Rozvodak
Offline
|
|
« Odpověď #19 kdy: 11.10.2019, 11:28 » |
|
To už jsem zkoušel 2x. Bez příslibu realizace žádný z nich nechtěl cokoliv říci ani poradit, jen že je to nutné předělat. Chápu, doba je pro zákazníky zlá, práce je dost, řemeslníků málo, takže si mohou klást podmínky tohoto typu. Takže mě to nutí ke svépomoci, dokud nebudu mít pohromadě peníze a přípravu pro rekonstrukci elektřiny.
Jestli tam rozjíždíte rekonstrukci, není nic jednoduššího než starou instalaci ustříhnout a v rozvaděči udělat pro účel staveniště zásuvku za chráničem.
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #20 kdy: 11.10.2019, 11:41 » |
|
Instalace je celá špatně, pokud je z roku 2002, měla už tehdá být tří a pětivodičová. Chce to sehnat někoho, kdo bude ochoten provést kontrolu (záměrně nepíši revizi) a zhodnotit, zda se dá instalace používat do doby rekonstrukce beze změn nebo jaké zásadní chyby je třeba odstrnit, aby se zbytečně neplýtvalo silami a penězi.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #23 kdy: 11.10.2019, 12:02 » |
|
Jjj, nie nebude. V tom kábli je Pen len virtuálne, bo sa skladá z dvoch drôtov. Zeleného a modrého - PE a N je dokopy PEN Nekonečné a nesmyslné téma, jestli použít oba vodiče, nebo jen zeleno/žlutý dočasně jako PEN. Ani jedno řešení není úplně špatně. Každé má své pro a proti. Nechá se zde v diskusích na toto téma toho najít víc, než je zdrávo a potřeba. Jak kdysi řekl jeden moudrý kolega (Karvánek): Oba tábory zůstávají zakopány svých pozicích Ano, natáhnu tam zatím 2x CYKY 3Jx2,5 a 2x CYKY 3Jx1,5. (proto modrý bude zatím nevyužitý). Tedy dva zásuvkové a dva světelné obvody. Místo jednoho kabelu na zdi mi tedy povedou 4 kabely. Tím to alespoň trochu polepším, dokud se nepustím do celkové rekonstrukce elektřiny, to už přes firmu a s revizí.
Za mne v rámci provizorního řešení celkem dobré. Jen bych to nechal zapojit, nebo alespoň zkontrolovat nějakého elektrikáře. Klidně si to natáhněte a připravte na jeho návštěvu vše co je třeba. V tomto plně souhlasím s Milanem Hudcem. Měl by vám to dozorovat elektrikář, nebo RT.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #28 kdy: 11.10.2019, 19:22 » |
|
Šak jasné, aj viac Len si tu prečítajte že pán Majer ide natiahnuť Pen 1,5 teraz Či čo, píšem po maďarsky? ALe nyní se jedná jen o nápravu nevyhovujícího stávajícího stavu, tedy opravu. Ve vedlejším vlákně vám nevadí opravovat hromosvod a tady u opravy přívodu zásuvek budete tahat cyky 10mmm? TO jako fakt? Jak jste vyhodnotil rizika zde? Osobně se domnívám že nový přívod pro stávající zásuvky s tím že každý z obvodů bude mít svůj vlastní PEN v Cu (v budoucnu PE a N) je mnohem rozumnější než lepit (opravovat) vnější ochranu před bleskem dle staré normy. TO v situaci kdy chráníte mnohem vyšší hodnoty než na které byla původní ochrana navržena. V čem jsou tak zásadně rozdílné tyto případy, že u jednoho to problém není a u druhého ano?
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #29 kdy: 11.10.2019, 20:02 » |
|
Vidím to jak bežné nepochopenie sa pán Franek. Ak by si tam pán Majer k zásuvkám dočasne natiahol CYKY 2x2,5 tak s tým problém ako s opravou samozrejme nie je. On tam ale chce pritiahnuť CYKY 3x2,5, a ja iba jednoducho nechápem načo je vtedy dobré vynechať zo zapojenia zásuvky modrý vodič Čomu to prospeje degradovať hotový kábel TN-S na nebezpečnejší TN-C? Ano, natáhnu tam zatím 2x CYKY 3Jx2,5 a 2x CYKY 3Jx1,5. (proto modrý bude zatím nevyužitý).
Je tam zeleno/žlutý, který bude dočasně sloužit jako PEN.
