Jak zjednodušeně vysvětlit funkci zhášecí tlumivky v síti vn?
Vitezslav2:
Jak zjednodušeně vysvětlit funkci zhášecí tlumivky v síti vn?
Bez poruchy a s zemním spojením na jedné fázi?
Jirka Š. Svejkovský:
Zjednodušeně:
Vedení vn má proti zemi určitou kapacitu, která při zemním spojení způsobuje značné unikající proudy i při dobré izolaci zdroje.
Tlumivka vytváří s touto kapacitou RC člen, který zemní proudy značně utlumí (rezonance).
Používá se obvykle laděná petersonova cívka zapojená mezi uzel zdroje a zem. Automatika měří napětí na této cívce a ladí ji tak, aby bylo napětí maximální a tudíž i maximální rezonance.
Vitezslav2:
(poklona) .
Jestli dobře rozumím, tlumivka tlumí proudy unikajíci při zemnim spojení od místa poruchy zpět k uzlu zdroje?
A jaké bývá napětí na tlumivce za normálního provozu? (poklona)
Jirka Š. Svejkovský:
Zhruba tak to je.
Za normálního stavu je na cívce minimální napětí. Je to rozdíl mezi potenciálem uzlu trafa a zemí. Něco málo tam bude z důvodu kapacitních proudů.
Při zemním spojení se na cívce objeví téměř fázové napětí.
Jan Bocek:
Ještě pro zjednodušení.
( Spíše školské vysvětlení)
Na venkovním vedení ale i u kabelových sítí je kapacitní proud nepříjemným jevem.
Proto se tento kapacitní proud kompenzuje pomocí tlumivky.
Proudy IL a IC jdou proti sobě a tak je snaha je minimalizovat.
Při poruše se poměry mění a proto se cívka ladí na vhodnou velikost IL
Jsou to základy energetiky, které se učí na průmyslové škole elektro.
Téma je "kompenzace zemních kapacitních proudů pomocí zhášecí tlumivky".
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana