Pomůže výměna pohybového čidla když spíná společně se zapnutím plynového kotle?

(1/2) > >>

Mirek Vichr:
Doma na chodbě je nešťastně umístěné PIR čidlo - přímo naproti plynovému kotli. V okamžiku sepnutí kotle (hoření horáku) sepne i toto PIR čidlo.

Vyřešil by se tento problém použitím čidla, které funguje na jiném principu než IR záření, např. mikrovlnného čidla?

Různá nastavení současného PIR čidla (doba, šero..) nepomohla.

Jiří Schwarz:
Je třeba vyzkoušet jestli je to reakce "optická",  tedy zastínit čidlo, jestli to nedělá nějaká špička v síti (zapalovače dokážou produkovat pěkné šílenosti)

Mikrovlnné čidlo nemusí být ideální řešení, dokáže reagovat na pohyb i za tenkou překážkou, např. za "papundeklovými" dveřmi.
Na omezení falešných sepnutí je lepší duální čidlo, kdy PIR zjistí pohyb, sepne mikrovlnu a ta musí pohyb potvrdit.

František Šohajda:
Citace

Mikrovlnné čidlo nemusí být ideální řešení, dokáže reagovat na pohyb i za tenkou překážkou, např. za "papundeklovými" dveřmi.

Co mám vyzkoušené ,  mikro-čidlo dokáže zapnout i když jdu od čidla za zdí z plných cihel klasických 45cm (štítová zeď)....spolehlivě vždy spíná! (dance)

Krnovak:
Jedná se zřejmě o čidlo osvětlení (doba, šero),  s tím se moc dělat nedá, zkusil bych vymezit vějíř pohledu, přelepit isolačkou.
Čidle EZS mají trochu komplikovanějš í vyhodnocování. Co se týká MW je pravda ,  že to "vidí" i sousedy v paneláku.
I s kombinací PIR-MW jsem zažil problém, kdy čidlo za téměř 3K spolehlivě bralo když v noci lezly papíry z laser tiskárny (tepelný impuls + pohyb).

Jirka Š. Svejkovský:
Proužek izolačky na správném místě obvykle pomůže.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana