Jaké svítidlo použít v koupelně nad vnou?
Štefan Beláň:
TO: Šigut
Jednoznačně odpovídám ANO - ANO.
Můžete mi uvést, co více se dá udělat pro bezpečnost z hlediska ochrany před dotykem neživých částí elektrických zřízení? ::)
P. S. Pak už jedině uplatnit požadavky kladené na svítidla v bazénech pod vodní hladinou, tj, krytí IP68, a bezpečné napětí SELF. ;D
sigut:
To: pan Beláň
. (poklona) za odpověď a dotaz.Dle ČSN 332000-7-701 u svítidla nad umyvadlem lze zvýšit bezpečnost neživých částí provedením všech vnějších částí z trvalého izolantu.čl.70 1.55 N1 odst.b
Štefan Beláň:
TO: Šigut
Ten požadavek v ČSN je pro umývací prostor, který nemusí být vždy umístěn v koupeně. Pokud není umývací prostor v koupelně, mohlo by se podle základních ustanovení ČSN použít i svítidlo kovové, a proto je v ČSN 33 2000-7-701 uveden požadavek na zvýšení bezpečnosti - svítidlo s izolantu.
Kovové svítidlo chráněné proudovým chráničem 30 mA zaručuje navíc i doplňkovou ochranu před nebezpečným dotykem živých částí, což pokládám u svítidel za velice důležité, protože si myslím, že drtivá většina všeho obyvatelstva vyměňuje žárovky pod napětím. (!)
A jaké má krytí objímka E27 víme všichni, viz ČSN 33 2000-4-41, čl. 412.2.1. (!)
Milan Karvánek:
také: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,3886.0.html
Rovněž existuje výklad Ing. Kříže, který praví zhruba toto: že pokud je splněn smysl normy, zde ochrana proudovým chráničem, není nutno trvat na ochraně plastovým svítidlem, protože chránič již vše řeší.
Při otrockém trvání na splnění čl.701.55N1 bychom při určité dispozici koupelny dočli k tomu, že svítidlo umístěné vedle vany v zóně 2 by mohlo být kovové, ale svítidlo v umývacím prostoru umístěném v zóně 3 by muselo být plastové. To by bylo ale asi nadbytečné opatření, že?
sigut:
To: pan Karvánek, pan Beláň, pan Dosbaba, pan Bureš
(poklona) za odpovědi a přeji hezký večer.Václav Šigut
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana