Jaký může být původ zápachu z rozvaděče v RD?
Vlado Konrád:
Citace: Jan Franěk 25.11.2019, 16:20
A jste si jistý že jde o vhodný materiál k tomuto účelu?
Pak si ještě zjistit co opravdu vede v těch instalačních trubkách. Jestli kabely, nebo jen vodiče. V případě samostatných vodičů bych PUR pěnu považoval za velmi nebezpečnou. U kabelů bych byl asi shovívavější i když i tak bych to považoval za nedobré řešení.
Som si istý že je to vhodný materiál, a nakoľko nie je tam prístup UV žiarenia pena sa nerozloží a hlavne svelo utesní voči prenikajúcej vlhkosti. V prípade nutnosti je jej odstránenie jednoduché a rýchle. Stačí zafúknuť 50 mm zátku.
cit.... Zřejmě to jde ze dvou husích (takové ty červené) krků, které vedou ven. Díval jsem se k venkovní skříni eonu,
Ige o korugované chráničky KSX-PEG a z nej ide kábel do skrine distribučnej siete EONU. Píše dotazovateľ
Vlado Konrád:
Oprava
...nerozloží a hlavne skvelo utesní voči prenikajúcej vlhkosti.
David Hruda:
Citace: Jan Franěk 25.11.2019, 16:20
A jste si jistý že jde o vhodný materiál k tomuto účelu?
Proč ne?
Podívej se třeba na video s návodem k montáži pilíře DCK na webu výrobce, kabely jsou v chráničkách zapěněny, aby nepronikala do skříně vlhkost.
František Šohajda:
Citace: David Hruda 25.11.2019, 23:20
Proč ne?
Podívej se třeba na video s návodem k montáži pilíře DCK na webu výrobce, kabely jsou v chráničkách zapěněny, aby nepronikala do skříně vlhkost.
Někde jsem viděl, že nemůže být obyčejná pěna ale tzv. studniční (speciální , která se neměmí jako obyčejná)....tuším, že je i jiné barvy?
Vlado Konrád:
Lepšie tesní proti vlhkosti a má vyššiu lepivosť, ale v tomto prípade to bude jedno. Najlacnejšia nízkoexpazná, úplne vyhovuje. 5cm zátka. U štandardnej stačí malá nepozornosť a expanduje pol metra do chráničky, potom kábel ak by bolo treba, nevytiahne ani Vémola :).