Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  PROFI zóna.
| |-+  JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty
| | |-+  Jaký byste doporučili průřez vodiče v závislosti na proudu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 4 ... 8 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaký byste doporučili průřez vodiče v závislosti na proudu?  (Přečteno 59268 krát)
Pavel Kalenda
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 17.10.2019, 11:58 »



Zapojuji 2 parametrově identické pístové kompresory: P1=2,2kW, P2=2,2kW, U=400V. dopočítal jsem odběr proudu na 5,5A pro každý kompresor, dohromady pro oba tedy cca 11A. byl mi doporučen jistič 3/16/C, rozvodnice se dvěma zásuvkami pětikolík 400V/16A, kabel k rozvodnici 5Cx2,5.

Není 2,5mm2 zbytečně moc? zatím jsem se tu a sem řídil touto (a dalšími obdobnými) tabulkou http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/prurez_vodice.htm ,  kde to vychází dle proudu na 0,75mm2. pro kabely od rozvodnice ke kompresorům by to tedy vycházelo ještě méně. je tedy tabulka špatně a obecně při výběru vhodného kabelu průměr vodičů musí být vždy k proudu víc naddimenzovaný?

...asi chápu, že 2,5mm2 je pro použití jistota, ale rád bych jen celou problematiku pochopil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 17.10.2019, 12:05 »

A co SICHR? To vám nic neříká?
A toto?
https://elektrika.cz/data/clanky/jednoduche-urceni-jisteni
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 17.10.2019, 13:26 »

Ono už to hraničí se strojním zařízením zařízením a to se nedá postavit "podle rad z webu" podobně jako když upečete bábovku podle receptu z webu.

Pod tou tabulkou od OK1IKE je odkaz na zdroj a to samo o sobě cosi napovídá o serioznosti
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 17.10.2019, 16:04 »

Protože ČSN 33 2000-5-52, tabulka 52J (momentálně nemám k dispozici ed.2, ale předpokládám, že to bude stejné) říká, že:
 pro pevnou instalaci, pro kabely a izolované vodiče, pro světelné a silové obvody je minimální průřez 1,5mm2 CU.

PS: Nepřemýšlejte nad ušetřenou stokorunou, protože za 2 roky koupíte silnější kompresor a ta 5x2,5 bude akorát, byť teď se může předimenzovaná .

PS a to neuvažuji délku a způsob uložení kabelu, která na průřez může mít také nezanedbatelný vliv.


* 33200-5-52 tab 52J.JPG (100.62 KB, 892x611 - prohlédnuto 1709 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Pavel Kalenda
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 17.10.2019, 19:30 »

,  budu pamatovat, že u kabelů platí min. průřezy: Cu 1,5mm2, Al 10mm2.  a jestli dobře chápu, naddimenzování obecně zkrátka neuškodí. jen nevím, jak došel pan elektrikář, který mi doporučil 2,5mm2 konkrétně k tomuto výsledku, mohl mi doporučit i minimálních 1,5mm2....

A co SICHR? To vám nic neříká?
A toto?
https://elektrika.cz/data/clanky/jednoduche-urceni-jisteni

moc  poklona  za doporučení, na SICHR se podívám Úsměv v článku nakonci se píše: "V úvahu nejsou brány Přepočítací součinitele na harmonické proudy ve čtyř a pěti žilových kabelech" - potřebuji počítat s 3F 5 žil, kalkulačka v článku tedy fungovat nebude?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 17.10.2019, 19:42 »

A není úplně nejjednodušší spočítat úbytek při rozběhu, zda bude splněno 7%?
Nikde nevidím délku přívodů.
Tak si tam dejte minimálních 1,5mm2 a to co mohl být výkon kompresoru, bude vytápění kabelu. Jak prosté... Elektrikář co doporučil 2,5 je praktik.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 17.10.2019, 19:43 »

... jen nevím, jak došel pan elektrikář, který mi doporučil 2,5mm2 konkrétně k tomuto výsledku, mohl mi doporučit i minimálních 1,5mm2....

Léta praxe a zkušeností. Já bych taky navrhnul 5x2,5mm2 bez velkýho přemýšlení. Se zamyšlením bych navrhnul 5x4mm2 + CY 6mm. Protože by nebylo od věci ty kompresory pospojit. Protože nevíme o jaké jde prostředí, protože nevíme jak je provedena ochrana před NDN, protože nevíme kdo to bude obsluhovat, protože nevíme způsob uložení, protože nevíme délku kabelů...

moc  za doporučení, na SICHR se podívám Úsměv v článku nakonci se píše: "V úvahu nejsou brány Přepočítací součinitele na harmonické proudy ve čtyř a pěti žilových kabelech" - potřebuji počítat s 3F 5 žil, kalkulačka v článku tedy fungovat nebude?

A právě proto existuje instinut projektanta aby navrhnul vhodné řešení za znalostí místních podmínek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Pavel Kalenda
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 17.10.2019, 22:10 »

A není úplně nejjednodušší spočítat úbytek při rozběhu, zda bude splněno 7%?
Nikde nevidím délku přívodů.
Tak si tam dejte minimálních 1,5mm2 a to co mohl být výkon kompresoru, bude vytápění kabelu. Jak prosté... Elektrikář co doporučil 2,5 je praktik.

délka pod 2 metry. mlohl byste mi prosím přiblížit těch 7%,  oč se jedná? vidím prvně  Úsměv

čím tedy větší průřez vodiče, tím menší úbytek proudu, méně vyzářeného tepla, je to tak?

 poklona
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #8 kdy: 17.10.2019, 23:09 »

Tak u délky 2m bude ta největší položka čas přemýšlení o možném minimu průřezu tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #9 kdy: 18.10.2019, 06:34 »

2m?? To si děláte srandu? To je dražší elektřina která byla použita na čtení tohoto dotazu, než cenový rozdíl mezi kabely 1.5mmm a 2.5mmm . 


 Nerozhodný Neřeknu Jsem v rozpacích ?? Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #10 kdy: 18.10.2019, 07:08 »

délka pod 2 metry......... ..

Od samého začátku jsem tušil, že k něčemu takovému dojde.
A docela mi to při pátku zvedlo náladu  Smích Smích tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #11 kdy: 18.10.2019, 07:40 »

Autor bude nějaký recesista.
Pokud vaše zkušenosti s dimenzováním kabelů jsou takové jak popisujete, spojte se s revizním technikem, který bude dělat výchozí revizi na připojení tohoto soustrojí, s ním se domluvte na všech náležitostech (nejen na dimenzování přívodu).

Jinak jak už tu zaznělo, povolené zatížení a uložení řeší
ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52_ Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 18.10.2019, 08:08 »

délka pod 2 metry. mlohl byste mi prosím přiblížit těch 7%,  oč se jedná? vidím prvně  Úsměv

čím tedy větší průřez vodiče, tím menší úbytek proudu, méně vyzářeného tepla, je to tak?


Na dvou metrech kabelu to stejně nevyřešíte.
Nastudujte si něco o spouštění a provozu motorů, tam se dozvíte, proč se řeší úbytek napětí při spouštění a běhu.
A jinak kdybyste tam dal rovnou tu dvaapůlku, stálo by to max. stovku navíc a kompresory už funěly.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 18.10.2019, 10:44 »

Jedná-li se o dva metry, tak nevím co chcete ušetřit.

Že vás huba nebolí, ptát se na takovou blbost. Za prvé - úspora by byla v řádu desetikorun a za druhé - minimální standardní průřez kabelu k zásuvce 16A/400V je 5x2,5.

 A dva dny se tady buší zbytečně do klávesnice. Není vám líto toho času? Ten také něco stojí. Místo toho jste si mohl nastudovat něco z norem o motorech a jejich spouštění.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 18.10.2019, 13:36 »


Zapojuji 2 parametrově identické pístové kompresory: P1=2,2kW, P2=2,2kW, U=400V. dopočítal jsem odběr proudu na 5,5A pro každý kompresor, dohromady pro oba tedy cca 11A. byl mi doporučen jistič 3/16/C, rozvodnice se dvěma zásuvkami pětikolík 400V/16A, kabel k rozvodnici 5Cx2,5. Není 2,5mm2 zbytečně moc?
Pokud z nějakého důvodu mám jištění C16/3, pak už mě nezajímá, že výpočtový proud je mnohem nižší, ale musím dát takový průřez, aby ho daný jistič chránil proti přetížení.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 18.10.2019, 16:14 »



...asi chápu, že 2,5mm2 je pro použití jistota, ale rád bych jen celou problematiku pochopil.

Podľa môjho sa pán Kalenda ani tak nepýta nato že čo má urobiť, ale sa iba snaží pochopiť že jaké minimum stačí norme  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #16 kdy: 18.10.2019, 16:24 »

Např. samotný kabel CYKY 5x1,5 ve/na zdi při teplotě okolí 30°C, zvládne 17,5A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 18.10.2019, 16:47 »

Jjjj, len či sa aj kvôli tej 1,5ke nevyrábajú ističe 15A, aby aj v trubke potiahla pomaly 3,5kW  Smích
V zateplení potiahne 1,5ka 13A a také ističe sa predsa bežne vyrábajú Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 4 ... 8 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Je mozne zvysit prurez zapojenim vice paralelnich vodicu v jednom kabelu?
 Jaký zvolit průřez jednofázového kabelu na 800 m?
 Jaké použít vodiče na stoupací vedení v paneláku?
 Jaký vn kabel (Al, Cu) byste zvolili vy? Al 400A/500 nebo mm2 spíše Cu menšího průřezu?
 Jaký průřez kabelu použít k připojení rozvaděče z pojistkové skříňky?
 Je mozné provést el.instalaci drátem 1,5 pro zásuvky a jistit to 16A jisticem?
 Která norma umožňuje používání kabelů s Al jádry od 16mm2?
 Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
 Jak zvolit průřez paralelních vodičů?
 Jakým způsobem zohlednit různé uložení kabelu při výpočtu dimenzování?
 Kde sehnat měrku na kabely ?
 Jaký může být důvod oteplení kabelu od boileru?
 Jaký je nejnižší průřez silových vodičů v nn rozváděči?
 Je dimenze kabelu 5Cx4mm2 na 51m pro 15kW dostatečná?
 Mohu snížit průřez vodiče v rozvaděči sloužící k propojení jednotlivých jističů?
 Kabel se dimenzuje se podle podle max výkonu nebo soudobosti?
 Jaký zvolit průřez kabelu ve vzduchu pro 2x2,2kW?
 Pokud dám dva dráty o průřezu 1,5mm2 měď, zvětším tím průřez na dvojnásobek?
 Jak vypočítat průřez vodiče k elektromotoru?
 Jak velký průřez potřebuji pro 350 metrů kabelu na jehož konci bude zátěž 8kW?
 Mám uvažovat pro zásuvky Cu 2,5, když je nyní dostačující Cu 1,5?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Proč je doporučený jiný průřez pro pevné a laněné vodiče?
 Jaký má být spravný průřez vodiče v RE 10 nebo 16 mm2?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Jak zvolit průřez kabelu pro připojení troleje zařízení se zatěžovatelem S3-60%?
 Proč má pevný zásuvkový obvod průřez 2,5mm a pohyblivý přívod jen 1,5mm?
 Jaké proudové (nebo výkonové) zatížení lze použít pro vodiče 0,5, 1 a 1,5 mm2?
 Používáte a používáte často měrky vodičů?
 Jaký průřez drátu na 12V/5A na cca 17m?
 Podľa čoho dimenzovať prierezy vodičov v rozvádzačoch?
 Jak dimenzovat vodič při 12V, 3.5A DC?
 Jaký průřez vodiče v elektroměrovým rozvaděči s jističem 80A?
 Jaký průřez vodičů zvolit k 6ks reflektorům 300W/12V?
 Mohu použít kabel 4x1 v pevné instalaci?
 Jaký průřez vodiče zvolit na 12VDC/10,5A a délce kolem 4-5m?
 Lze spojit vodiče a získat tak větší průřez?
 Průřezy vodičů v bytech a jejich jištění
 Jednoduché určení jištění
 Ako sa počíta prierez vodičov pre ventilátor s dlhšou rozbehovou rampou.. ?
 Jaký je vztah mezi průměrem žil a průřezem kabelu?
 Má smysl tahat odbočku od HDS v CYKY 4x10?
 Podle čeho se určuje průřez vodiče z rozvaděče do MET?
 Jaký význam má používání menších průřezů u vodičů N, PE než u vodiče L?
 Jaká je tolerance průřezu žil silových kabelů?
 Jak vypočítat minimální průřez vodičů pro svodič přepětové ochrany FVE?
 Za jakých okoností je možná změna průřezu vodiče bez jištění?
 Jaký má být průřez nulového vodiče k elektroměru?
 Jaké průřezy vodičů zvolit pro napájení technologie s jmenovitým odběrem 220A?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 23 dotazů.