Jaké jsou možné průřezy ochranného vodiče v rozvaděčích?

(1/2) > >>

Petr K.L.:
Rád bych si nějak víc udělal jasno v tom co je a není možné si dovolit s ochranným vodičem. Je mi známo, že pokud není součástí kabelu, nebo ve stejném obložení, tak může být průřez minimálně 2,5 respektive 4 mm2 podle toho jestli není nebo je chráněn proti poškození.
Je kabelový žlab v rozvaděči "společné obložení" i když tam vedou desítky jiných vodičů a lze tedy použít i průřezy menší než 2,5?

Pokud se pospojují dveře, boky ... rozvaděče na kterých není nic instalováno, tak jaký je potom minimální průřez vodiče? Protože pokud mám rozvaděč (na nějakém zařízení) kde je přívod 5x2,5, tak mi přijde přehnané tyto věci spojovat 6mm2 Cu ...

Jan Bocek:
Dobré je nastudovat část 5-54 z řady ČSN 33 2000 o uzemnění a ochranném vodiči.
Ale také další jako EN 61140, 4-41 a celá řada pro rozvaděče, stroje, instalace.

Zaveďte si technický deník na téma PE, pospojování, uzemnění.
A zkopírujete si tam tabulku termínu a definic z přílohy NC 33 2000-5-54 ed.3
Najdete to na straně 61, velice užitečná pomůcka jak zkratek, tak norem, termínu a definic. Takový deník se vám bude v profesním životě hodit. Hlavně když tam zaznamenáte své projekty....a bude vám to opravdu více jasné.

Petr K.L.:
Bohužel nemám přístup k žádným normám, nejsem projektant. Nikdo není neomylný, i v projektech jsou chyby a chtěl jsem se v tom jen lépe orientovat, když podle toho mám dělat...

Hynek Čermák:
Posílám pár obrázků z normy:

Petr K.L.:
Takže i v rozvaděčích stále platí minimální průřez samostatně vedeného PE vodiče 2,5 resp. 4 mm2 a navíc to musí splňovat vypočítané hodnoty pro oteplení? Nedávno jsem třeba měl v ruce projekt, kde byla použita 0,5 žlutozelená a tu jsem ještě nikdy snad ani v ruce neměl pokud nepočítám žílu v kabelu...