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #30 kdy: 11.10.2019, 20:52 » |
|
On tam ale chce pritiahnuť CYKY 3x2,5, a ja iba jednoducho nechápem načo je vtedy dobré vynechať zo zapojenia zásuvky modrý vodič Čomu to prospeje degradovať hotový kábel TN-S na nebezpečnejší TN-C? Protože jím bude napájet původní staré rozvody tažené kabely CYKY 2Bx2.5mmm. A dělá to protože mu nějakej pitomec spojil více samostatně jištěných obvodů do jednoho PEN, což není úplně dobré. NAvíc ve stávající instalaci nemá logicky bod rozdělení PEN na PE a N, protože ho tam nepotřeboval. Tedy když pominu to že v roce realizace už měl toto udělat, ale asi byly kabely 2B o trochu levnější. To už dál znovu komentovat nechci a nebudu. Tedy by neměl vodič N kam zapojit. Pak je na diskusi jestli modrý a zeleno/žlutý vodič spojit paralerně, nebo nechat modrý v rezervě "na příště". Ale o tom jsem už taky psal, viz odkaz na dlouhé diskuse a elektrikáře dvou názorů zakopané na svých pozicích. Nechá se to tady určitě dohledat v historii.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #31 kdy: 12.10.2019, 09:38 » |
|
...., a ja iba jednoducho nechápem načo je vtedy dobré vynechať zo zapojenia zásuvky modrý vodič Čomu to prospeje degradovať hotový kábel TN-S na nebezpečnejší TN-C? Pro jistotu ještě jedna poznámka. Pokud rozdělím PEN, už nikde ho nemohu spojit zpět. Jinými slovy PEN rozdělím na PE a N. Opačně už jde o hrubé porušení předpisů=nesmí se, tedy nejde udělat z PE a N, zpátky PEN.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Lukáš Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #32 kdy: 12.10.2019, 10:21 » |
|
Nekonečné a nesmyslné téma, jestli použít oba vodiče, nebo jen zeleno/žlutý dočasně jako PEN. Ani jedno řešení není úplně špatně. Každé má své pro a proti. Nechá se zde v diskusích na toto téma toho najít víc, než je zdrávo a potřeba. Jak kdysi řekl jeden moudrý kolega (Karvánek): Oba tábory zůstávají zakopány svých pozicích Pro jistotu ještě jedna poznámka. Pokud rozdělím PEN, už nikde ho nemohu spojit zpět. Jinými slovy PEN rozdělím na PE a N. Opačně už jde o hrubé porušení předpisů=nesmí se, tedy nejde udělat z PE a N, zpátky PEN. Jak se srovnáš se srovnáním těchto dvou výroků K tomu jen poznámka: Jasně, dočasná náprava stavu něco snese, ale pro kohokoliv kdo tam přijde a ví která bije,by mělo být jasné, že to je takto uděláno cíleně s nějakým záměrem a nikoliv jen proto, že poslední kdo s tím něco dělal byl dobytek.
|
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....
Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
|
|
|
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #33 kdy: 13.10.2019, 11:11 » |
|
Protože jím bude napájet původní staré rozvody tažené kabely CYKY 2Bx2.5mmm.
Hii, jasné už mi doplo, šak to má byť dočasný medzikus dakde na dome medzi rozvádzačom a krabicami. No jasné, v tom problém nevidím, a už chápem tie tábory . Ja som mal predstavu výmeny kábla až po zásuvky Akurát pre "akože opravu" bude v kábli 3xdačo reálne zž furt PE, jak to aj napísal výrobca svojmu káblu do papierov o zhode Možno by ešte stálo za úvahu do rekonštrukcie namiesto nových káblov normálne rozfázovať ten štvoržilák, a jeho hnedú žilu v rozvádzači prepojiť na L3. Aspoň to nebude vyzerať čudne kebyže prepoj s novými káblami dajakou náhodou ostal na dome dlhšie, bo ja okolo seba dosť často počúvam že "zajtra, zajtra, len nie dnes"
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #34 kdy: 13.10.2019, 15:23 » |
|
Jak se srovnáš se srovnáním těchto dvou výroků Co máš na mysli? Nechápu. Pro jistotu ještě jednou. Když rozdělím vodič PEN, na PE a N, už ho nesmím nikde jinde spojit. Pak jsou dva tábory, kdy například u "nastavení" některého ze zásuvkových obvodů, nebo jako v tomto případě kdy se připraví nový přívod, říká jedna skupina že bude lepší když zdablují PEN tak že spojí na začátku i na konci oba vodiče, tedy zeleno/žlutý i modrý. Druhá skupina tvrdí že je přehlednější a dostačující využít jen zeleno/žlutého vodiče a modrý nechat nezapojený a připravený pro další rekonstrukci. V které skupině jsem já snadno dohledáš v předchozích diskusích na které odkazuji. Stále nevím a nechápu s čím bych se měl srovnat
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|