pokorny331:
Co a jak se měří u spotřebiče I. nebo II. tř. (co se uvádí v protokolu) který nemá přístupné vodivé části?

Milan Hudec:
Předpokládám, že máte pro tuto činnost patřičnou kvalifikaci a přesto neznáte pavouka činností v 1600?

Jiří Schwarz:
On je to někdy těžké u spotřebičů jako např. kávovary, kde je X pokovených plastových dílů, které nejsou spojeny s ochranným vodičem, ale na neživé vodivé části spojené s PE vodičem je problém se dostat.
- pokud se mám pod revizi podepsat, ověření spojitosti a vodivosti ochranného vodiče beru jako jednu ze základních věcí, co musím před podpisem udělat
- pokud to nejde bez rozebrání spotřebiče a hrozilo by porušení záruky, je to na provozovateli a jeho odpovědném zástupci elektro jestli chce revizi, nebo po dobu záruky bude věřit výrobci

Jan Bocek:
Citace: Milan Hudec  14.11.2019, 20:05

Předpokládám, že máte pro tuto činnost patřičnou kvalifikaci a přesto neznáte pavouka činností v 1600?


Jen bych to lehce doplnil.
ČSN 33 1600 ed. 2 definuje základní i náhradní měření.
Tím pavoukem je myšlen vývojový diagram, neboli polopatické vedení jak co měřit a ověřovat.

Dále v každém manuálu  přístroje pro tyto účely je zcela polopatický návod pro praktická měření tekoucího proudu ochranným vodičem, měření dotykového proudu a měření náhradního unikajícího proudu.

Chce to "školu měření" podle manuálu, anebo se na takovou praktickou školu přihlásit. Nabídek v LP je dosti.....

Navíc, když zadáte do vyhledávače zde na Elektrice "Jak se provádí měření při revizi spotřebiče" ,  tak naleznete články na několik večerů....aneb o objednejte sborník číslo 75 u ..., kde je vše polopaticky popsáno

Jaroslav Jonáš:
U spotřebičů třídy ochrany I se  odpor ochranného vodiče u nepřístupných neživých částí neměří.