Proč není v nové ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 členění prostorů?

<< < (4/5) > >>

Zdeněk Friedrich:
Je dobré, že jsi dohledal vysvětlení od normotvůrce z nejpovolanější ch, ale to potom dle vyhl. 73/2010 Sb. bude do zařízení tř. I, skupina B spadat každá koupelna v bytě atp.
No potěš koště.  ::)

Milan Hudec:
Citace: Zdeněk Friedrich  11.11.2019, 19:32

Je dobré, že jsi dohledal vysvětlení od normotvůrce z nejpovolanější ch, ale to potom dle vyhl. 73/2010 Sb. bude do zařízení tř. I, skupina B spadat každá koupelna v bytě atp.
No potěš koště.  ::)

Kolego, panika se zakazuje (dance)
Z čeho soudíte?

Zdeněk Friedrich:
Ano je jasné, že je to blbost, ale v tabulce v článku mi to tak připadá.

Radim Strycharski:
Citace: Zdeněk Friedrich  11.11.2019, 19:47

Ano je jasné, že je to blbost, ale v tabulce v článku mi to tak připadá.

Koupelna v bytě rozhodně není zařízení pracoviště.

Jinak téma je celkem podrobně rozvedeno zde:
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,42028.0.html

Jiří Schwarz:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  11.11.2019, 08:35

Jiný předpis, než ČSN mohu použít, pokud normu rozšiřuje nebo řeší problém detailněji. Příkladem je řada PNE.
...

V tomto případě by se dal použít ještě jiný pohled.
Podobně jako má energetika PNE, používá "dráha" TNŽ

Oborová nebo podniková norma by neměla být v ostrém rozporu s ČSN.
Pokud něco řeší trochu jinak, nebo rozvíjí do větších detailů a podrobností, platí pro oblast nebo obor použití, pro který byla vydána a má tam vyšší váhu než ČSN

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana