Jak odstranit probíjející vodu v objektu? Nejde o bludné či unikající proudy?

(1/3) > >>

Honza Hruška:


V objektu jednoho dětského oddílu probíjela voda proti zemi, ve sprše proti kovové guli.
Byla provedena následující opatření:
1. Předělán kompletně rozvod elektriky na TN-S (kromě přívodu do objektu). Rozvody v lištách. Nezůstal žádný starý rozvod.
2. Osazeny proudové chrániče téměř na všechny rozvody vyjma centrály EZS
3. provedeno kompletní doplňkové pospojení s PE v rozvaděči a to včetně napojení baterií na plastové potrubí  - provedeno na mosazi ve zdi pod baterií, propojení gulí - zespoda navrtán šroubek do odtokové mřížky. Propojen plynový kotel s plynem, vodou a vše co se dalo, přes bernard svorky.

Bohužel voda stále probíjí, chrániče ale napadají, tedy nejde o elektrickou energii z objektu.
Objekt stojí z jedné strany podél řeky a na druhé straně je ulice s tramvajovou tratí. Mám podezření, že se může jednat o unikající či bludné proudy z trakčního vedení, ale nevím jak to prokázat, popřípadě kam se obrátit. Na řece mimo jiné stojí botel, teoreticky i zde by mohlo k něčemu docházet, ale to už možná trochu hraničí s paranoiou.

Každopádně to již sežralo spoustu peněz a vydané energie a výsledek se nedostavil.

Milan Hudec:
Však to uvádím v sousedním vláknu, že pospojená baterie je příliš malý kontakt s vodou pro odvedení cizího napětí.

Rozmahel Vladimír:
Málo informací.
Když vypnete hlavní přívod el.en. do objektu voda stále probíjí?
Píšete o pospojování, nepíšete o provedeném zemniči.
Objekt u řeky je napájen z distribuce nn nebo má vlastní trafo?
Voda je ze studny nebo je to vodovod?
Přípojka zemního plynu je ocelová nebo plast?

Václav Třetí:
Vodovodní potrubí je plast nebo kov?

Chrániče předpokládám nepadají.

Zkuste měřit PE (PEN) a pospojování (odpojené od vodiče PE v objektu) proti nezávislému zemniči připravenému v dostatečné vzdálenosti od objektu, pokud možno v místě, kde je minimální možnost ovlivňování kovovými předměty v zemi (zahrada, park, pole, louka). Také je třeba zjistit, zda se jedná o AC nebo DC napětí.

Honza Veselý:
Chce to asi tak 3 m kovovej trubky,objimka na na plastovem pripojeni vodovodni baterii, 50 plastovej trubky v zemi,to nezachrani. Obecne,klasickej zemnic,kolem budovy tam asi nemate?
Obcas to dela unavenej 3f boiler, 3f akukamna, chranice drzi,ale stred hvezdy se posune.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana