Vít Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 23.08.2019, 14:09 » |
|
Takových spojek před měřením už v zemi je mraky... Čí je to majetek? váš nebo EONu? Nejspíš váš, tudíž vám Eon do toho moc nemá co kecat jak to opravíte. Nicméně gelové spojce bych se vyhnul, a udělal bych to pomocí SLV-SV 6-25. Pokud jsou poškozené jen dva vodiče, možná by šlo opravit jen ty dva. Minulý týden jsem to dělal... Jen to chce umět dělat se spojovači, a se ZIPofkami
|
Mírně pokročilý RT
|
|
|
Zdeněk Mahdal
Neverifikovaný uživatel @4
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 23.08.2019, 16:29 » |
|
Takových spojek před měřením už v zemi je mraky... Čí je to majetek? váš nebo EONu? Nejspíš váš, tudíž vám Eon do toho moc nemá co kecat jak to opravíte. Nicméně gelové spojce bych se vyhnul, a udělal bych to pomocí SLV-SV 6-25. Pokud jsou poškozené jen dva vodiče, možná by šlo opravit jen ty dva. Minulý týden jsem to dělal... Jen to chce umět dělat se spojovači, a se ZIPofkami se spojkama co mají zip umím dělat,ale gelová je rozebíratelná,tak jsem volil gelovku a co se týče odpovědi,jsem stejného názoru,protože kabel je můj a veškeré opravy platím já.
|
|
|
|
|
Vít Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 23.08.2019, 16:38 » |
|
...ale gelová je rozebíratelná. .
A tohle by mohl být ten problém... Nevidím důvod pro to tam dávat rozebiratelnou spojku... Když mě chlapi s EONu minulej týden vytyčovali poruchu, tak říkali, že to mám určitě opravit trhacíma/lisovacíma spojovačema. Gelovky nemají moc v lásce... A to to bylo vedení mezi elektroměrem a barákem.
|
Mírně pokročilý RT
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
Offline
telefon +420 604791991
|
|
« Odpověď #4 kdy: 23.08.2019, 17:09 » |
|
se spojkama co mají zip umím dělat,ale gelová je rozebíratelná,tak jsem volil gelovku a co se týče odpovědi,jsem stejného názoru,protože kabel je můj a veškeré opravy platím já.
Špatně. Jedině trhací spojku, jak radí kolega Vítek
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
|
|
|
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 23.08.2019, 22:03 » |
|
Šroubové spojovače jsou dobré na nouzové situace, montéry bez vercajku a amatéry, opravy ve stísněném prostoru, opravy jedné, dvou žil bez roztažení zbylých, případy kdy se jede na poruchu a není jasné co bude třeba a pod. Ovšem v mírovém stavu při plánované opravě je dost času i prostoru na provedení kvalitnějšího lisovaného spoje. Co se rychlosti týče, ano, šroubová je rychlejší, hlavně neutahovat utahovákem, dojde pak k oddělení hlavy před dosažením správného momentu. Stejně tak je důležité u vícerozsahovýc h spojovačů bez redukční vložky dávat pozor na souosost, hlavně u typů se šrouby v jedné ose. Stává se, že vodič malého průřezu se natlačí do boku a žvejkne se. Tazatel řeší poruchu na kabelu a předpokládá náhradu kusu kabelu novým. V takovém případě není důvod nelisovat. A gelovky eon nechce, protože coby nedestruktivně rozebiratelný spoj nesplňuje PP. Spojka SVCZ ano.
|
|
|
|
Martin Škopek
http://www.skopek.net
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 25.08.2019, 16:20 » |
|
... S tím ovšem EON nesouhlasí a nutí mě provést výměnu celého kabelu cca 50m a udělat revizní zprávu...
Distributor má oporu ve svých připojovacích podmínkách, viz: ČEZ Distribuce, a.s.https://www.cezdistribuce.cz/edee/content/file-other/distribuce/technicke-informace/pripoj_podminky/pripojovacipodminkynn_15042019.pdf5.2. Hlavní domovní vedení ... vodiče musí mít stejný průřez po celé délce vedení a nesmí být přerušeny s výjimkou odbočení k elektroměrům z kmenového hlavního domovního vedení. Kryt místa odbočení musí být upraven pro osazení plomby; E.ON Distribuce, a.s.https://www.eon-distribuce.cz/sites/default/files/2018-08/EON-zapojeni-mericich-souprav.pdf3.4. Provedení HDV musí být vodiči se stejným průřezem po celé délce vedení bez přerušení s výjimkou odbočení k elektroměrům. Je-li nutno je přerušit, pak se připouští jedno přerušení vodiče v 1. nadzemním podlaží objektu. Odbočka k měřicímu zařízení (elektroměru) musí být z plných vodičů min. 6 mm2 Cu a po celé délce přerušení, bez krabic a zbytečných ohybů. Místo pro odbočení musí být upraveno pro zaplombování. Tedy striktně bez přerušení - není uvedena výjímka na opravu HDV apod.
|
Technické výpočty, simulace fyzikálních polí. Energetický specialista dle zákona 406/2000 Sb. (č. osv. 0628). Znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIK A, odvětví výroba, rozvod a užití energie, hodnocení úspor energie a EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, nákladů za otop
|
|
|
|
|
|
|
|
Vít Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 25.08.2019, 21:56 » |
|
Distributor má oporu ve svých připojovacích podmínkách, viz:
Tedy striktně bez přerušení - není uvedena výjímka na opravu HDV apod.
Je oprava kabelu jeho preruseni? Podle me se jako preruseni muze brat nejaka krabice se svorkami atp. Ale ne opravna spojka. Spojka ma stejne parametry (elektricke) jako kabel. Ale nejsem pravnik, jsem technik a snazim se najit nejjednodušší reseni, jak dany problem vyresit a nehledat zbytecne komplikace.
|
Mírně pokročilý RT
|
|
|
Rozvodak
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 25.08.2019, 22:45 » |
|
Spojka nemá ty samé parametry jako odbočná krabice. Navíc distribuce si na vlastních neměřených kabelech dělá spojky jak potřebuje. To by sami museli tahat při poruše nové vedení až TS Dokonce je praxe taková, že když se rekonstruje distribuce nn, tak se v místech původní HDS na domu udělá spojka ve fasádě. Tedy pokud se nedohodne prováděcí firma s odběratelem jinak.
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
Karel Bělohlávek
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 26.08.2019, 10:12 » |
|
Je oprava kabelu jeho preruseni? Podle me se jako preruseni muze brat nejaka krabice se svorkami atp. Ale ne opravna spojka. Spojka ma stejne parametry (elektricke) jako kabel.
Ale nejsem pravnik, jsem technik a snazim se najit nejjednodušší reseni, jak dany problem vyresit a nehledat zbytecne komplikace.
Toto tvrzení mělo i oporu v již zrušené ČSN 33 2000-1: 2003, čl. 134.1.4, poznámka NPOZNÁMKA N Pevné spoje vodičů provedené předepsaným způsobem nejsou přerušením.V nové edici z roku 2009 již tato poznámka není obsažena.
|
Elektrikář
|
|
|