Prečo nevypne prúdovu ochranu v pripade neuzemnenia bodu rozdelenia?
Samuel9637:
Preco nespadne ochrana ked som neuzemnil bod rozdelenia v rozvadzači v ktorom je chranič zapojený? Pri zamacknutí tlacidla test ochrana spadne, ale pri priamom prepojení pe+n v zásuvke ochrana drží. Po uzemnení bodu rozdelenia sa problem vyrieši. Ako je to možné? Neviem si to vysvetliť. Môže to mať niečo spoločne so zlým uzemnením vedenia?
Peter Munka:
Nakreslite si schemu a bude to jasne. Bez zataze v zasuvke len samotne spojenie PE-N pad chranica nesposobi, kedze ziadny prud nejde mimo rozdieloveho trafa.
Peter Lovacký:
Citace: Samuel9637 23.10.2019, 22:03
Po uzemnení bodu rozdelenia sa problem vyrieši.
Čo a kde ste prizemnil?
Nie náhodou modrý za chráničom?
Miroslav Hlaváč:
Chránič pracuje tak že co fází přijde musí N vodičem odejít +-30mA .
Pokud to odejde jinudy -Vaším tělem nebo jinak chránič vypadne .
Pokud spojíte za chráničem N s PE nic se neděje pokud zde není odběr neteče žádný proud mimo chránič,pokud je zde spotřebič-teče proud který se rozdělí mezi vodič N-správně a vodič PE chybový proud-pokud proud tekoucí PE vodičem nebo jinudy překročí 30mA i méně chránič vypadne.Proud tekoucí chráničem fází tam a N vodičem zpět musí být stejný s odchylkou max 30mA.
Přičemž bod rozdělení musí být PŘED CHRÁNIČEM a pokud možno přizeměn.
Pozvěte kvalifikovanéh o elektrikáře,neřešte sám jinak může být chránič nefukční.
Václav Třetí:
Přizemnění bodu rozdělení PEN není nutnou podmínkou pro správnou činnost chrániče.