Jak je možné, že tři fáze nedají točivé pole?

<< < (2/2)

Václav Třetí:
Buď je příčinou zkrat a nebo něčí blbost.

Občas se povedou neuvěřitelné věci, asi před 25 léty se povedlo na jedné středočeské rozvodně otočit sled fází na lince 22kV. Problém se týkal více obcí ve dvou okresech.  Asi dvě hodiny trvalo, než se informace dostala kam měla, tehdá ještě nebyly mobily a ani počet a funkčnost pevných tel. linek nebyla zrovna dobrá.

Následky nebyly malé, poškozené domácí vodárny byly asi nejčastější, zejména Sigma - Nautila, těm stačí pár minut reverzovaného provozu k poškození čerpacího systému, uvolněné kotouče pil a brusek následovaly. Pokud vím, ke zranění osob nedošlo, což bylo velké štěstí.

kokeš jiří:
Dodatečně jsem se dozvěděl, že havarijní technik "jen měnil pojistku" ale proč pojistka vypadla nevěděl.  Takže asi nejblíž pravdě bude pan Hrubý, protože tomu, že by někdo špatně zapojil " tři díry+tři dráty"  se mi nechce věřit to snad ani nejde.  Zmínil jsem tuto situaci proto, že s největší pravděpodobnos tí závada trvala celý týden a jen díky tomu, že ve městě v bytové zástavbě je dnes už jen minimum třífázových strojů ,  se nikdo nehlásil..
 Tož tak...

Lukas55555:
Citace: kokeš jiří  22.09.2019, 19:39

Před několika dny byl u nás v ulici výpadek dodávky energie. Navenek vše opraveno, nic neindikovalo závadu. Dnes opět krátký výpadek (asi 1 hodina) a pozoruji, že 3F motor se chová, jako by byl napájen jen 2F - tedy bručí a netočí se. Elektroměr indikuje že L1,L2,L3 jsou přítomny. Jednoduché přeměření- L1-L2 400V, L1-L3 400V a L2-L3 nula.  L1,2,3 proti zemi 230V každá fáze. Prostou úvahou docházím k názoru, že L2-L3 jsou kdesi v trafostanici napojeny na stejnou fázi.  Je to možné, že třetí fáze mohla zůstat nezapojená?  Zkušení profesionálové mi to objasní?  Naštěstí je vše už opraveno a nikdo v ulici nepřišel o  zdraví.



A je to "závada" alebo je to chcenie? Ono sa to občas tak robí že sa prepojí na súhlasnú fázu. Áno štandardy kvality to nespĺňa... No ze by to bolo niekoľko dní to by sa stať nemalo....

Jiří_Hrubý:
Citace: Lukas55555  23.09.2019, 19:23


Ono sa to občas tak robí že sa prepojí na súhlasnú fázu.

Tohle se dělá pouze v případě jedné přípojky, bouchlém kabelu a absenci 3f zařízení v objektu v neděli o půlnoci v zimě, protože netopí kotel a mají mimino.
Jinak je nepřípustný nechat jednu ve dvou, není-li to důsledek poruchy a doby jejího trvání.
Jinak je tomu u staršího VO, tam se děje rozličná divočina :o