« Odpověď #1 kdy: 16.12.2019, 07:21 » |
|
Když si přečtete tento blog, pak již nebude o čem psát. Myslím, že blogový příspěvek Ing. Jana Hlavatého vše rozebírá naprosto perfektně..... ..........
http://....cz/2019/03/centralni-proudove-chranice/?fbclid=IwAR0Wd8KrBX6HB3U2fAUxyBsvCbhyKsB1crKLEV6wDvur73YJk0ghogkqZEM
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #3 kdy: 16.12.2019, 08:46 » |
|
Coby vypínač má být použit prvek, který je coby vypínač určen a ne chránič, vněmž je všechno šíleně naňahnané.
Jj, Honza o tom krásně píše v mnou vloženém blogovém příspěvku.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Karel Bělohlávek
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 16.12.2019, 11:18 » |
|
Když si přečtete tento blog, pak již nebude o čem psát.
Na rozboru pana Hlavatého mne zaujala druhá podmínka použití proudového chrániče (impulzní výdržné napětí = 5 kV). Dle norem pro koordinaci izolace (ČSN EN 60664-1 ed. 2) je hodnota pro kategorii přepětí III a jmen. napětí 230/400 V pouze 4 kV. Na 5 kV to pro "Přístroje vhodné pro odpojování nízkého napětí" zvedá až ČSN EN 61140 ed. 3. Problém nastane, pokud v instalaci bude realizována koordinovaná ochrana proti přepětí a vlastní rozvaděč (vč. zařízení v něm instalované) bude např. chráněn SPD s Up = 1,5 kV. Up je parametr, který určuje ochranu proti přepětí právě s ohledem na jmenovité impulzní výdržné napětí el. zařízení (viz ČSN 33 2000-5-534, čl. 534.4.4.2). Výše uvedený příklad bych přirovnal k požadavku na hlavní vypínač se jmenovitým proudem 40 A bez ohledu na předřazené jištění (např. 20 A).
|
Elektrikář
|
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #8 kdy: 17.12.2019, 16:46 » |
|
Pokud praskne žárovka, a vznikne zkrat, tak vypadne především jistič, mnohdy jak okruhový tak hlavní.
Kolikrát do roka se Ti to stane? Když tak přemýšlím, mě se to stalo za celou mojí životní dobu cca 3x, což je jednou za 16,3333333333 roku Proto takové věci neřeším. Je mi to jedno :-)
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Milan Hudec
Online
|
|
« Odpověď #9 kdy: 17.12.2019, 17:13 » |
|
Kolikrát do roka se Ti to stane? Když tak přemýšlím, mě se to stalo za celou mojí životní dobu cca 3x, což je jednou za 16,3333333333 roku Proto takové věci neřeším. Je mi to jedno :-) Mě také jen pár případů, právě jsem to vypíchl coby podivnou odpověď z reportáže ve vláknu.
|
|
|
|
Miroslav Hlaváč
Offline
Elektřina má pomáhat,ne zabíjet!
|
|
« Odpověď #10 kdy: 17.12.2019, 18:35 » |
|
Přiznávám se že jsem tomuto zpočátku nevěřil pochyboval jsem o účelnosti takového uspořádání,ale je to tím že jsem elekrikář staršího ročníku a starší školy. Musíme si to zdůvodnit technicky,tedy i historicky: 1. požadavek na proudový chránič vznikl z důvodu zvýšeného nebezpečí v prostorách vlhkých a mokrých-tehdy nebyly posuzovány kombinace prostředí.Tedy koupelny,umývárny ,místa k umývání nádobí apod. 2. požadavek na proudový chránič při možnosti přerušení PE vodiče nebo druhé poruše-venkovní zásuvky,vlhká tráva,zvýšená možnost úrazu.
3.možnost porušení vodiče i v soustavě TN-C-přeseknutí,provrtání atd..Požadavek zvýšen na všechny zásuvky přístupné laikům atd... 4. Každý koncový světelný obvod musí být... přes..chránič-ano pokud vše přes jeden chránič,zhasne vše.
Takže pokud si to dokážu technicky zdůvodnit pak pochopím proč to tak být musí.
Je to nepříjemné pro toho kdo to má zaplatit ale mám na to dobrou hlášku:Stojí váš život nebo život Vašich blízkých za těch pár stokorun? Ano- ne? pokud řekne ne jdu od toho...norma je jasná..
|
Miroslav
|
|
|
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 17.12.2019, 19:18 » |
|
Ešte taká malá poznámka, že na rozdiel od bytu v paneláku kde si viem predstaviť pre každú fázu jeden PCH, nebolo by od veci pre rodinné domy štandardne uvažovať so samostatným rozvádzačom pre každé podlažie. V takom bežnom dome suterén-prízemie-podkrovie-záhrada by to bolo hneď minimálne 12 PCH Do nečakaných výpadkov sa dá okrem žiaroviek a detí bez dozoru zarátať aj opitých, chorých, bláznov, poruchy v distribúcii, kalamity, požiare, vytopenia..., no, kto by veľmi chcel, ten by si toho vedel povymýšľať
|
|
|
|
|
|
Milan Hudec
Online
|
|
« Odpověď #14 kdy: 17.12.2019, 23:28 » |
|
A to je kámen úrazu a pravá realita. Mohu mít 20 chráničů a kolik z toho bude po jaké době plně funkčních?
Jj, mnohdy se toporná snaha udělat věc bezpečnější potká s realitou života a s výsledkem mnohem rizikovějším. S pojmem společenská rizika by se mělo daleko lépe pracovat v národních dodatcích norem. Určitě bude rozdíl v odpovědnosti mezi roztančeným národem a národem fungujícím na rozkaz. Onehdá jsem četl např.o 48 různých pohlavých, přičemž všechny byly dávány do jednoho pytle, tak bych se nesměle optal jak technicky vypadá oněch 46 které jsem zatím neviděl.
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
|
« Odpověď #15 kdy: 18.12.2019, 08:38 » |
|
A to je kámen úrazu a pravá realita. Mohu mít 20 chráničů a kolik z toho bude po jaké době plně funkčních?
Realita: Právě dopisuju pravidelnou revizi. Ze zhruba 100 kombichráničů je jeden unavený (31 mA opakovaně) a jeden po smrti. Takže 98% jich je OK. Revize je to po třech letech a nedělám si iluze, že by to někdo mezi tím chodil mačkat.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
Offline
Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.
|
|
« Odpověď #17 kdy: 18.12.2019, 10:57 » |
|
A to je kámen úrazu a pravá realita. Mohu mít 20 chráničů a kolik z toho bude po jaké době plně funkčních?
To je otázka! Ovšem mám to teď v plánu testnout. Na každý obvod dám jednofázový chráničojistič . Tedy až bude volný můj osobní elektrikář ... mám propadlý §8 .
|