Je možné od elektroměru táhnout kabel k druhému podruznemu rozvaděči?

(1/3) > >>

Pavel Vomačka:



Řeším problém s připojením dílny podružný rozvaděč že kterého by se to dalo natáhnout je bohužel přes celý dům a nejbližší a nejschůdnější cesta (aby se toho co nejmin sekali doma je venkem) .. je možne od hodin natáhnout druhý kabel do dílny ? Je mi jasné že je to zaplombivane a musí to udělat někdo s patřičným oprávněním... Spíš mě zajímá jestli to lze a nebo ne  za info a přidávám fotku rozvaděče.

Pavel Horský:
Ano, lze.
Vámi uvažovaný kabel musí být dostatečně dimenzován na předřazené jištění, které je ve vašem případě 3x25A/B a nebo lze udělat odbočku, která bude ukončena na druhé straně elektroměrovéh o pilířku, kde bude instalován nástěnný rozvaděč s odpovídajícím jištění dílenského přívodu.

Jan Vodička:
Z druhé strany elektroměrovéh o pilířku půjde asi těžko cokoli instalovat, neb elektroměrový pilířek tam není  ;)

Rozvodak:
Nejodbornější varianta, je vyměnit ER za nový, s poddružnou (měřenou) částí, kde se osadí vhodné předjištění.   

Miroš Jan:
TO : Pavel Vomačka.

Přidat další kabel nelze. :(
Dle přiloženého foto, je stávající odchozí kabel, zapojen přímo do svorek elektroměru, a dva kabely se tam prostě nevejdou.