Jak správně navrhnout a zapojit SSR pro spínání topných rohoží?

<< < (4/4)

Václav Třetí:
Nebezpečnost záměny trubičkové pojistky v přístroji za kus s vyšší hodnotu je zřejmě asi brána za méně podstatnou, než záměna jištění v pevné instalaci. Přeci jenom spotřebič je předjištěn ještě dalším jistícím prvkem v podobě okruhového jističe.

Pravdou je, že kvalitativní rozdíl v jištění obvodů pojistkami na rozdíl od jističů, je v dnešní době nedoceněn. Vyměněná nová pojistka má vždy (tedy neopravovaná!) stanovené parametry, což se u jističe (zejména levných značek) po několika tvrdých zkratech říci s jistotou nedá.