Jak je možné, že tři fáze nedají točivé pole?

(1/2) > >>

kokeš jiří:
Před několika dny byl u nás v ulici výpadek dodávky energie. Navenek vše opraveno, nic neindikovalo závadu. Dnes opět krátký výpadek (asi 1 hodina) a pozoruji, že 3F motor se chová, jako by byl napájen jen 2F - tedy bručí a netočí se. Elektroměr indikuje že L1,L2,L3 jsou přítomny. Jednoduché přeměření- L1-L2 400V, L1-L3 400V a L2-L3 nula.  L1,2,3 proti zemi 230V každá fáze. Prostou úvahou docházím k názoru, že L2-L3 jsou kdesi v trafostanici napojeny na stejnou fázi.  Je to možné, že třetí fáze mohla zůstat nezapojená?  Zkušení profesionálové mi to objasní?  Naštěstí je vše už opraveno a nikdo v ulici nepřišel o  zdraví.

Jiří_Hrubý:
Na točivé pole musí být tři, ale každá jiná.
Prostou úvahou a dle naměřených hodnot soudím, že se to někde splesklo a jen jedna vypadla. Z toho vyplývá, že na vývodu není deion, ale pojistky.
Žádná záhada v tom není :)

Lukáš Rotrekl:
Za trafem bude jistič, ale tipl bych to na spečený dva dráty na volným vedení a pojistka pro tento paprsek reagovala (správně) rychleji. Nefoukalo před tím?

Václav Třetí:
Závada je  jednoznačná. Chybné připojení stejné fáze na vývody L2 a L3. Velice nebezpečné pro 3F motory, výrazně horší než výpadek jedné fáze.

Jiří_Hrubý:
Vidím to tak, že mezifázový šlus způsobil výpadek hlavního a jedné pojistky na vývodu. Po zapnutí se do lokalizace místa zkratu objevily dvě shodné. Dost možná je na vývodu rozpojovačka a měření na vývodu hned neukázalo průser.
Jinak při mezifázovém je hlavní ve většině případů rychlejší, selektivita neselektivita.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana