| | |-+  Aky je rozdiel v ochrana pred bleskom medzi vodicom CUI a HVI?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Aky je rozdiel v ochrana pred bleskom medzi vodicom CUI a HVI?  (Přečteno 16197 krát)
Juraj Urban
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« kdy: 24.08.2019, 16:00 »

Aky je rozdiel medzi vodicom CUI a HVI  pre zvodove vodice v systeme ochrany pred bleskom?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

projektant
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 25.08.2019, 09:07 »

CUI slouží "jen" jako ochrana poslední části svodu před nebezpečným dotykem v místech, kde lze předpokládat za bouřky výskyt osob.
HVI je pak vodič s izolací na bleskový proud, který nahrazuje oddělení dostatečnou vzdáleností.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 25.08.2019, 16:40 »

Je to takové zvláštní, z jistého úhlu pohledu by se CUI mohl považovat za lepší, dokonalejší řešení řešení než HVI
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 25.08.2019, 19:02 »

CUI slouží "jen" jako ochrana poslední části svodu před nebezpečným dotykem v místech, kde lze předpokládat za bouřky výskyt osob.
HVI je pak vodič s izolací na bleskový proud, který nahrazuje oddělení dostatečnou vzdáleností.
O tom som ešte nepočul, dobre vedieť Úsměv Do jakej výšky až môže ten CUI siahať, alebo sa to dajak počíta?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 25.08.2019, 19:13 »

Vodič CUI také dobře splňuje podmínku uložení svodu "v nehořlavé a netříštivé chráničce" v případě skrytého svodu.

U normálního svodu nepotřebujete řešit bezpečnou vzdálenost, u země je pár cm až nula. Nebezpečná může být přítomnost osoby u svodu a se zájmem pozorující bouřku. Myslím, že toto ale norma moc neřeší. Pouze 3 m nogo zónu od svodu za bouřky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #5 kdy: 25.08.2019, 19:36 »

O tom som ešte nepočul, dobre vedieť Úsměv Do jakej výšky až môže ten CUI siahať, alebo sa to dajak počíta?

Vodič CUI se vyrábí v délce 3,5m a 5m a je napojen u země, nebo v zemní krabici. Myslím si, že nad něj běžně určitě nedosáhnete.

https://www.dehn.cz/cs/3962/11368/Familie-html/11368/Vodi%C4%8DCUI.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 25.08.2019, 22:40 »

Aky je rozdiel medzi vodicom CUI a HVI  pre zvodove vodice v systeme ochrany pred bleskom?
Vodič HVI má několikanásobn ě vyšší elektrickou pevnost izolace a je navíc pokryt mírně vodivým pláštěm umožňujícím řízení potenciálového gradientu na vn konci izolace (pro zamezení neřízených výbojů po povrchu pláště). Oproti tomu CUI má na vn konci jen malou stříšku zajišťující kousek neopršelé izolace, což pro napětí řádu 100 kV (posledních pár metrů svodu nad zemí) stačí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 26.08.2019, 07:45 »

Takže pro technologický domeček je v pořádku použití CUI v celé soustavě?
3m výšky k zemi a 2m k dispozici na střeše?
Pokud se ho "za bouřky mohou lidé držet",  nebude třeba počítat s "s" ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #8 kdy: 26.08.2019, 08:32 »

Takže pro technologický domeček je v pořádku použití CUI v celé soustavě?
3m výšky k zemi a 2m k dispozici na střeše?
Pokud se ho "za bouřky mohou lidé držet",  nebude třeba počítat s "s" ?


Logicky by v tom neměl být problém  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 26.08.2019, 12:26 »

Pokud se ho "za bouřky mohou lidé držet",  nebude třeba počítat s "s" ?
Stát za bouřky venku a držet se svodu asi nebude dobrý nápad. Byť přímo od svodu bude hrozit nebezpečí jen minimální, při zásahu nějaké vedlejší větve blesku do člověka se izolace CUI prorazí a blesk s povděkem přijme nabízenou další cestu do země.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 26.08.2019, 12:45 »

Stát za bouřky venku a držet se svodu asi nebude dobrý nápad.
...
Nevíme co se děje v zemi, jak tak vypadá připojení svodu, zemnič,... Jaké "siločáry" tam budou, takže nějakým ten rozdíl potenciálů mezi svodem a povrchem země nemusí být tak malý, aby neublížil.
A nemusí jít jen o strojený svod, týká se to spousty vodivých konstrukčních částí objektů
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #11 kdy: 26.08.2019, 21:54 »

Takže pro technologický domeček je v pořádku použití CUI v celé soustavě?
To právě ne, vodič CUI je pouze splnění požadavku dle ČSN EN 62305-3:

8 Opatření na ochranu živých bytostí před úrazem dotykovým a krokovým napětím
8.1 Opatření na ochranu před dotykovými napětími
... a to konkrétně splněním tohoto normativního požadavku:

 izolace odkrytého svodu odpovídající impulznímu výdržnému napětí 100 kV, 1,2/50 µs, například nejméně 3 mm zesíťovaným polyethylenem;


O tom, že by takto provedený vodič plnil požadavek na dodržení dostatečné vzdálenosti dle 6.3 Elektrická izolace vnějšího LPS tam není ani zmínka. Tedy v návrhu je třeba od vodiče CUI dodržet a zajistit dostatečnou vzdálenost.
https://www.dehn.cz/cs/3962/11368/Familie-html/11368/Vodi%C4%8DCUI.html

Vlastnosti vodiče s ochranou před dotykovým napětím  jsou vyžadovány normou a jako , ,kompromis,,   jsou i v IEC/CENELEC odhlasovány. Tyto parametry vodič CUI beze zbytku splňuje.
Vlastnosti vodič HVI jsou deklarovány společností DEHN SE nese za jejich splnění veškerou zodpovědnost. Tyto vlastnosti ho při dodržení montážního návodu umožňují použít jako prostředek pro vytvoření izolovaného svodu LPS dle 6.3.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 27.08.2019, 05:49 »

Aha....
Tudíž normotvůrce musel brát v úvahu vyšší impedanci lidského těla oproti zemi nežli má oproti zemi kovová část, vůči které je třeba dodržet es.
Přiznám se, že tomu z pohledu impedance stavebního materiálu nerozumím....,  ale jiné vysvětlení mne nenapadá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 27.08.2019, 06:15 »

Som pozrel že ten kratší stojí okolo 120 eur a aj by sa nám na niektorých miestach pri výmene starých zvodov zišiel.
Podľa toho jak to napísal pán Hájek tomu chápem tak, že je CUI dobrý iba proti dotyku a krokové napätie nerieši. Toto už sa už musí okolo CUI do 3m vždycky doriešiť samostatne napríklad dajakým asfaltom aby to malo zmysel. Myslím to tak, že keď nemám ošetrené krokové napätie okolo zvodu tak potom aj tak musím stáť od neho aspoň na 3 metre a to ho už nemusím izolovať bo naňho aj tak nedočiahnem a zavesím tam radšej lacnejšiu tabuľku
Nám by sa to ale zišlo práve kvôli takým zvodom blízko pri vchodoch. Dakde ich síce máme zamurované jak skryté, no ale keby sme ich chceli vymeniť tak by mohli ísť povonku a starý by sa nemusel vysekať z novej fasády.
Len toto okolie zvodu by sme museli vždy dajak izolovať asfaltom, lebo neviem či tie dlažobné kocky čo sú na obrázku by nám na to stačili.
Sa mi len vidí že dakde môže byť tá úprava okolia zvodu do 3m dosť komplikovaná, hlavne keď je zvod hneď pri vchode.
Ja teda tie zvody pri vchodoch bars nerád vidím  zle ale ten CUI by dakde aj mohol pomôcť. Úsměv a aj to dobre vyzerá a na toto ľudia zaberajú  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #14 kdy: 27.08.2019, 08:29 »

Tedy v návrhu je třeba od vodiče CUI dodržet a zajistit dostatečnou vzdálenost.

Honzo, nějak to tedy nechápu.
CUI budu mít nainstalovaný pod přístřeškem vedle vchodu do školy, hned nad tím přístupná terasa, kde bude rovněž probíhat CUI, celková jeho délka 5m.
Všude se mi budou pohybovat děti.
A ty píšeš, že musím dodržet dostatečnou vzdálenost, která CUI dodržet nejde jen její montáží, jako je na fotografii tvého odkazu.
No, tak to je pak CUI naprosto k ničemu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #15 kdy: 27.08.2019, 09:27 »

A ty píšeš, že musím dodržet dostatečnou vzdálenost, která CUI dodržet nejde jen její montáží, jako je na fotografii tvého odkazu.

Smyslem mého příspěvku bylo upozornění, že zatímco vodič HVI bere v potaz veškeré fyzikální parametry blesku, tak vodič CUI pouze reflektuje požadavek normy na dotyková napětí. To je poznat i na rozdílu rozsahu obou dvou návodů.
Je třeba si uvědomit, že standardizace přináší spotřebiteli větší riziko, kdy výrobce může vše svést na špatnou normu, než když standard není definován a veškerou garanci nese výrobce.

Konkrétně vzdálenosti 3 m pro dotyková, nebo pro kroková napětí považuji za hodnoty vzniklé kompromisem při zpracování a hlasování.



Pokud si dáš do YouTube klíčová slova pro blesk a zranění, vypadnou Ti videa, kde lidé padají v rozhodně větší vzdálenosti, než uvádí norma.
Nejslavnější zde:
Dalibor vždy doplňoval, že reprezentace ČR by byla na zemi celá, protože mají po celou dobu zápasu vždy obě nohy v kontaktu se zemí.

Samozřejmě že kvalitně provedený zemnič vše rapidně omezí, ale záleží na velmi mnoha proměnných. Stejně tak možná izolace vůči krokovému napětí vycházejí z obecně akceptovatelné ho kompromisu.

Pokud chceš vystrašit: lightning trench

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 27.08.2019, 18:40 »

Existuje, alebo sa používa dajaká originál bezpečnostná spojka s ktorou by šlo tie dva spojiť keby som chcel v hornej časti poriešiť -s- a dolu dotyk?
Myslím tak, že aby sa z plášťa HVI dačo nepreplazilo na CUI. Pán Fuk spomínal mierne vodivý povrch plášťa HVI a tomu riziku celkom nechápem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 27.08.2019, 18:56 »

Proč chcete skvělé a elegantní řešení s HVI prznit tím, že ho zkrátíte a pak nastavíte pomocí CUI?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaká je uvažovaná životnost HVI vodiče?
 Chcete umět montovat správně HVI vodič?
 Jakou dostatečnou vzdálenost má HVI vodič?
 DEHN: Izolovaný svod HVI s vysokonapěťovou izolací
 Může být vyrovnání potenciálů vodiče HVI připojeno na hromosvod?
 Víte proč je HVI nejbezpečnější varianta ochrany před bleskem?
 Ako riešit bleskozvod s nerezovym kominom a plechovou strechou?
 Brněnský REMET chrání izolovaný vodič HVI
 Znáte novou izolaci hromosvodu polyetylenem?
 DEHN: Proč používat izolovaný vodič HVI?
 Jak prodloužit dovolenou délku vodiče HVI ?
 Jaké je správné uzemnění vodiče HVI k anténnímu stožáru?
 Co svod v ALMgSi a nahoře redukci na HIV vodič a dál vše v izolovaném provedení?
 Lze stávající HVI vodič potřebuji prodloužit?
 Lze stávající HVI vodič prodloužit?
 Vysokonapěťové izolované vodiče HVI a související technické normy
 Znáte vylepšené připojovací prvky pro vodiče HVI a HVI light?
 Proč se dnes na stožárech vyžadují izolované svody?
 Q: Je vodič isCon od OBO ekvivalentem izolovaného hromosvodu?
 Pomohou satelitu při malé vzdálenosti od svodu i třeba 3m HVI?
 Je v pořádku pospojit okapy vodičem HVI?
 Jak vysoko má být zkušební svorka a přechod HVI na zemnící soustavu?
 DEHN: Praktický nácvik montáže HVI v dubnu 2023
 Kdo je odborníkem na hromosvody? Jak ho poznáme?
 Proč není izolovaný jímač skutečně izolovaný?
 Nový HVI light plus 2023
 Proč průřezy HVI a iCON vodičů neodpovídají ČSN EN 62 305?
 Proč se v poslední době zaměňuje izolovaný LPS s LPS vysokonapěťovou izolací?
 Není málo antenní stožár přizemnit pouze na okap?
 Je správný počet svodů dle ČSN341390?
 Jaké jsou vaše názory na skryté svody?
 Aky polomer ohybu zvodu je treba dodrzat v previse stavby?
 Môže sa použiť na skryté zvody AlFe lano?
 Psali by jste oplechování a jeho připojení ke svodu jako závadu?
 Mohu mít svody hromosvodu na obdélníkovém objektu jen z jedné strany?
 Jak daleko od zateplené fasády má být hromosvodný svod ?
 Čo poviete na tento zvod bleskozvodu, je to v poriadku?
 Lze u svodu hromosvodu vynechat měřicí (zkušební) svorku?
 Proč musím dle ČSN EN 62305-3 dělat u tř. ochr. III. více svodů než u IV.?
 Jak spojit hliník s pozinkem na hromosvodu?
 Jaký zvolit počet svodů hromosvodu u rodinného domku s půdorysem 120m2 ?
 Kam zkušební svorky, když svody jsou tvořeny armaturou v železobetonu?
 Jak vyřešit svod antény na stožáru?
 V jaké vzdálenosti mohou vést kabely od vedení hromosvodu?
 Za jakých podmínek mohu skrýt svod hromosvodu pod omítku?
 Je nutné doplnit počet svodů při opravě hromosvodu?
 Je umístění zkušební svorky u země v souladu s ČSN?
 Jsou provařené žb sloupy konstrukce budovy součástí uzemnění nebo svodu hromo?
 K čemu a na základě čeho jsou navrženy zdvojené svody?
 Mohou být svody hromosvodu realizace v r. cca 1970 na obj. jen na jedné straně?
 Jakou nejdelší plastovou podpěru vedení pro hromosvod znáte?
 Aké podpery použiť pre lano CuSn 95mm2?
 Je možné použít vodič AlMgSi na jímací vedení a svody v kombinaci s měděn okapy?
 Nemá být na zemní spoj SS svorkou mědi a FeZn proveden nad zemí?
 Musí být konkrétní vzdálenost hromosvodu od zdiva?
 Kde koupit německý rovnák na hromosvod?
 Jak řešíte svody v zateplení vy?
 Není jiné cesty než HVI (-light)?
 Aký je zmysel izolačnej podpery bleskozvodu?
 Ako vyriešiť prestup skrytého zvodu cez horľavé (drevené) obloženie fasády?
 Aké podpery vedenia bleskozvodu použiť pri lepenkovej (horľavej) krytine stechy?
 Môže byť zvod umiestnený z vnútornej strany objektu?
 Jaká může být souvislost mezi počtem svodů hromosvodu a kvalitou podzemních vod?
 Mohu pro svody použít vodič AlMgSi průměr 8mm?
 Jak se měří vzdálenost mezi svody bleskosvodu?
 Jak se z dlouhodobého hlediska chová hromosvodní AlMgSi drát?
 DEHN: Workshop na montáž vodiče HVI
 Ako zadať vzdialenosť "L" pri výpočte dostatočnej vzdialenosti svodů?
 DEHN: Izolovaný vodič HVI light
 Víte že byl vynalezen třetí druh svodů?
 Aký priemer vodiča zvolit ku vodu FeZn v zemi?
 Jaká je minimální vzdálenost mezi svody u hromosvodu?
 Je přípustné napojení přerušeného vodiče hromosvodu?
 Zkušební svorka hromosvodu
 Řešíte u hromosvodní soustavy použití materiálů s ohledem na výskyt holubů?
 Soustava svodů
 Lze náhodný svod započítat do počtu svodů budovy ?
 Ako skontrolovať zvod bleskozvodu okolo ktorého je beton?
 Lze nahradit dostatečnou vzdálenost zvýšením průřezu svodu?
 Je takové provedení hromosvodu u vikýřů správné?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od kovového plotu?
 Kam se poděl ochranný úhelník?
 Musím trubku k ochraně svodu spojovat s vodičem a těsnit?
 V jaké nejmenší vzdálenosti může být venkovní (IP55)zásuvka od svodu hromosvodu?
 Jak se určuje vedení hromosvodů?
 V jaké vzdálenosti má být umístěn vnější LPS (jímací soustava a svody) od nebezpečných výbušných pro
 Jaké spoje ve svodech k zařízení LPS se smí používat u staveb s nebezpečím výbuchu, procházejí ve vz
 Jaký smí být nejmenší celkový počet zemničů a svodů v uspořádání typu B instalovaného vně chráněné s
 Pokud se použije u zemniče jednoho svodu několik zemních tyčí, jaká má být vzdál
 Mohou být armovací pruty stěn nebo díly z betonu a ocelový skelet použity jako náhodné svody?
 Na čem bude záviset koeficient rozdělení (kc) bleskového proudu mezi svody?
 Jak se vypočte dostatečná vzdálenost mezi jímací soustavou a kovovými částmi stavby?
 Co je nebezpečné zvýšení teploty svodů?
 Je mozne odbocit hlavny uzemn. vodic zo skusobnej svorky bleskozvodu?
 Ako spravne spajat (krizovat) 8mm AlMgSi drot na bleskozovde?
 Ako hlboko v stene musí byť kábel pod zvodom bleskozvodu?
 Musi byt svod hromosvodu ze dvou stran radoveho domu?
 DEHN: Křížové svorky s vratovým šroubem
 Jaká by měla být krabice pro zkušební svorku do zateplené fasády?
 Je tento svod správně podle ČSN EN 62 305 ?
 Jaký význam má vedení svodu hromosvodu na otevřené ocelové konstrukci?
 Myslíte si, že plynovod s hromosvodem na obrázku je správně veden?
 Pokud zemnič či hromosvod vykukuje ze země, není to nebezpečné?
 Je povolené tesné križovanie zvodu bleskoz. ak je kábel uložený v kabel. žľabe?
 Jak správně vypočítat dostatečnou vzdálenost jímací soustavy od hřebenu?
 Kde využijeme plastové podpěry svodu?
 Jak rovnat vodič AlMgSi na hromosvod?
 Kam vede tento známý FeZn drát?
 Poradíte svorku kterou spojit FeZn kulodrát a měděný CYA vodič?
 Sú postačujúce výstražné tabuľky pri chýbajúcom uzemnení odkavap.rúr?
 Jaký typ Al lana se používal pro hromosvod?
 Je možosť aktívny bleskozvod rozšírit o dalsie jímače?
 Jak vysvětlit, že dnes již není podle původní ČSN počet svodů dostačující?
 Bude pro Faradayovu klec lepší vybudovat dvě soustavy svodů?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Je možno stínit hromosvodní svod?
 K čemu mohou sloužit "S" segmenty na svodu bleskosvodu?
 Kde uchytit hromosvod na sedlové střeše s oplechováním?
 Jaký bude výsledek revize pokud bude mí 1/6 svodů vyšší odpor?
 Mohou svody hromosvodu vést po okapových rourách?
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 ARisk#27 Jak si představit nedostatečný počet svodů na sílu blesku?
 Jak se vede správně svod hromosvodu ztraceným bedněním?
 Jakou vzdálenost svodu LPS dodržet od oplechovaných prken?
 Jakou zvolit podpěru vedení hromosvodu na šikmou střechu z PVC fólie?
 Musí být na uzemnění provedená mechanická ochrana?
 Môžem použiť CUI vodič na terase domu?
 Do jakého počtu svodů používáte hromosvodní svorky na 200kA?
 Může drát AlMgSi do země?
 Je nižší tvrdost drátu AlMgSi 8mm na hromosvodu RD problém?
 Mohou plynaři plastovým krytem regulátoru překrýt krabici s měřící svorkou?
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 K čemu se u výpočtu počtu svodů vztahuje "obvyklá vzdálenost"?
 Jak klasifikovat spojení hromosvodu zedníkem?
 Jak řešíte splnění bezpečné vzdálenosti u hromosvodu?
 Jak se spojují a odbočují dráty jímacího vedení?
 Kdy a proč se zdvojují spoje jímací soustavy?
 Jak identifikovat slepé rameno hromosvodu?
 Ako urcit pocet zvodov u RD?
 Může být střecha z titanzinkového plechu použita jako součást hromosvodu?
 Ako navrhnut zvod bleskozvodu na moste, ktory je elektricky izolovany od zeme?
 JSS: O znalostní náročnosti při volbě počtu svodů
 Je ještě nutné číslování svodů hromosvodu dle souboru ČSN EN 62305?
 Jak vyřešit počet svodů staršího domu, pokud není tolik zemničů?
 Lze umístit svody jen na jedné straně budovy?
 Proč najednou nestačí dva svody, když to celé léta stačilo?
 Pomůcky OBO pro projektování a základní znalosti
 Jak má být správně provedený svod LPS na domě s dřevěným obkladem ?
 Je pri mrezovej sustave zvodov potrebne pravouhly spoj realizovat trojuholnikmi?
 Proč montovat dilatační vsuvky i do svodů hromosvodu?
 Může být svod v betonu?
 Mohou být na svodech jímací soustavy "ostré" pravoúhlé zatáčky?
 Jak rozpoznat neoznačený hromosvodářský materiál V2A/V4A?
 Kterou hromosvodní svorku byste vyhodnotili coby top?
 Používáte na svody hromosvodu lana?
 Setkali jste se s popraskaným AlMgSi svodem?
 OBO: Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS
 Ako korektné posúdiť činiteľ km pri bleskozvode ?
 Může procházet hromosvod střechou?
 Proč nelze vést neizolovaný svod hromosvodu vnitřkem objektu?
 Aké podpery bleskozvodu sa používajú na zelených strechách?
 Jak vážný problém je přerušený svod hromosvodu?
 Lze jako svod hromosvodu využít armatur ve svisle nosném betonovém prvku budovy?
 Dá se sloup (pilot) na hale použít jako hromosvodní svod?
 Odstíní ocelová trubka bezpečně kabel křížící hromosvod?
 Musí být na budovách s anténním stožárem použity Cu svody?
 Je nutná v nadzemní části hromosvodu mechanická ochrana?