Mohu připojit systém proti pádu ze střechy k hromosvodu?
Jan Němec123:
Dělám revizi na starší budově. Střecha rovná s PVC krytinou, na okrajích atiky.
Zhruba před 3 lety byl udělán projekt s výchozí revizní zprávou.
V dnešní době po mě chtějí pravidelnou revizní zprávu, jenomže co se na střeše nevyskytuje zabezpečovací systém proti pádu.
Střecha rovná s PVC krytinou, na okrajích atiky.
V projektu řešen nebyl, výchozí revizní zpráva takové "drobnosti" neřeší.
Možná v době revize nebyl :).
Připojit k systému ochrany před bleskem?
Křížení je v mnoha případech( vzdálenost cca 0,5m a méně), souběh skoro nikde, sloupky pro upevnění v některých případech velmi blízko jímacímu vedení.
Sloupky jsou dle montážní firmy uchyceny na střeše 4 šrouby na patce.
Střecha betonová.
Jiří Schwarz:
Je nějaký projekt na to zařízení? A je v projektu řešen vztah s hromosvodem?
Může zařízení ovlivnit funkci hromosvodu? Nesnižuje někde zařízení vzdálenost s mezi hromosvodem a vodivými předměty nebo konstrukčními částmi stavby "nespojenými" s hromosvodem?
Jak je zařízení proti pádu "ukončeno"? Tvoří jen jakousi konstrukci na střeše a nevytváří nějaké falešné neuzemněné svody, tzv. slepá ramena?
Jan Němec123:
V podstatě se jedná o lano, které kopíruje půdorys střechy cca 1,5m od okraje, je to taková smyčka ve výšce cca 0,5m na střechou, uchycená na sloupcích. Takový vlastní hromosvod, ovšem bez uzemnění nad normálním hromosvodem, teda jen uprostřed, na atice je hromosvod výš. Myslím že nikde nesnižuje vzdálenost "S" k žádné vnitřní vodivé části, ale je v blízkosti jímacího vedení, v nekteých místech jsou sloupky od vedení cca 0,2m.
Jiří Schwarz:
Pokud to nepřivede bleskový proud tam, kde o něj vůbec nestojíme, tak tam, kde může dojít k přeskoku (píšete 20 cm, což předpokládám že si bude málo), je rozumné to spojit, protože primární přeskok způsobí ionizaci vzduchu, ionizovaný vzduch má jinou "vodivost" a pak může dojít sekundárně k přeskoku na úplně jiné vzdálenosti, přeskok může iniciovat zapálení,...
Ale na vše, co spojím s hromosvodem, musím pohlížet jako na součást hromosvodové soustavy
Peter Lovacký:
Citace: Jan Němec123 09.12.2019, 11:59
Zhruba před 3 lety byl udělán projekt s výchozí revizní zprávou.
V dnešní době po mě chtějí pravidelnou revizní zprávu,
V projektu řešen nebyl, výchozí revizní zpráva takové "drobnosti" neřeší.
Možná v době revize nebyl :).
Napríklad mne by toto čo ste opísal celkom stačilo na to, aby som ten systém z revízie vynechal.
Zrevidoval by som len to čo je naprojektované a vypočítané, a v správe by som vlastníka tak akurát dôrazne upozornil na to, že mu na streche pribudol problém ktorý som pri revízii našiel.
Za seba vám poradím len toľko, že ja by som pri revízii bleskozvodu zo seba nerobil projektanta, čo rieši svojvoľné zmeny na streche
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana