Jak zjednodušeně vysvětlit funkci zhášecí tlumivky v síti vn?

(1/3) > >>

Vitezslav2:

Jak zjednodušeně vysvětlit funkci zhášecí tlumivky v síti vn?
Bez poruchy a s zemním spojením na jedné fázi?
 

Jirka Š. Svejkovský:
Zjednodušeně:

Vedení vn má proti zemi určitou kapacitu, která při zemním spojení způsobuje značné unikající proudy i při dobré izolaci zdroje.

Tlumivka vytváří s touto kapacitou RC člen, který zemní proudy značně utlumí (rezonance).

Používá se obvykle laděná petersonova cívka zapojená mezi uzel zdroje a zem. Automatika měří napětí na této cívce a ladí ji tak, aby bylo napětí maximální a tudíž i maximální rezonance.

Vitezslav2:
 (poklona) .
Jestli dobře rozumím, tlumivka tlumí proudy unikajíci při zemnim spojení od místa poruchy zpět k uzlu zdroje?
A jaké bývá napětí na tlumivce za normálního provozu?  (poklona)

Jirka Š. Svejkovský:
Zhruba tak to je.

Za normálního stavu je na cívce minimální napětí. Je to rozdíl mezi potenciálem uzlu trafa a zemí. Něco málo tam bude z důvodu kapacitních proudů.

Při zemním spojení se na cívce objeví téměř fázové napětí.

Jan Bocek:
Ještě pro zjednodušení.
( Spíše školské vysvětlení)

Na venkovním vedení ale i u kabelových sítí je kapacitní proud nepříjemným jevem.
Proto se tento kapacitní proud kompenzuje pomocí tlumivky.
Proudy IL a IC jdou proti sobě a tak je snaha je minimalizovat.
Při poruše se poměry mění a proto se cívka ladí na vhodnou velikost IL

Jsou to základy energetiky, které se učí na průmyslové škole elektro.
Téma je "kompenzace zemních kapacitních proudů pomocí zhášecí tlumivky".