Lukáš Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 12.09.2019, 06:21 » |
|
Myslím, že katalogový list hovoří celkem jasně.... Pokud se podíváte jak s ním zachází distributoři, zjistíte, že jej max. stahují v trubkách do skříní VRIS na sloupech, pokud už je někde skříň mimo sloup, tak je zakončen na něm a dolů jde klasický kabel.
Nicméně, vy jej nebudete používat pro silové napájení ale 100V rozvod rozhlasu. Takže bych začal tím, že bych zjistil jestli to lze považovat za izolovanou soustavu o napětí 100V a s tím se obrátil na výrobce, co si o tom myslí, a nejspíše písemně, abyste i odpověď měl písemně.
Pokud se budeme řídit katalogovým listem, tak odpověď zni: NE!
|
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....
Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
|
|
|
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #9 kdy: 14.09.2019, 21:05 » |
|
V tomto pripade mi vychadza najvyhodnejsie CYKY 4x2,5 a pouzit vzdy 2 zily spolu a dosiahnut vyssie prierez nakolko je 4x2,5 lacnejsia nez 2x4
A jste si jist že toto zapojení bude vyhovovat i z hlediska přenosu signálu?
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 16.09.2019, 09:46 » |
|
Víte proč se dělá rozvod "100V"? Ten důvod je podobný jako když se dělá vedení vn nebo VVN
Pokud budu chtít přenést výkon 100W, tak při impedanci 4 Ohmy je to 20V a 5A, tam by mě odpor vedení 5 Ohmů připravil o více než 50% výkonu Na "100V" rozvodu je to 100V a 1A, tam když bude odpor vedení 10 Ohmů, tak se na vedení ztratí cca 10% výkonu a to je ještě přijatelná ztráta, protože to tam je jen na chvíli v době hlášení a je to špička při maximálním vybuzení
Neblbněme u rozhlasu se "100V" rozvodem řádově na 200m s nějakými šílenými průřezy Nebo si myslíte, že když je to na nádraží i přes 500m, že se to tahá 16-kou nebo silnějším?
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Milan Hudec
Online
|
|
« Odpověď #16 kdy: 16.09.2019, 11:00 » |
|
Vzpomínám na tábor a sjezdovku, kde jsou tyto rozvody padesát let staré a jsou tahány PK, uloženým/pohozeným po stromech, přímo v zemi.... a furt to hraje Nicméně kvízová otázka: Jaká je pro rozvod rozhlasu ochrana živých a neživých částí ? Chcete-li ochranné opatření dle nového nazv.
|
|
|
|
Lukáš Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 16.09.2019, 11:13 » |
|
Neblbněme u rozhlasu se "100V" rozvodem řádově na 200m s nějakými šílenými průřezy Nebo si myslíte, že když je to na nádraží i přes 500m, že se to tahá 16-kou nebo silnějším?
Jirko, třeba u nás bude mít rozvod celkovou délku kolem 6km. Nejdelší paprsek bude tak ke 2km, Vetšina tahaná v zemi při rekonstrukci sítě tuším, že tak je AYKY 4x6, pak něco starými vodiči na izolátorech, to bude nějaká slitina, něco pak při různých divokých instalacích VO developery různě CYKY 2x2,5 - 2x6, a třeba u těch 2,5 a 4 už bývá na konci paprsků problém s úbytky.
|
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....
Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
|
|
|