Co měřit u spotřebičů I. nebo II. třídy, které nemají přístupné vodivé části?

<< < (2/3) > >>

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Jaroslav Jonáš  15.11.2019, 16:13

U spotřebičů třídy ochrany I se  odpor ochranného vodiče u nepřístupných neživých částí neměří.

To samozřejmě ne, ale mrknul bych na unikající proud.

Chtělo by to nějaký TNI, kde bychom měli jasný návod.

Jiří Schwarz:
Citace: Jaroslav Jonáš  15.11.2019, 16:13

U spotřebičů třídy ochrany I se  odpor ochranného vodiče u nepřístupných neživých částí neměří.

Tak odvážný bych nebyl...
Něco jiného je např. stolní ventilátor, kde je problém to "nedestruktivně" rozebrat, aby to šlo změřit, a něco úplně jiného již zmíněný kávovar, kde se přes "tekutinu" může dostat uživatel do kontaktu s nebezpečným napětím pokud nebude celistvý ochranný vodič

Peter Lovacký:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  15.11.2019, 20:09

To samozřejmě ne, ale mrknul bych na unikající proud.



Do ochranného vodiča či do človeka?
V tom furt nemám úplne jasno, že keď mi v I. triede vyhovuje izolačný odpor, načo mi ešte vedieť dajaké miliampére do ochranného vodiča?

pokorny331:
Takže u na př. monitoru změřím jen proud PE, dotykový proud nemám proti čemu, spotřebič II. tř. bez vodivých částí změřím co?

František Šohajda:
Citace: pokorny331  16.11.2019, 12:33

Takže u na př. monitoru změřím jen proud PE, dotykový proud nemám proti čemu, spotřebič II. tř. bez vodivých částí změřím co?


Monitor žádný PE nemá a nepotřebuje ho ke své funkci!!

Ten "PE" jak píšete je prach -obyčejné stínění!! (dance)