Pomůže výměna pohybového čidla když spíná společně se zapnutím plynového kotle?

<< < (2/2)

Jan Franěk:
Osobně bych začal tím, že se podělíte o konkrétní typ PIR čidla. Vámi popisované chování bývá doménou PIRek za 200Kč, ne u produktů kvalitnějších výrobců. Velký rozdíl je právě ve správném vyhodnocování toho co se v dohledu PIR čidla děje. Mechanická zábrana na čočku, a podobné to mohou částečně zachránit a možná částečně váš problém vyřeší.
Nicméně nelze vyloučit ani chybu v instalaci, kdy například i velmi krátkým poklesem napětí, uvedete čidlo do stavu "restart" kdy se zapne a cca 10s svítí.

Václav Třetí:
Mikrovlnná čidla reagují i na pohyb za zdí, pokud mají nastavenou vysokou citlivost, to se dá vyřešit snížením citlivosti. Pohyb za tak nedokonalou překážkou, jako jsou mezipokojové dveře a dokonce i některé levné "bezpečnostní" určené jako vstupní  bytové se obvykle odfiltrovat nepodaří.

PIR čidlo naproti plynovému kotli musí spínat celkem spolehlivě, reaguje na změnu teploty, která může být dost velká a ryclá a žádný pohyb k tomu v takovém případě nepotřebuje. Setkal jsem se se stejným problémem u čidla EZS v prosklené verandě chaty. Stačilo aprílové počasí, mrak zakryl sluníčko, veranda vychladla a v okamžiku, kdy se mrak větrem pohnul a došlo k novému osvícení a zahřátí verandy, vznikl poplach.

Jako řešení bych viděl zejména doma osazení spínačů a nebo schodišťového automatu s tlačítky.

Jan Franěk:
Citace: Václav Třetí  31.08.2019, 10:40

Mikrovlnná čidla reagují i na pohyb za zdí, pokud mají nastavenou vysokou citlivost, to se dá vyřešit snížením citlivosti. Pohyb za tak nedokonalou překážkou, jako jsou mezipokojové dveře a dokonce i některé levné "bezpečnostní" určené jako vstupní  bytové se obvykle odfiltrovat nepodaří.


Jo, tak jsem jich pár musel vyměnit za PIRka, protože se to spínalo více než bylo snesitelné.

Citace: Václav Třetí  31.08.2019, 10:40

PIR čidlo naproti plynovému kotli musí spínat celkem spolehlivě, reaguje na změnu teploty, která může být dost velká a ryclá a žádný pohyb k tomu v takovém případě nepotřebuje. Setkal jsem se se stejným problémem u čidla EZS v prosklené verandě chaty. Stačilo aprílové počasí, mrak zakryl sluníčko, veranda vychladla a v okamžiku, kdy se mrak větrem pohnul a došlo k novému osvícení a zahřátí verandy, vznikl poplach.


Obyčejné PIR za 200kč ano, s tím plně souhlasím. Ale ne zcela u EZS PIRek. Takové chování bylo obvyklé u starších EZS řad. Jen namátkou možná JA-80 a určitě předchůdce JA-60, nebo JA-50. Zrovana tak možná základní levné řady analogových čidel i jiných výrobců.  Ale nynější PIR mají zvýšenou (často digitální) analýzu a už by na to neměla tak snadno reagovat. Domnívám se že jsou přímo odolná vůči těmto vyvolání falešných  poplachu.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana