesmíme pléct pohyblivý rozvod a pevný rozvod!
U pevného je to absolutní nesmysl a u pohyblivého rozvodu tam to má jaké-si opodstatnění, že necháváme delší PE.

Navigace

[0] Index zpráv