Jak správně navrhnout a zapojit SSR pro spínání topných rohoží?
Lukáš Láryš:
ČSN 33 2000-7-753 ed.2
Ivo Ondra:
Stručně do odpojovače strčím pojistku 6A stejně jako 32A takže to není nic pro laiky.
Hynek Havliš:
Fi pro rohož už beru. Že může uživatel dát jinou patronu chápu taky, ale je to nějak (jak?) zakotveno v nějakém (jakém?) předpisu? Podobně může uživatel např. dát do 60W svítidla 100W žárovku.
Lukáš Láryš:
I když to není vyložene o odpínačích, tak v normě 61439-3 (rozvaděče DBO) je článek, kde je třeba napsáno, že jističe musí být navrženy tak, aby nebylo možné měnit jejich nastavení, atd.
Ale to nic nemění na faktu, že by mohl laik měnit pojistky v rozvaděči.
Martin Kurka:
Najde se to někde v normách a předpisech, co je laická obsluha a co už údržba.
Laik si smí co se týče rozvaděče smí shodit/nahodit jistič, chránič a vypínač a vyměnit závitovou pojistku. Spodky závitových pojistek totiž mají vymezovací kroužek, nedovolující vložit silnější pojistku.
Někde v tom praprapředpise bylo psáno, že závitové pojistky pro byty se nesmí opravovat:-)
Jinak bylo zde i psáno, že si laik smí vyměnit žárovku, zářivku a startér (světelný zdroj).
Nenašel jsem, že by si směl vyměnit trubičkovou přístrojovou pojistku, ale prakticky mu to znemožněno není - jenže trubičkové pojistky netýkají instalací, ale přístrojů.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana