Prečo nevypne prúdovu ochranu v pripade neuzemnenia bodu rozdelenia?
Velký Bobeš:
Citace: Miroslav Hlaváč 24.10.2019, 12:28
Chránič pracuje tak že co fází přijde musí N vodičem odejít +-30mA .
Proud tekoucí chráničem fází tam a N vodičem zpět musí být stejný s odchylkou max 30mA.
Chránič musí vypnout v rozmezí 50-100% jmen. diferenciálníh o proudu, tj. v daném případě 15-30 mA.
Václav Třetí:
Většina chráničů renomovaných výrobců vypíná v rozmezí 20 až 24 mA.
Miroslav Hlaváč:
Citace: Václav Třetí 24.10.2019, 14:02
Přizemnění bodu rozdělení PEN není nutnou podmínkou pro správnou činnost chrániče.
Souhlasím ale určitě je lepší přizemit pokud je možno-přímo v normě.Doporuču je se.
Miroslav Hlaváč:
Citace: Velký Bobeš 24.10.2019, 14:29
Chránič musí vypnout v rozmezí 50-100% jmen. diferenciálníh o proudu, tj. v daném případě 15-30 mA.
Ale jistěže,zkuste si jej změřit po 5 a více letech kdy uživatel nepoužil tlačítko test.
Montoval jsem chráničů tolik že by vás zavalily a u mnohých jsem asistoval při následných revizích...40l et praxe z toho hodně bez chráničů...
Znáte napěťový chránič,víte kde se používal a proč?
Václav Třetí:
Citace: Václav Třetí 24.10.2019, 14:02
Přizemnění bodu rozdělení PEN není nutnou podmínkou pro správnou činnost chrániče.
Citace: Miroslav Hlaváč 24.10.2019, 14:57
Souhlasím ale určitě je lepší přizemit pokud je možno-přímo v normě.Doporuču je se.
Jistě, přizemnění bodu rozdělení je vhodné a přínosné z hlediska bezpečnosti. Moje poznámka spíše směřovala k tomu, že dobrý chránič bude fungovat i bez přizemnění bodu rozdělení.