Jaké jsou možné průřezy ochranného vodiče v rozvaděčích?

<< < (2/2)

Jan Bocek:
Citace: Petr K.L.  18.12.2019, 16:40

Bohužel nemám přístup k žádným normám, nejsem projektant. Nikdo není neomylný, i v projektech jsou chyby a chtěl jsem se v tom jen lépe orientovat, když podle toho mám dělat...


Kromě norem jsou i mnohé publikace, na příklad
Praktické pomůcky a tabulky pro elektrotechnik y (čtvrté - aktualizované vydání) (rok vydání 2019) - svazek 109

Žádný elektrotechnik a zvláště na volné noze, se neobejde bez elektrotechnic ké literatury a bez norem. Pokud ano, tak bude jen věčně sekat a sádrovat....al e nebude to "pan elektrikář". U nás na severu se jim říká "helfer".

František Šohajda:
Citace

Nedávno jsem třeba měl v ruce projekt, kde byla použita 0,5 žlutozelená a tu jsem ještě nikdy snad ani v ruce neměl pokud nepočítám žílu v kabelu...

Tento vodič může sloužit na jiné účely (třeba spojení stínění a pod..) než ochranný vodič.

Karel Bělohlávek:
Požadavky na ochranné vodiče v rozvaděčích určuje zejména ČSN EN 61439-1 ed. 2. V normě je uvedeno rozdělení na ochranné vodiče sloužící pro ochranu před poruchami vzniklými v rozvaděči a před poruchami vzniklými ve vnějších obvodech. Dále jsou tam specifikovány konstrukční požadavky na ochranné vodiče, např. za jakých podmínek je možno využít kovovou konstrukci jako ochranný vodič, které vodivé části rozvaděče nemusí (nebo dokonce nesmí) být připojeny k ochrannému vodiči atd.

Citace: Petr K.L.  19.12.2019, 00:06

Takže i v rozvaděčích stále platí minimální průřez samostatně vedeného PE vodiče 2,5 resp. 4 mm2

Požadavek na min. průřez vodičů uvedený v 5-54 je dle mého názoru primárně vztažen pro návrh vedení v elektrických instalacích nízkého napětí z důvodu možnosti mechanického poškození. Norma pro výrobu rozvaděčů přímo uvádí pouze min. průřez pro vodič PEN.

Petr K.L.:
D.ěkuji za odpovědi.