Jenomže to uspání, .....
Berte kolego můj příspěvek trochu s rezervou. Byl adresován Jaroslavu Jonášovi, který se pravděpodobně prozatím nesetkal s touto nectností některých typů PCH. Snažil jsem se vyjádřit tak trochu polopaticky, aby to chápal nejen čtoucí odborník, ale i případný laik a dokázal si představit některá možná úskalí.
I proto se již nepoužívají PCH typu AC, ale v drtivé většině případů u VO zakoupíte PCH typu A.
Nicméně toto téma se týká PCH typu B. Tak za OEZ krátká definice.
Proudové chrániče typu B je nutné použít u spotřebičů, které mohou generovat DC reziduální proud. Reagují totiž jak na střídavé, stejnosměrné pulzující, tak i na stejnosměrné reziduální proudy. V domovních instalacích může jít o nabíjecí stanice pro elektromobily apod.
Proudové chrániče typu B+
Reagují na stejné reziduální proudy jako proudové chrániče typu B. Jejich frekvenční charakteristik
a je ale upravena tak, že na vysokých frekvencích vypínají při nižších násobcích reziduálního proudu než proudové chrániče typu B. Jsou tak schopné bezpečně vypnout reziduální proudy v řádech desítek kilohertzů. Většinou je lze nalézt v průmyslu.
Jen pro představu vkládám výřez z článku časopisu elektro, který se problematikou PCH vzhledem k jednotlivým typům věnoval. Jde o článek vydaný 29.04.2019, z které jsou i vložené popisy PCH B a B+