Jaké máte zkušenosti s ověřováním proudových chráničů typu B?

(1/5) > >>

Milan Hudec:
Konkrétně, nevybavuje DC proudem pokud je k němu zařazen přímotop přes diodu, a to jen při jedné polaritě.
S ohledem na vysokou cenu nechci kupovat zatím jiný.

Tomáš Žabka:
Jaké bylo schéma zapojení ? Pokud se jednalo o vytvoření unikajícího proudu přes diodu a odpor z L na PE, tak to je schema pro proudový chránič typu A a tedy B by na něj mělo 100% readovat ještě je otázka jaký byl reziduální proud.
Produktová norma na chrániče typu B a F je

ČSN EN 62423 ed. 2 - Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou a bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití typu F a typu B

Možná v ní najdete i způsob jak ho ověřit bez speciálního měřícího přístroje. Již delší dobu přemýšlím o tom, že si pořídím měřák právě na B typ, ale začínají na 30 tis (pokud beru značky které se snadno kalibrují).

Jirka Š. Svejkovský:
Honem jsem se musel podívat, jestli můj Eurotest 3102 umí chrániče typu B a F. Umí.

Milan Hudec:
Citace: Tomáš Žabka  12.09.2019, 06:49

Jaké bylo schéma zapojení ? Pokud se jednalo o vytvoření unikajícího proudu přes diodu a odpor z L na PE, tak to je schema pro proudový chránič typu A a tedy B by na něj mělo 100% readovat ještě je otázka jaký byl reziduální proud.
Produktová norma na chrániče typu B a F je

ČSN EN 62423 ed. 2 - Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou a bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití typu F a typu B

Možná v ní najdete i způsob jak ho ověřit bez speciálního měřícího přístroje. Již delší dobu přemýšlím o tom, že si pořídím měřák právě na B typ, ale začínají na 30 tis (pokud beru značky které se snadno kalibrují).

Měřák na B mám, chránič bez zapnutého přímotopu Ok.

Rozmahel Vladimír:
Citace: Milan Hudec  11.09.2019, 19:10

Konkrétně, nevybavuje DC proudem pokud je k němu zařazen přímotop přes diodu, a to jen při jedné polaritě.
DC název je zavádějící. Profitest zkouší pulzním proudem s kladnou a pak zápornou půlvlnou. Je možné, že by se pak ty půlvlny od usměrnění a od měřáku vzájemně nulovaly? / vektorový součet ?/