Je povinnost mít u novostaveb RD ochranu před přepětím?

<< < (2/3) > >>

Lukáš Rotrekl:
1x se mě stalo, že nebylo dle řízení rizik třeba u RD osazovat svodiče na přívodní vedení... žádné tam totiž nebylo.

Pavel Horský:
Citace: Lukáš Rotrekl  28.10.2019, 07:11

1x se mě stalo, že nebylo dle řízení rizik třeba u RD osazovat svodiče na přívodní vedení... žádné tam totiž nebylo.


 :D :D :D :D :D :D :D  Asi tak. Výstižněji to napsat opravdu nejde  :D :D :D

ACEOF ACES:
Nemá-li domek hromosvod, pak podle mého názoru představuje elektroměr ochranu před přepětím na přívodním vedení.

Jiná věc je, že výsledky analýzy rizika v případě domků, často neodpovídají skutečnosti v České Republice a vycházejí opatření, jak pro Malajsii i v případech, kdy nejsou potřeba.
Nikomu nebráním, aby si pořídil přepěťové ochrany a hromosvod, ale nevím proč jsou k tomu nuceni i ti co to nepotřebují a nemají o to zájem. Pak není divu, že se montují aktivní hromosvody podle francouzské normy a špatně zapojené přepěťové ochrany.

Jan Hájek:
Na každou stavbu je potřeba vypracovat analýzu rizik dle ČSN EN 62305-2. Vše co se v analýze zadává, odpovídá této řadě norem, tedy pospojování, zemnič, svodič atd.
Pokud by z neznámého důvodu, nemusela být analýza rizik dle ČSN EN 62305-2, musí se provést dle ČSN 33 200-4-443 a to v podstatě bez svodiče neprojde.

Ladislav Beneš:
pánové  (poklona)  za cenné informace