Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #19 kdy: 27.08.2019, 19:41 » |
|
Protože litr za metr.
To stojí jak HVI, tak CUI.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #21 kdy: 27.08.2019, 20:22 » |
|
Řešení přechodu dolního konce HVI na neizolovaný svod najdete v montážním návodu pro vodič HVI (publikace DEHN č. 1566/CZ, obr. 3d). Přechod na CUI (resp. na jeho horní neizolovaný konec) můžete realizovat podle tohoto.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #23 kdy: 28.08.2019, 09:00 » |
|
Ma napadlo ešte využitie CUI vo vnútorných priestoroch ako vývod z HOP k zemniču, myslím že by s tým nemal byť problém
CUI na připojení MEP? Proč? MEP se na "základový zemnič" napojuje FeZn10 s PVC izolací nebo nerezem. Na kruhový a hloubkový zemnič pak Fezn10, FeZn 30x4 a nerezem. Pak lze za určitých podmínek i CU. Ale CUI......... ??
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #27 kdy: 29.08.2019, 08:02 » |
|
Pane, vůbec nerozumím tomu co píšete a to jsem se při čtení dost soustředil na obsah textu....a nic. Jste technik? Pak se zkuste technicky zamyslet a zkuste si vypočítat rozložení proudů při úderu blesku. Schválně. Co vám vyjde? Napovím...... výsledek bude na 100% takový, že v tu ránu zapomenete na nějaký vysokonapěťový vodič z MEP k zemniči. Přiznám, se - větší blbost jsem za poslední léta opravdu neslyšel a nečetl.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #30 kdy: 29.08.2019, 11:17 » |
|
... to, ale pak nemusí stačit ta izolační pevnost.
Nemusí, je to v podstatě tragická chyba nemající adekvátní nápravu.
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #31 kdy: 29.08.2019, 12:17 » |
|
Nemusí, je to v podstatě tragická chyba nemající adekvátní nápravu.
Přesně tak. Pak je to kolikrát neřešitelná situace. Ona taková stará pražská zástavba, to je pocuc.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #32 kdy: 31.08.2019, 21:54 » |
|
No, pokud je MET připojená jaksepatří (0,5 - 1m vodiče a šup do země), je úvaha o CUI či HVI bezpředmětná. Kolikrát je však přípojnice napojena vodičem přes celý dům, protože se na vývod zapomělo......
Od zvodiča ku Hopke ten 1m hej, len toto šup do zeme má často od tej Hopky v rozvádzači do základov aj 10m Čo viem, tak ku zvodiču bleskových prúdov sa bleskový prúd musí nejak aj dostať. Keď je zásah do bleskozvodu a zvodič je dakde v rozvádzači tak sa k nemu bleskový prúd predsa dostane práve cez Hopku. V súvislosti s CUI som uvažoval o tom, že ak nejakým vodičom zo základov ku zvodiču tečie bleskový prúd, tak by nebolo od veci mať k dispozícii aj vodič s vysokonapäťovo u izoláciou proti dotyku. Keď sa dá dotknúť spodnej časti zvodu kde tečú bleskové prúdy, prečo by sa nedalo dotknúť aj prívodu k Hopke od zemniča kde tečú tiež. Celkom nechápem pán Horský čo si mám kresliť. Podľa môjho je jasné že prúd blesku tečie cez zvody a základový zemnič do zeme, no ale cez Hopku logicky aj do uzemnenia distribúcie keď už ten PEN treba s tou Hopkou spojiť. Navyše tesne pred bleskom je na zvodiči oproti fázam 230V ale pri blesku už možno 30 i 50kV, kto má vedieť aký bude blesk. Ja tomu chápem tak, že spoločnému potenciálu sa na chvíľku cez zvodič nevyhnú ani fázové vodiče Podľa môjho sa blesk tak či tak celý do zeme pod dom nesprace a svoje si vezme jak distribúcia tak možno aj sused Určite ste už chlapi videli dosť možno zle možno dobre naprojektovaný ch domov kde je od Hopky aj 10m drôtu do rozvádzača. Tak ma len napadlo či na toto nie je dačo s poriadnou izoláciou, a na HVI som teda nemyslel. Ale asi nie je.
|
|
|
|
|
|
|