Co měřit u spotřebičů I. nebo II. třídy, které nemají přístupné vodivé části?
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Jaroslav Jonáš 15.11.2019, 16:13
U spotřebičů třídy ochrany I se odpor ochranného vodiče u nepřístupných neživých částí neměří.
To samozřejmě ne, ale mrknul bych na unikající proud.
Chtělo by to nějaký TNI, kde bychom měli jasný návod.
Jiří Schwarz:
Citace: Jaroslav Jonáš 15.11.2019, 16:13
U spotřebičů třídy ochrany I se odpor ochranného vodiče u nepřístupných neživých částí neměří.
Tak odvážný bych nebyl...
Něco jiného je např. stolní ventilátor, kde je problém to "nedestruktivně" rozebrat, aby to šlo změřit, a něco úplně jiného již zmíněný kávovar, kde se přes "tekutinu" může dostat uživatel do kontaktu s nebezpečným napětím pokud nebude celistvý ochranný vodič
Peter Lovacký:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 15.11.2019, 20:09
To samozřejmě ne, ale mrknul bych na unikající proud.
Do ochranného vodiča či do človeka?
V tom furt nemám úplne jasno, že keď mi v I. triede vyhovuje izolačný odpor, načo mi ešte vedieť dajaké miliampére do ochranného vodiča?
pokorny331:
Takže u na př. monitoru změřím jen proud PE, dotykový proud nemám proti čemu, spotřebič II. tř. bez vodivých částí změřím co?
František Šohajda:
Citace: pokorny331 16.11.2019, 12:33
Takže u na př. monitoru změřím jen proud PE, dotykový proud nemám proti čemu, spotřebič II. tř. bez vodivých částí změřím co?
Monitor žádný PE nemá a nepotřebuje ho ke své funkci!!
Ten "PE" jak píšete je prach -obyčejné stínění!! (dance)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana