Á kolega Hudec, to si neodpustím mu zamotat hlavu.
Ukážu, jak jsou okrajové podmínky u pohonů zákeřné.
Co nebylo řečeno:
- typ čerpadla (objemové, rychlostní...)
- výtlak čerpadla (volný, protitlak, klapka, škrcení, obtok...)
- třída efektivity motoru (IE3...)
- otáčky motoru
- výkon motoru
- momentová třída motoru KL
- čerpané médium a jeho teplota
- typ a kladení kabelu (šňůry)
Například jeden z nejpříznivější
ch případů je odstředivé čerpadlo vody bez protitlaku, otáčky 1500t/min, motory Siemens s nízkou efektivitou (a malým proudem při záběru).
U pohonu odstředivého čerpadla vody je kvadratická závislost zátěžného momentu na otáčkách. Prakticky do 40% otáček si vezme čerpadlo jen 20% jmenovitého momentu. V podstatě naprosto lehký rozběh (stále mluvíme o stavu bez protitlaku vody).
Dále u takového motoru s 1500ot/min a momentovou třídu KL=16 je provozní i záběrový moment s kvadratickou závislostí na napájecím napětí. Při takové charakteristic
e zátěže a potřebném 20% záběru se bez problému motor rozeběhne i při napětí 180V místo 400V. Při pouhém 5% pokledu napětí má takový motor záběrový moment 160% momentu jmenovitého.
Z toho vyplývá, že se v takovém případě vůbec nemá cenu zabývat úbytkem napětí na přívodu pro záběrový proud, ale jen úbytkem provozním.
Pro 5% úbytek z 400V na 380V a 10m vedení by musel být provozní proud kabelem někde k 90A.
Takže se nemusíme u těch 10m zabývat ani provozním úbytkem na vedení.
Tudíž jediným omezením je mezní proud kabelem daný výrobcem a kladení kabelu.
Maximálně z něj dostaneme 10 resp 17A (a to pominu že to může být šňůra se silikonovou teflonovou nebo skleněnou izolací).
Když sfáráme do katalogu motorů Siemens najdeme:
Do 10A jmenovitého proudu na 400V od Siemense ve starší řadě 1LA7 IE1 KL16 a 1500ot/min je 4kW motor. Do 17A 7,5kW motor.
Na 3x1mm2 PVC šňůru je možné zapojit 4kW motor resp u druhého typu šňůry NKT
7,5kW motor odstředivého čerpadla
.