Jak zhodnotit stávající FVE, kde u měniče, není žádné oddělení, a není FI?

(1/7) > >>

Miroš Jan:
Popíšu situaci.
Byl jsem požádán o periodickou revizi střešní FVE. Uvedena do provozu v roce 2010. Osazen měnič SolaxMax 3000S. Po předložení veškeré dokumentace a VRZ, včetně jedné periodické revize, jsem zjistil následující skutečnost.
Měnič, nemá na straně AC, žádný transformátor, tudíž je bez galvanického oddělení.
Měnič nemá takovou inteligenci, aby se v případě, že dojde k poškození vnitřních obvodů, nedostalo DC napětí na AC stranu. Nemá žádný vypínací prvek.
V normě ČSN 33 2000-7-712, čl. 712.413.1.1.1. 2, řeší takovýto případ, instalací proudového chrániče typu „B“
Řešil jste už někdo takovýto případ?

Petr Liskar:
Citace: Miroš Jan  22.11.2019, 19:43

Popíšu situaci.
Osazen měnič SolarMax 3000S. Měnič nemá takovou inteligenci, aby se v případě, že dojde k poškození vnitřních obvodů, nedostalo DC napětí na AC stranu. Nemá žádný vypínací prvek.

Má. Na straně AC je relé ovládané elektronikou měniče.

Miroš Jan:
V blokovém schéma, je sice uvedeno dvojí relé, ale tomu moc nevěřím. Ten měnič, nemá takovou inteligenci, aby v případě řekněme proražení polovodičů, dokázal vypnout AC stranu. :(

Nikde jsem tuto informaci nenašel. Mohu se sice mílit, ale kdo to ví přesně?
Pokud nemám k ruce kompletní manuál, kde toto není uvedené, tak tomu měniči nevěřím. Již jsem zařil destrukci 4 kvadrantového elektroměru, kde 900 V DC, vletělo na AC stranu, a bylo vymalováno.
Takže za mne, doplnit proudový chránič typu "B",  a je hotovo. ;)

Petr Liskar:
Citace: Miroš Jan  23.11.2019, 22:34

V blokovém schéma, je sice uvedeno dvojí relé, ale tomu moc nevěřím. Ten měnič, nemá takovou inteligenci, aby v případě řekněme proražení polovodičů, dokázal vypnout AC stranu. :(

To je velmi odvážné tvrzení. Kromě důkazu pocitem máte k tomuto i nějakou hmatatelnou indicii?

Citace: Miroš Jan  23.11.2019, 22:34

Nikde jsem tuto informaci nenašel. Mohu se sice mílit, ale kdo to ví přesně?

Naprosto přesně to ví projektant,  který to takto navrhl.

Citace: Miroš Jan  23.11.2019, 22:34

Pokud nemám k ruce kompletní manuál, kde toto není uvedené, tak tomu měniči nevěřím.

Tedy, obdivuji Vaši pečlivost. To skutečně při periodické revizi studujete všechny manuály všech zařízení?
To vážně přítomnost/abscence manuálu či nějakého textu v něm rozhoduje o výsledku periodické revize? 

Citace: Miroš Jan  23.11.2019, 22:34

Již jsem zařil destrukci 4 kvadrantového elektroměru, kde 900 V DC, vletělo na AC stranu, a bylo vymalováno.
Takže za mne, doplnit proudový chránič typu "B",  a je hotovo. ;)

Asi si sedím na vedení, ale jak proudový chránič typu B zamezí průniku DC napětí do AC strany? Maluju si to tu na papír už poněkolikáté a nedávám to...

Miroš Jan:
No on se ten projektant sekl. Pokud napíše do projektu, že ten měnič má trafo, ale ve skutečnosti tam není, co dodat.

A proč bych neměl szudovat veškeré dostupné materiály?
Kolego já mám za sebou několik výchozích revizí, z let 2009 až 2012. Vždy jsem vyžadoval veškeré materiály.
Abych provedl výchozí revizi na FVE, a lhal jsem o čemkoliv, o čem sem přesvědčen že je špatně, to bych si pěkně naběhl. Uvést v omyl majitele FVE, dále distributora, a v neposlední řadě energetický regulační úřad, ó to nikoliv.

Standartní klasické prvky, které jsou za měničem, jsou většinou uspořádány tak, že hlídací relé, vypíná (má vypínat na podpětí – nadpětí, a podfrekvenci – nadfrekvenci). Vypíná to většinou pomocí stykače. Tato sestava, ale nefunguje, v případě problémů s DC napětím, které se prostě může protlačit na AC stranu. Proudový chránič typu „B“,  je prostě trochu jiná liga, než vše ostatní.
Stačí so podívat například na aplikační příručku od ETONU, kde je přesně popsán princip FI, typ "B". Na straně 13, je to popsáno celkem zřetelně. :)