Dají se vypnout obvody pokoje pomocí RFID čipu, bez systémové instalace?

<< < (6/7) > >>

Jiří Schwarz:
Nejsem přesvědčen o tom, že něco takového měl nějaký výrobce jako vzorové zapojení a osazení.
Možná mi něco uniklo.
Ale kdybych se pod to měl "podepsat",  tak bych netahal přímo 230V do nějakého spínače na kartu, to ovládání bych si představoval raději na 24V

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Pavel Horský  25.11.2019, 08:18

Jako typovka od výrobce? Co by tam ještě mělo být?


Ovládačka.

Pavel Horský:
Citace: Jiří Schwarz  25.11.2019, 08:28

Ale kdybych se pod to měl "podepsat",  tak bych netahal přímo 230V do nějakého spínače na kartu, to ovládání bych si představoval raději na 24V


Proč?
Kartový spínač od ABB 3559-A92445 - zapojení jako spínač. Kartou se pak propojují kontakty. Nevidím na tom nic špatného.
Klidně se pod to podepíši. Myslím, že není potřeba vymýšlet nic, co už je vymyšleno a zbytečně se cukat.

Citace: Jirka Š. Svejkovský  25.11.2019, 09:54

Ovládačka.


Jaká ovládačka?
Na kartový spínač jde odvodní fáze z připraveného jističe a z kartového spínače pak spínaná fáze na cívku stykače. Vše v rozvaděči připraveno.

slower:
Ještě přikládám rozvodnici pro 1f přívod, který se zapojí na začátku jističe 6B/1 nebo tam dám zase vypínač MSN

Jan Franěk:
Citace: slower  25.11.2019, 10:23

..... nebo tam dám zase vypínač MSN


A co na to říká projektová dokumentace?

Citace: Jiří Schwarz  25.11.2019, 08:28

Ale kdybych se pod to měl "podepsat",  tak bych netahal přímo 230V do nějakého spínače na kartu, to ovládání bych si představoval raději na 24V


Kontakt ABB spínače kartou snese dle katalogu 250V a 10A. Nebál bych se toho v tomto případě.

Jen pár poznámek. Zpravidla pokud jsem řešil hotelové pokoje, byl tam požadavek na jištění zásuvek maximální hodnotou 6A, aby si tam každý nezapojoval přímotop, vařič a podobně. 16A jističem byly osazeny zásuvky na chodbě, z kterých pak jel během úklidu třeba vysavač.

Tento jednoduchý způsob je sice funkční, ale bez vize do budoucna. Asi se nepočítá s dlouhodobějším provozem hotelu a tedy možnostmi které může přinést nějaké systémové řešení. Osobně bych připravil alespoň sběrnicovou kabeláž a rezervu v rozvaděči.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana